Просмотр полной версии : При перепрошивке сдохло ПР114
Сабж. ОЛ не видит. Есть какие-то способы в домашних условиях влить прошивку? До СЦ 300км :(
перемычки внутри и носильная заливка прошивки,что описывалось уже многократно...
Ткните в мануал, пожалуйста.
Всё, нашел в форуме. Спасибо Овену, что в факе не написал соответствие перемычек пр110 и пр114...
Всё, нашел в форуме. Спасибо Овену, что в факе не написал соответствие перемычек пр110 и пр114...
теперь вы меня ткните в мануал, раз нашли, проблема аналогичная
Начиная с версии 1.5.0.32 в OWEN Logic добавлена функция автопрошивки: при записи алгоритма в ПР при необходимочти OWEN Logic сама обновит внутреннее ПО прибора. Если автоматически прошить не получается, то можно прошить принудительно (Прибор/Обновить встроенное ПО, далее из списка необходимо выбрать Вашу модель).Если и так не получилось, то:
отключить питание;
снять крышку и установить перемычку на JP2(Х1) (блок перемычек находится в нижнем правом углу платы);
включить прибор;
запустить OwenLogic и прошить принудительно(Прибор/Обновит встроенное ПО...);
отключить питание, затем снять перемычку;
установить перемычку на JP3(Х3, средняя);*
включить прибор;*
записать пустой проэкт;*
отключить питание, затем снять перемычку;*
включить;
*-желательно,но не обязательно
Спасибо за помощь, к сожалению не помогло.
Что-то накрылось в самом реле- на связь выходит с 15 попытки.
Другое из этой же партии - все ОК.
Так что в железе дело.
в качестве бреда....
попробуйте другую версию OL...
если всё делали в последней 1.8, попробуйте прошить пустой проект в последней 1.7, ну или наоборот.
ну и... в идеале - на другом компе...
в качестве бреда....
попробуйте другую версию OL...
если всё делали в последней 1.8, попробуйте прошить пустой проект в последней 1.7, ну или наоборот.
ну и... в идеале - на другом компе...
Почему бред, как говорится в классике ".. с ума поодиночке сходят, это только гриппом все вместе болеют.."
Я к тому, что вы не одиноки в своих рассуждениях..
Я уже послал заказчику упомянутую вами версию, пока молчит о результатах. Время покажет..
Сергей0308
29.07.2016, 21:32
Некоторые люди, только фактом своего присутствия могут нарушить работу любой техники, в теории не знаю как объяснить, а на практике многократно проверено!
При похожей проблеме у меня всё-таки пришлось отправить ПР114 в сервис (Москву). Вернулось с бумажкой, где ремонтёр написал, что заменена DD1. Так ли это на самом деле - не знаю, реле не вскрывал. Но пока оно лежит без работы...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot