Периодически (5-6 раз в час) гаснет табло у СМИ-1 на несколько секунд. Связь ПЛК 100 (master) - СМИ1 (slave) по ModBus RTU. То есть при работе панель перестает отвечать ( 81 ошибка в ПЛК),40-50 ошибок за раз, затем всё восстанавливается и полчаса панель может работать без ошибок, затем все повторяется. По ModBus-ASCII всё работает хорошо. Кто-нибудь с таким сталкивался? В каком направлении можно покопать?

Эдуард_Н
17.10.2015, 18:05
Подскажите, где можно посмотреть пример использования СМИ-1?

spectrum48k
17.10.2015, 19:26
Добрый день.

Периодически (5-6 раз в час) гаснет табло у СМИ-1 на несколько секунд. Связь ПЛК 100 (master) - СМИ1 (slave) по ModBus RTU. То есть при работе панель перестает отвечать ( 81 ошибка в ПЛК),40-50 ошибок за раз, затем всё восстанавливается и полчаса панель может работать без ошибок, затем все повторяется. По ModBus-ASCII всё работает хорошо. Кто-нибудь с таким сталкивался? В каком направлении можно покопать?

Плохая карма... (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22333&p=182392&viewfull=1#post182392)
Способы решения: Поблагодарите кого-нибудь не один, а два раза за оказанную услугу))

Атаман
17.10.2015, 21:51
Подскажите, где можно посмотреть пример использования СМИ-1?

Использование в какой схеме?

spectrum48k:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22333&p=182397&viewfull=1#post182397

Эдуард_Н
18.10.2015, 08:46
В связке ПЛК СМИ-1, передача в СМИ-1 переменных, считывание с СМИ-1 состояния дискретных входов и изменение каких либо уставок.

Атаман
18.10.2015, 17:35
Эдуард_Н:

На диске с ПЛК есть примеры.

Эдуард_Н
18.10.2015, 18:25
Спасибо большое

Атаман
26.11.2015, 16:53
Подниму темку.

Заметил, что 81 ошибка возникает при срабатывании реле на ПЛК-100. То есть на протоколе Modbus-ASCII примерно раз в 50-60 срабатываний э/м реле (замыкании или размыкании) случайным образом появляется одна или несколько ошибок 81.

Может у кого-нибудь есть мысли почему это может происходить?

murdemon
26.11.2015, 17:01
развязку цепей питания для ПЛК,СМИ и релюшек надо делать через трансформаторы по уму

Вольд
26.11.2015, 17:43
Подниму темку.

Заметил, что 81 ошибка возникает при срабатывании реле на ПЛК-100. То есть на протоколе Modbus-ASCII примерно раз в 50-60 срабатываний э/м реле (замыкании или размыкании) случайным образом появляется одна или несколько ошибок 81.

Может у кого-нибудь есть мысли почему это может происходить?

Нагрузку, которую коммутирует релейный выход, надо обязательно зашунтировать демпфирующей цепочкой. Если нагрузка питается переменным напряжением, то это будет RC-цепочка, а если постоянным напряжением, то диод.

Атаман
27.11.2015, 15:40
Поставил RC-цепочку, 0 ошибок. Спасибо огромное!