Просмотр полной версии : ПЛК 150 ГЛЮЧИТ AI RTD sensor



Scream
05.10.2015, 16:14
Добрый день.

ПЛК 150 A-L
Схема подключения 2х проводная, в датчике перемычка.

2 датчика ДТС035-50М к 1 и 2 входам
2 датчика ДТС105-100П к 3 и 4 входам
1 и 2 вход RTD sensor тип r428_50
3 и 4 вход RTD sensor тип r391_100

1 датчик (50М) 55,5 Ом (~26 гр.)
2 датчик (50М) 55,3 Ом (~25 гр.)

3 датчик (100П) 109,5 Ом (~25 гр.)
4 датчик (100П) 108,9 Ом (~24 гр.)

Провод 2 метра мкэш.
Сборка на столе.
Рядом силовых кабелей нет.

ПЛК показывает около 15 градусов на каждом из 4х каналов, что невозможно даже судя по сопротивлению.
Если отключить первые 2 датчика и перезагрузить плк, то 3 и 4 канал начинает показывать в более менее правду.

Что кто подскажет?

Филоненко Владислав
05.10.2015, 17:41
Увеличьте период опроса каналов до 1 с.

Scream
05.10.2015, 18:26
Увеличьте период опроса каналов до 1 с.

Хорошо, завтра опробую, отпишусь.

Значит вот еще что. Если плк был выключен, то после включения на всех каналах по 15 градусов +- 1 градус, значение немного плавает, десятки и за 2 часа, в целом не изменилось (на самом деле в помещении 23.5 гр).
Отключаю на горячую 2датчика с 1 и 2 канала, 3 и 4 канал начинает показывать норм. температуру, подключаю 1 и 2 канал эти тоже начинают "нормально" работать (+- 1 градус), теперь если я перезагружу плк, то значения в течении минут 5ти показывает ~15 гр. на всех 4х каналах, после 5 минут начинает всё работать.

Тоесть, если плк был выключен и его акк. сел до конца, тогда работать с AI невозможно.

Я очень себя сдерживаю, чтобы никого не обидеть, но ЗА ЧТО Я ОТДАЛ 20 000 р. ???

Филоненко Владислав
05.10.2015, 20:35
тратя 20т.р. рекомендуется читать инструкцию, в т.ч. про период опроса. Да, инструкция большая, но воды там нет.

Sergey666
05.10.2015, 21:28
Добрый день.

ПЛК 150 A-L
Схема подключения 2х проводная, в датчике перемычка.

2 датчика ДТС035-50М к 1 и 2 входам
2 датчика ДТС105-100П к 3 и 4 входам
1 и 2 вход RTD sensor тип r428_50
3 и 4 вход RTD sensor тип r391_100

1 датчик (50М) 55,5 Ом (~26 гр.)
2 датчик (50М) 55,3 Ом (~25 гр.)

3 датчик (100П) 109,5 Ом (~25 гр.)
4 датчик (100П) 108,9 Ом (~24 гр.)

Провод 2 метра мкэш.
Сборка на столе.
Рядом силовых кабелей нет.

ПЛК показывает около 15 градусов на каждом из 4х каналов, что невозможно даже судя по сопротивлению.
Если отключить первые 2 датчика и перезагрузить плк, то 3 и 4 канал начинает показывать в более менее правду.

Что кто подскажет?

1.Не использовать ПЛК150 для измерения температуры .
2. Не использовать МВА-8 , Мв110-8А для измерения тока .
Хотя на одном из объектов ПЛК150 довольно успешно работает с Pt100 , но ... это скорее исключение .

melky
05.10.2015, 21:56
150-й - 20000 ?????, мда уж....

ASo
05.10.2015, 21:59
2. Не использовать МВА-8 , Мв110-8А для измерения тока.
И почему у меня МВА8 успешно измеряет совместно с температурой?

capzap
05.10.2015, 22:03
2. Не использовать МВА-8 , Мв110-8А для измерения тока .

к чему этот поклеп на МВА, ну не дала Вам, этож не беда)))

Scream
06.10.2015, 09:08
150-й - 20000 ?????, мда уж....

Если вы внимательно, и потом еще раз еще внимательней перечитаете, то увидите что еще 4 датчика температуры.
Да и неважно 20, 10 или 5. Не работает, а должно.

Scream
06.10.2015, 09:11
тратя 20т.р. рекомендуется читать инструкцию, в т.ч. про период опроса. Да, инструкция большая, но воды там нет.

