PDA

Просмотр полной версии : Помогите разобраться с контроллером 323



Гуинплен
13.10.2015, 09:53
Дорого времени суток всем.Подскажите, кто знает, почему не могу подключиться к контролёру 323 ни через TCP/IP (ПК его не видит и не пингует), ни через COM порт (при помощи модема по GPRS каналу, симки рабочие-проверено). Контроллер новый, недавно получили. Согласно инструкции хотел залить исполнительную систему при помощи программной среды EnLogic, но увы, с контролёром связи нет.В чём причина не понимаю (сам чайник в этом деле). Что делаю не верно?В чём ошибка?

Трофимов Артем
13.10.2015, 10:04
приложите полную маркировку ПЛК

Гуинплен
13.10.2015, 11:45
E1R2-G-P-01

Сергей Сисейкин
13.10.2015, 14:31
Здравствуйте! если устройство новое и без конфигурации, то по GPRS вы с ним и не свяжетесь. Нужно настроить ПЛК по TCP/IP. Для этого необходимо, чтобы Ваш контроллер и персональный компьютер были в одной сети. Если у Вашего ПЛК маркировка "E1R2-G-P-01", то попробуйте пингануть его по адресу 192.168.0.77 (у компьютера должен быть адрес 192.168.0.Х , Маска 255.255.255.0 , шлюз 192.168.0.1)

Гуинплен
14.10.2015, 09:26
Добрый день!Подключаю контроллер к ПК штатным кабелем, порт Ethernet (пробовал кабели менять для исключения вероятности неисправности самого кабеля), не пингуется. ПК его не видит.На ПК IP 192.168.0.76
Спукстя 15 минут - Ничего не понимаю, поставил переключатель №2 в положение ON (блок DIP-переключателей).Вроде стал пинговаться, но как-то не так. Сначала пишет-"аппаратный сбой" (3 строки), потом пингуется.
Команда ping-t.

capzap
14.10.2015, 09:35
Добрый день!Подключаю контроллер к ПК штатным кабелем, по LAN (пробовал кабели менять для исключения вероятности неисправности самого кабеля), не пингуется. ПК его не видит.На ПК IP 192.168.0.76

погуглите как сканировать неизвестные хосты с помощью nmap

melky
14.10.2015, 11:23
Кабель кроссовый или обычный применяете ? напрямую или через коммутатор ?

Гуинплен
16.10.2015, 14:06
Кабель кроссовый или обычный применяете ? напрямую или через коммутатор ?

Обычный штатный (по LANу), напрямую с ПК в контроллер. Что значит кроссовый?

Гуинплен
16.10.2015, 14:10
погуглите как сканировать неизвестные хосты с помощью nmap
Вы уже пользовались данной программой?

capzap
16.10.2015, 14:24
Вы уже пользовались данной программой?

http://owen.ru/forum/showthread.php?t=17003&p=134392&viewfull=1#post134392 нет просто так посоветовал, от нечего делать

melky
16.10.2015, 14:27
Гуинплен обычный прямой патчкорд при подключении напрямую может не взлететь, если сетевые карты не умеют определять направление передачи и приема, так же может не взлететь, если одна из карт Гб а вторая 100 Мб.
Проверьте на кроссовом патчкорде по заводским адресам первым делом.
з.ы. кроссовый, который на одном конце 1,2 и 3,6 контакты поменяны местами по отношению ко второму концу.

Гуинплен
20.10.2015, 15:36
:confused:

Гуинплен
20.10.2015, 15:51
Гуинплен обычный прямой патчкорд при подключении напрямую может не взлететь, если сетевые карты не умеют определять направление передачи и приема, так же может не взлететь, если одна из карт Гб а вторая 100 Мб.
Проверьте на кроссовом патчкорде по заводским адресам первым делом.
з.ы. кроссовый, который на одном конце 1,2 и 3,6 контакты поменяны местами по отношению ко второму концу.
Понял, спасибо!Контроллер пингуется (причину найти не удалось, постоял пару дней, подумал и стал работать. прогоняю уже несколько суток, пока без проблем).Удалось обновить исполнительную систему с помощью Enlogic.

Следующий вопрос:для выполнения нужной нам задачи, необходимо "залить" в контроллер исполнительный файл с окончанием dat. После внесения изменений в приложенный в проекте Entek данный файл и его последующим сохранении, программа перестаёт его видеть (родной норм).Что делаю не так?

Сергей Сисейкин
21.10.2015, 09:03
не совсем понятно, что вы делаете, для прояснения ситуации и проблематики опишите ситуацию более подробно, а именно, через какую программу загружаете файл, полное название файла, что в итоге Вы хотите получить?

Гуинплен
22.10.2015, 16:03
не совсем понятно, что вы делаете, для прояснения ситуации и проблематики опишите ситуацию более подробно, а именно, через какую программу загружаете файл, полное название файла, что в итоге Вы хотите получить?
Название файла: oltt.dat (Это простой текстовый файл, в котором для каждой даты или диапазона дат задаётся одна или несколько записей расписания). Загружается в созданном проекте на базе SCADA NTEK (при помощи утилитки Enlogic). На данный момент залить его удалось, но работы не видно.Насколько понимаю, выхода контроллера должны реагировать на заливку данного расписания? Проще сказать, включаться и выключаться, согласно расписания.

Сергей Сисейкин
23.10.2015, 09:38
Из утилиты EnLogic проверьте регистрацию Вашей Исполнительной Системы на предмет управления освещением (в режиме опроса ПЛК перейдите на вкладку "контроллер" и нажмте на кнопку "Регистрация ИС Enlogic" (внизу открывшегося окна вы должны видеть ...+управление освещением...) в конфигурацию ПЛК в "задачах пользователя" у вас должен быть функциональный блок "Управление освещением", после загрузки "дат" файла в режиме опроса контроллера, вы должны увидеть в этом функциональном блоке Ваш алгоритм работы и количество ошибок. Если ошибки есть, то велика вероятность того, что реле не срабатывает из за них, тогда необходимо корректировать "дат" файл.

Гуинплен
23.10.2015, 14:13
Из утилиты EnLogic проверьте регистрацию Вашей Исполнительной Системы на предмет управления освещением (в режиме опроса ПЛК перейдите на вкладку "контроллер" и нажмте на кнопку "Регистрация ИС Enlogic" (внизу открывшегося окна вы должны видеть ...+управление освещением...) в конфигурацию ПЛК в "задачах пользователя" у вас должен быть функциональный блок "Управление освещением", после загрузки "дат" файла в режиме опроса контроллера, вы должны увидеть в этом функциональном блоке Ваш алгоритм работы и количество ошибок. Если ошибки есть, то велика вероятность того, что реле не срабатывает из за них, тогда необходимо корректировать "дат" файл.

А что именно в нём корректировать, в дат файле?
И подскажите пожалуйста, что ещё не так я сделал в настройках.Скрин и дат файл прилагаю.
Регистрацию проверил-всё нормально.

Гуинплен
23.10.2015, 14:18
20526

а oltt. dat в таком виде
01.01 31.12
0:00:00 1 1
0:30:00 0 0
1:00:00 1 1
1:30:00 0 0
2:00:00 1 1
2:30:00 0 0
3:00:00 1 1
3:30:00 0 0
4:00:00 1 1
4:30:00 0 0
5:00:00 1 1
5:30:00 0 0
6:00:00 1 1
6:30:00 0 0
7:00:00 1 1
7:30:00 0 0
8:00:00 1 1
8:30:00 0 0
9:00:00 1 1
9:30:00 0 0
10:00:00 1 1
10:30:00 0 0
11:00:00 1 1
11:30:00 0 0
12:00:00 1 1
12:30:00 0 0
13:00:00 1 1
13:30:00 0 0

Сергей Сисейкин
23.10.2015, 15:23
на скриншоте видно, что ошибок в расписании 19. необходимо исправить ошибки. так же видно, что работает по алгоритму режима-0 , а правее на изображении видно, что режим 0 - ручной режим работы.

Гуинплен
26.10.2015, 10:46
на скриншоте видно, что ошибок в расписании 19. необходимо исправить ошибки. так же видно, что работает по алгоритму режима-0 , а правее на изображении видно, что режим 0 - ручной режим работы.
Если не затруднит (в описании, не разобрался), как убрать ошибки и поставить режим работы 1(автоматический). режим-2, я так понимаю в моём случае пока не нужен

Сергей Сисейкин
26.10.2015, 11:14
в утилите EnLogic выберите задачу и упр освещением\режим работы, нажмите на тэг и в правой части экрана можно поставить какой режим использовать по умолчанию. Так же можно в режиме опроса записать значение "1". по поводу самого расписания, у Вас есть возможность прислать дат файл? посмотрю, что не так, если найду ошибки, то исправлю и перешлю обратно с комментариями.

Гуинплен
28.10.2015, 08:49
у Вас есть возможность прислать дат файл? посмотрю, что не так, если найду ошибки, то исправлю и перешлю обратно с комментариями.
Прилагаю дат файл. Жду вашей рецензии.Да,а ошибки можно как-то диагностировать или ликвидировать?

Сергей Сисейкин
28.10.2015, 10:13
20575
Загрузил Ваш дат файл, никаких ошибок в расписании не увидел. Сообщение об ошибках означает, что в дат файле нарушен алгоритм работы, пропущен день или месяц, с Вашим алгоритмом никаких проблем нет. Такие ошибки возникают в основном при формировании помесячного расписания (пропущен день или наоборот присутствует 31 число в 30 дневном месяце) Редактируется файл обычным блокнотом. для ускорения процесса тестирования, можно уменьшить шаг, например, до 5 минут.

Гуинплен
29.10.2015, 10:00
20575
Загрузил Ваш дат файл, никаких ошибок в расписании не увидел. Сообщение об ошибках означает, что в дат файле нарушен алгоритм работы, пропущен день или месяц, с Вашим алгоритмом никаких проблем нет. Такие ошибки возникают в основном при формировании помесячного расписания (пропущен день или наоборот присутствует 31 число в 30 дневном месяце) Редактируется файл обычным блокнотом. для ускорения процесса тестирования, можно уменьшить шаг, например, до 5 минут.
Подскажите пожалуйста, если делать расписание на целый год, нужно ли оставлять пробелы (пустой интервал) между месяцами???Что означает кол-во записей 17568? Как можно проверить работу контролера (после заливки расписания), или для этого необходимо что-то подключить на его входы/выходы?

Сергей Сисейкин
29.10.2015, 11:13
нужен пробел в 1 строчку между месяцами. 17568 это общее количество записей в расписании, в вашем алгоритме запись каждый день, в течение года, раз в пол часа - это 48 записей в день - 48*365(дней в году)=17520 (в високосный год как раз еще 48 остается). да, необходимо подключить на входы/выходы

Гуинплен
30.10.2015, 09:12
нужен пробел в 1 строчку между месяцами. 17568 это общее количество записей в расписании, в вашем алгоритме запись каждый день, в течение года, раз в пол часа - это 48 записей в день - 48*365(дней в году)=17520 (в високосный год как раз еще 48 остается). да, необходимо подключить на входы/выходы
Понял.Спасибо. А после заливки конфигурации и исполнительного датфайла, нужно ещё что-то сделать?Или все эти манипуляции сохраняются в контроллере по умолчанию? В инструкциях как-то об этом ничего не нашёл (может читал не там?:(). Получается такая ситуация-контроллер сконфигурирован (под проект), залит датфайл.В состоянии опроса (задача1, уличное, режим работы) всё равно стоит режим-0. Пытаюсь изменить (через правую кнопку-записать значение) на 1 , он её не сохраняет.Схему собрали, но пока без результатно. Не работает, реле в контроллере не срабатывают, согласно файла-расписания.Чего с ним делать дальше-пока ступор:(

Сергей Сисейкин
30.10.2015, 10:00
Вы же делаете проект в Энтеке? у них на сайте есть демонстрационный проект ( http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=61&product_id=188) скачать можно после регистрации, мне кажется будет проще отредактировать под себя то, что уже есть, чем создавать проект с нуля. Разверните проект у себя, изучите привязки тегов, тогда разберетесь со всей механикой проекта, тогда без проблем сделаете все так, как нужно Вам. Проверить работу реле можно просто подключив лампу на 24в, например. и в ручном режиме записывать значения 0 и 1. После выставления режима работы по умолчанию, у меня сохраняется режим работы 1. Настраивается там же, где и режимы.

Гуинплен
30.10.2015, 15:50
Вы же делаете проект в Энтеке? у них на сайте есть демонстрационный проект ( http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=61&product_id=188) скачать можно после регистрации, мне кажется будет проще отредактировать под себя то, что уже есть, чем создавать проект с нуля. Разверните проект у себя, изучите привязки тегов, тогда разберетесь со всей механикой проекта, тогда без проблем сделаете все так, как нужно Вам. Проверить работу реле можно просто подключив лампу на 24в, например. и в ручном режиме записывать значения 0 и 1. После выставления режима работы по умолчанию, у меня сохраняется режим работы 1. Настраивается там же, где и режимы.
Если бы всё было так просто.Для специалиста наверное всё легко,а для меня как для чайника, везде проблемы к сожалению.Например, даже на вашем скриншоте есть некоторые позиции со значением true и false. Что это означает?Как должно быть для нормальной работы устройства?В описании ничего нет, в проекте на их сайте (в справочной) тоже не особо. Какие надо ставить значения не понятно.Форум у них слабенький, обратиться кроме вас мне больше не к кому:( И вы хотите сказать, что подключить лампочку можно на сам контроллер???На выходах 1,2,3,4 его реле?

