PDA

Просмотр полной версии : проблемы с програмированием.



незарегистрированный
01.10.2008, 18:25
здраствуйте!!!! купили новую котельную там стоит регулятор ТРМ32-Щ4. я хотел бы узнать где найти подробную информацию по програмированию. Инструкция меня не устраивает. за ранее спасибо

Ельцов Андрей
02.10.2008, 09:55
Если Вам нужно руководство по эксплуатации на прибор, то Вы его можете взять в разделе http://www.owen.ru/documents/79730224.

незарегистрированный
03.10.2008, 07:32
нет. инструкция у меня есть. стоит датчик дтс 035 50м он его не видит!!! датчик исправный. вот я хотел бы узнать как его за параметрировать его что бы он его видел.

Ельцов Андрей
03.10.2008, 08:33
нет. инструкция у меня есть. стоит датчик дтс 035 50м он его не видит!!! датчик исправный. вот я хотел бы узнать как его за параметрировать его что бы он его видел.

Какое у Вас полное название прибора? Как Вы подключаете датчик, сколько проводов используете?

anofrius
06.10.2008, 10:58
датчики:
дтс 035.50М.В3.100 -отопление(показания С-03)
дтс 035.50М.В3.60 -ГВС(показанияС-04)
дтс 125-50М.В2.60 -наруж.(показывает 47-54 градуса)
обратки нет
прибор:
ТРМ32-Щ4-03

Степан
12.10.2008, 11:52
Посмотри настройки датчика в ТРМ. Что выдаёт датчик (мВ, мА)?

Николаев Андрей
12.10.2008, 15:22
Давайте прежде чем давать советы все-таки обращаться к документации.
Прибор ведет себя совершенно логично
03 - значит, что прибор работает с 100 Ом-ными датчиками, для работы с 50 Ом-ными нужна модификация 01.

anofrius
12.10.2008, 20:00
Давайте прежде чем давать советы все-таки обращаться к документации.
Прибор ведет себя совершенно логично: http://www.owen.ru
03 - значит, что прибор работает с 100 Ом-ными датчиками, для работы с 50 Ом-ными нужна модификация 01.
Спасибо за ответ! так то я уже прочитал исправил 3 дня назад поставил другие датчики, и всё заработало!!!! всем спасибо!!!!