Планируем связать плк в цехе через ethernet со скадой, точнее сначала со свичем в шкафу в цехе, потом в скаду.
Думаем для надежности положить провод FTP.
Вопрос - как правильно подключать экран? Только на роутере или на обоих концах обязательно обжимать RJ45 с железками экрана (такие http://интернетмагазин.москва/storage/photo/resized/xy_327x322/f/x7rb3rk8olofn97_8450773f.jpg)? Или совсем экран вытащить отдельно и землить к щиту?
Как правильно землить экран FTP для ethernet?
Спасибо
На разъемах с обоих сторон.
Другой вопрос - что для 100Base-TX частоты ~35МГц, вряд ли в Вас в цеху зашумленность на них.
lara197a
04.10.2015, 11:52
Не обязательно с 2-х сторон.
Достаточно заземлить экран с одной.
С остальным согласен.
то есть FTP избыточен и совсем не нужен?
Есть несколько частотников достаточно мощных - 5 и 7 квт - боимся их. Или и они в других диапазонах?
lara197a
04.10.2015, 13:15
Обязательно частотники заземлите как положено.
Если вас успокоит, у нас проложили utp по силовым около 30 метров, частотники рядом, я пользовался этим кабелем 3 года, проблем не было.
Если вас успокоит, у нас проложили utp по силовым около 30 метров, частотники рядом, я пользовался этим кабелем 3 года, проблем не было.Если следить за состоянием системы уравнивания потенциалов (заземлением), то проблем не будет и дальше.
Вот только кто ж за ним следит?
И кто от этого страдает?
Разумеется, в других.М-мда уж... Святая простота!
Вы хоть что-нибудь о ЭМС слышали? О причинах помех?
Мощности прикиньте.
Неважно, что сигнал помехи в другом частотном диапазоне, при такой наведённой мощности "звенят" цепи самого "приёмника".
Это не эфир, это - рядом лежащий кабель.
С согласованными витыми линиями передачи.
А что бы "погасить" приемник синфазной наводкой - это уже совсем огромные мощности нужны. Особенно при трансформаторной развязке линии от приемника.
spectrum48k
05.10.2015, 11:16
FTP снижает помехи от статического заряда. Не эффективен для снижения высокочастотных помех. Для снижения высокочастотных - S-FTP
Дмитрий Артюховский
05.10.2015, 20:16
С согласованными витыми линиями передачи.
А что бы "погасить" приемник синфазной наводкой - это уже совсем огромные мощности нужны. Особенно при трансформаторной развязке линии от приемника.
на раз. Используем ПЧ TOSHIBA TOSVERT, на однофазной серии (nC3 0.4-1.5кВт) писец приходит usernet-у ПЛК110, расположенному в том же блоке, приходится применять кучу способов для защиты, а на трехфазных (S15), более - менее работает без доп.обвязок (но на всякий, все равно ставим). Провода не рядом, не параллельны, просто в одном шкафу...
Рекомендую ознакомиться с документами (http://www.eskovostok.ru/docs/controllers/grounding)