PDA

Просмотр полной версии : Система оповещения об аварийных ситуациях



OlegSm
30.09.2015, 22:12
Здравствуйте! Помогите подобрать оборудование(контроллер и т.п.) для данной задачи:

Необходимо обеспечивать контроль за источниками без перебойного электропитания, системой пожарной сигнализации, температурой в серверном зале, наличием воды в серверном зале, кондиционерами.

1. Систем должна иметь возможность передачи SMS сообщения о конкретном событии на сотовые телефоны
2. Система должна иметь возможность администрирования.


3 Контроль 2 шт. ИБП: 4 дискретных сигнала
Необходимый контроль событий:
- пропадание основной входной сети,
- пропадание резервной входной сети,
- работа на аккумуляторных батареях,
- техническая неисправность UPS.
4 Контроль системы пожарной сигнализации:
Прибор - ПКП выходы типа "сухие" контакты (3 дискретных сигнала).
Необходимый контроль событий:
- "пожар",
- "неисправность",
- "внимание".
5 Контроль температуры (+15 -- +25*С):
Прибор - измеритель - регулятор "ОВЕН" 2ТРМ1 , одна термопара. – 1 дискретных сигнала 4-20 мА
Необходимый контроль:
- температура вне диапазона.
6 Контроль наличия воды (фальш-пол):
Прибор - "ОВЕН" САУ - М4 , датчик типа неизолированная пара проводов. – 1 дискретный сигнал
Необходимый контроль:
- срабатывание датчика наличия воды.
7 Контроль кондиционеров: - 2 шт по 2 дискретных сигнала
Необходимый контроль:
- неисправность наружных блоков,
- неисправность внутренних блоков.
8 Оповещение.
Немедленно отправлять соответствующее SMS сообщение обо всех перечисленных выше событиях на 3-4 сотовых телефона.
Отправлять SMS сообщение о работоспособности самой системы.

lara197a
30.09.2015, 22:33
Так понимаю, Вам нужно только дискретные сигналы обработать.
Выход за пределы измерений температуры ТРМ на реле выдаст.
В этом случае ПЛК110 и ПМ01.

melky
30.09.2015, 22:57
Автор, вы извращенец, честно, без обид.

UPS прекрасно мониторятся по SNMP, как и кондиционеры, если у вас конечно не бытовуха, учитывая перечисленное количество программируемых сухих контактов ИБП, то они умные.

OlegSm
01.10.2015, 07:56
Автор, вы извращенец, честно, без обид.

UPS прекрасно мониторятся по SNMP, как и кондиционеры, если у вас конечно не бытовуха, учитывая перечисленное количество программируемых сухих контактов ИБП, то они умные.

Извращенец не я, а заказчик;) такое вот у них воображение...