Просмотр полной версии : СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)



vnkorol
27.09.2015, 09:08
На ПР настроил скорость, адрес. Вешаю на шину с остальными устройствами. На СПК добавил через ModBus Slave. Не соединяется, зараза. Куда копать? