PDA

Просмотр полной версии : Подбор регулятора для поддержания температуры в помещении



sergey.t
01.10.2015, 15:20
Добрый день!
Такой вопрос:
Есть помещение, в нем необходимо поддерживать температуру, скажем плюс 3 градуса цельсия, со следующей логикой работы - если температура растет то необходимо включить охлаждающую установку (например кондиционер, холодильный агрегат), если температура падает необходимо включить отопление, если температура держится в заданной то не нужно включать ничего...
подойдет ли для этих целей ТРМ500? если нет то что из предлагаемого оборудования можно использовать?

Алексей ПМ
02.10.2015, 12:17
2трм1.*.у.рр, проверено, работает. 500 не смотрел.

reallis
14.10.2015, 12:05
Главное чтоб не термопарой а то погрешность большая ! а так да 2трм1 с датчиком пт 1000 работает на ура

Baitullin
14.10.2015, 12:22
А с 50М не на ура будет? Любой ДТС подойдет. А 50М дешевле.

Алексей ПМ
14.10.2015, 17:38
Пт1000 от данфоса или реджина - 11...13евро. От овена может и дороже, не знаю. А трехпроводную подводку применять с компенсацией термосопротивления кабеля - только для кошмарного сна сюжет.

kolyan
14.10.2015, 19:02
А с 50М не на ура будет? Любой ДТС подойдет. А 50М дешевле.

Дешевле - не значит лучше и стабильнее.
Проверено.

Зоя
15.10.2015, 08:57
Мы можем любую модель датчика сделать с чувствительным элементом Pt1000.

Алексей ПМ
15.10.2015, 10:15
Зоя, доброго дня. Здесь ключевое слово - "сделать". Мы, как и остальные потребители, готовы ждать изготовления нестандартного изделия. Но датчик - (качественный, точный, максимально безотказный, с НОРМАЛЬНЫМИ клеммниками и - недорогой) - датчик должен быть складской позицией. Либо покупатель идет туда, где он в наличии.

melky
15.10.2015, 11:56
Алексей ПМ датчик не прибор, их делают в течение 2-х недель если верить сайту. Ну может еще доставка дилерская хромать.
Это же не контроллер на заказ через 3 года...

Алексей ПМ
15.10.2015, 19:26
Не, не так) я готов ждать что то сложное, индивидуальное - но не датчик. И применю тот датчик, паметры которого озвучены выше, и который продается в наличии "на каждом углу".потому как я не буду вкладываться в зип на срок гарантии, я просто применю то оборудование, которое всегда в наличии.

melky
15.10.2015, 21:03
практика показывает, что на момент ремонта не оказывается в наличии того, что обычно лежит в каждом ларьке....