Инструкцию на что? На плк? Ввод\вывод? На датчик?
Я мог пропустить, не отрицаю, но все равно не понимаю с технической точки зрения, для плк какая разница 0,5 или 1. Сопротивление оно и в африке... мерь сейчас, через час...

Scream
06.10.2015, 09:13
1.Не использовать ПЛК150 для измерения температуры .
2. Не использовать МВА-8 , Мв110-8А для измерения тока .
Хотя на одном из объектов ПЛК150 довольно успешно работает с Pt100 , но ... это скорее исключение .

У меня тоже год отработал 150й с такими же датчиками, делал года 2 назад, таких проблем я не встречал, было всё просто и работало +-1 градус.

---------------------------------------------------------------------------------
Извините за мультипост.

Спасибо Филоненко Владиславу, увеличение времени опроса до 1 секунды решил проблему.
При включении ПЛК сначало значения опять же на градусов 7-8 ниже правды, но через секунды 3 становятся нормальными, следовательно при включении нельзя какоето время смотреть на показание AI.

Это нормальное поведение?

Ryzhij
06.10.2015, 09:44
При включении ПЛК сначало значения опять же на градусов 7-8 ниже правды, но через секунды 3 становятся нормальными, следовательно при включении нельзя какоето время смотреть на показание AI.

Это нормальное поведение?Обычно ПЛК не выключается слишком часто. Кроме того, в системе на аналоговых входах часто "висят" вторичные преобразователи и прочие приборы, которым требуется время для того, чтобы "прийти в себя".
Кошерным считается установить задержку "на прогрев периферии" где-то на пол-минуты после включения питания ПЛК и/или периферии. В течение этого времени выходы ПЛК поддерживаются в безопасном (чаще всего в неактивном) состоянии.
Добрые люди придерживаются этого правила при использовании ПЛК любых производителей.

Scream
06.10.2015, 10:06
Обычно ПЛК не выключается слишком часто. Кроме того, в системе на аналоговых входах часто "висят" вторичные преобразователи и прочие приборы, которым требуется время для того, чтобы "прийти в себя".
Кошерным считается установить задержку "на прогрев периферии" где-то на пол-минуты после включения питания ПЛК и/или периферии. В течение этого времени выходы ПЛК поддерживаются в безопасном (чаще всего в неактивном) состоянии.
Добрые люди придерживаются этого правила при использовании ПЛК любых производителей.

Ок, спасибо за разъяснения, так и сделаю.

Филоненко Владислав
06.10.2015, 13:41
За это время он самокалибруется.

melky
08.10.2015, 22:05
мне тоже не понравилось измерение Pt1000 на 150, 154 - погрешность адская. аж 6 градусов была. Короче погоду он показывает...

100, 150, 154 уж точно никогда не буду покупать больше.
и другие причины есть, например дохнущий акб.

Scream
09.10.2015, 08:04
мне тоже не понравилось измерение Pt1000 на 150, 154 - погрешность адская. аж 6 градусов была. Короче погоду он показывает...

100, 150, 154 уж точно никогда не буду покупать больше.
и другие причины есть, например дохнущий акб.

А на 160 retain при перезагрузке не последние а предпоследние восстанавливает (по крайней мере у меня на 4 из 5). Делал подсчет моточасов машины на плк 160, вообще пздц, что может быть проще.... а после перезагрузки не те числа, и думай потом когда ТО делать.

Филоненко Владислав
09.10.2015, 08:33
Перезагрузка кнопкой - нештатный режим. И что Вы хотите. Retain (текущие значения) сохраняются только при выключении питания. Вот ПЛК Вам предыдущие значения и выдёт. Как заказывали.

Scream
09.10.2015, 09:16
Перезагрузка кнопкой - нештатный режим. И что Вы хотите. Retain (текущие значения) сохраняются только при выключении питания. Вот ПЛК Вам предыдущие значения и выдёт. Как заказывали.

Нет, я имел ввиду именно выключение питания. Сами плк круглый год включены, но электрикам бывает раз в пол года нужно что то гдето менять или погодные условия, питание в таких случаях нет около часа.
Что тут можете посоветовать?

KRUG
09.10.2015, 11:02
У меня такая ерунда на ПЛК100 случилась, оказалось проблема в аккумуляторе, пока он был живой сохранял ретайн, а когда сдох перестал сохранять а при включение загружал старые данные.
поменял аккумулятор все наладилось