PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 160 периодически отключает режим "работа"



Hatsker
28.09.2015, 03:53
Здравствуйте господа,
Проблема следующего рода
На предприятии в разных сферах применения установлены 7 шт. ПЛК-160
На основой линии по производству стоят 4 контроллера и 2 панельки СПК270
Проблема следующая, периодически контроллеры выходят из режима "работа", т.е. лампочка "работа" выключается, контроллер запоминает последнее положение выходов, не выключается, но и не реагирует на входящие данные. Исправляется нажатием кнопки "работа", но для этого приходиться останавливать всю линию, и диагностируется очень тяжело, только когда брак пойдет. Линия работает в круглосуточном режиме, по пять дней подряд. Когда монтировали систему, пол года отработала отлично, а в последнее время начали очень часто отключаться, причем нет никакой цикличности или зависимости от других факторов.
Остальные контроллеры, которые не завязаны на этой системе, работают уже 3й год, и не разу не было такого.
В чем может быть проблема?

Эдуард_Н
28.09.2015, 04:12
Тебе надо здесь почитать пост #3: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1105

karnagh777
11.04.2016, 06:35
здравствуйте Hatsker! вы узнали причину почему у вас так происходило? Просто меня данная проблема тоже интересует.

Вольд
11.04.2016, 10:34
здравствуйте Hatsker! вы узнали причину почему у вас так происходило? Просто меня данная проблема тоже интересует.

Сделай как здесь написано (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1105) и забудь.

karnagh777
11.04.2016, 13:54
спасибо за ответ