PDA

Просмотр полной версии : Подключение линеаризованного датчика к регулятору с входным сигналом 0-10 В.



Магомед Арчаков
13.10.2015, 12:14
Добрый день! Прошу прощения, если этот вопрос уже задавали, буду признателен за ссылку. Также извините за названия приборов других производителей, по-другому никак не могу сформулировать вопрос. В общем, в проекте заложен Регулятор температуры TTC 25. К нему подключается Канальный датчик TG-K 330 (Regin). По невнимательности, я купил TTC 25 X, в инструкции сказано, что он принимает внешний сигнал только 0-10В. Можно ли решить проблему, воткнув между регулятором и датчиком ТРМ1-Д.У.У? Эту идею прочитал на каком-то форуме, но решил уточнить, подойдет ли это решение конкретно к моему оборудованию?

Александр Ч.
13.10.2015, 12:23
А канальный датчик NTC или Рт1000?

Магомед Арчаков
13.10.2015, 12:43
NTC-датчик, 15—10 кОм

Алексей ПМ
13.10.2015, 13:11
У ттсихи свой формат датчика, не помню какой. Воткнуть трм можно, параметр датчика либо подобрать либо купить датчин новый. А если честно - покупка ттс - вариан "просто и дорого". Мы ушли на овен+кипприбор.

Александр Ч.
13.10.2015, 14:10
Не работает ТРМ1 с NTC-датчиком

Магомед Арчаков
13.10.2015, 18:12
Не работает ТРМ1 с NTC-датчиком

Только что узнал. Спасибо!