Сергей Сисейкин
02.11.2015, 12:53
true это значение "1", а false значение "0". В Вашем расписании 1-это включение света, 0- выключение света.
можно взять лампу на 24в, подключить на нее "+" от 24в, "-"от 24в подключить на 1 разъем выхода1(реле1). Второй разъем выхода 1 подключить на второй контакт лампы, когда вы будете записывать значения true и false на реле1 лампочка будет вкл\выкл

capzap
02.11.2015, 13:32
Если бы всё было так просто.Для специалиста наверное всё легко,а для меня как для чайника, везде проблемы к сожалению.Например, даже на вашем скриншоте есть некоторые позиции со значением true и false. Что это означает?Как должно быть для нормальной работы устройства?В описании ничего нет, в проекте на их сайте (в справочной) тоже не особо. Какие надо ставить значения не понятно.Форум у них слабенький, обратиться кроме вас мне больше не к кому:( И вы хотите сказать, что подключить лампочку можно на сам контроллер???На выходах 1,2,3,4 его реле?
https://xakep.ru/2015/11/02/geekbrains-review/

Гуинплен
02.11.2015, 15:41
true это значение "1", а false значение "0". В Вашем расписании 1-это включение света, 0- выключение света.
можно взять лампу на 24в, подключить на нее "+" от 24в, "-"от 24в подключить на 1 разъем выхода1(реле1). Второй разъем выхода 1 подключить на второй контакт лампы, когда вы будете записывать значения true и false на реле1 лампочка будет вкл\выкл

Спасибо,с этим разобрался. В ручную всё работает. Осталось дело за малым, запустить "автомат". Где-то какая-то "залипуха",а понять не могу. Записи в задаче№1 (управление уличным освещением) изменяются, согласно файла-расписания, т.е. текущая запись (дата, год, время) и состояние выхода соотвествует файлу расписания, следущая запись так же соотвествует (дата, год и время выключения). Почему не срабатывают релюшки в контроллере-не понятно.Что ещё я не доделал?на что обратить внимание, на какие настройки???

Гуинплен
02.11.2015, 15:42
https://xakep.ru/2015/11/02/geekbrains-review/
Спасибо.пока времени нет на учёбу:)

Сергей Сисейкин
02.11.2015, 16:18
Реле не держит своё состояние, чтобы держать, надо использовать внешнее реле.

Гуинплен
03.11.2015, 09:49
Реле не держит своё состояние, чтобы держать, надо использовать внешнее реле.
Схема собрана на внешних реле (схема рабочая, повторюсь-в ручную переключается). Суть проблемы-не работает согласно файла расписания в автоматическом режиме. В чём причина?

Сергей Сисейкин
03.11.2015, 11:05
тогда дело в вопросе о регистрации Вашего контроллера. запустите контроллер в режим опроса, перейдите на вкладку "контроллер" и нажмите кнопку Регистрация ИС, там будут указаны Ваши коды (серийный, код активации и регистрационный код) чуть ниже написано (см.вложение) у Вас есть пункт "+управление освещением"? 20643

Гуинплен
03.11.2015, 15:34
тогда дело в вопросе о регистрации Вашего контроллера. запустите контроллер в режим опроса, перейдите на вкладку "контроллер" и нажмите кнопку Регистрация ИС, там будут указаны Ваши коды (серийный, код активации и регистрационный код) чуть ниже написано (см.вложение) у Вас есть пункт "+управление освещением"? 20643

Есть всё (серийный, код активации и регистрационный код), за исключением пункта "+управление освещением". В этом вся причина??? Я думал может надо каким-то образом связывать функциональные блоки на мнемосхеме (точнее выхода и входа) дающие команду на работу в автономном режиме?Только не знаю как.

Сергей Сисейкин
05.11.2015, 09:48
именно в этом причина. Нужна регистрация на управление освещением для контроллера, чтобы он работал в автоматическом режиме.

Гуинплен
05.11.2015, 11:20
именно в этом причина. Нужна регистрация на управление освещением для контроллера, чтобы он работал в автоматическом режиме.

Понял.Огромное спасибо.Будем делать запрос на регистрацию.