Просмотр полной версии : Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
sergey_gl
30.09.2015, 11:25
Решил осваивать программируемые реле. Приобрели ПР200 с аналоговыми входами. Как в программе вывести значение температуры и давления на экран. Перечитал описание реле и программы и не могу понять как? Текст вывести получается, а само значение нет. Как вывести значения?
Василий Кашуба
30.09.2015, 12:13
Решил осваивать программируемые реле. Приобрели ПР200 с аналоговыми входами. Как в программе вывести значение температуры и давления на экран. Перечитал описание реле и программы и не могу понять как? Текст вывести получается, а само значение нет. Как вывести значения?
Элемент управления "Ввод/вывод" устанавливаете на экран и в первой строчке свойств, выбираете переменную, которая будет отображаться в данном окне.
sergey_gl
01.10.2015, 12:01
Спасибо за ответ. Допустил очень глупую ошибку: значение переменной брал не аналогового входа, а с дискретного, поэтому и ничего не получалось. Тема закрыта.
Алексей Серге-ич
13.10.2015, 10:00
на днях решил эту проблему методом арифметических операций, создал универсальный макрос и все готово. Если интересно могу объяснить по подробней.
sergey_gl
13.10.2015, 10:53
Объясните, пожалуйста.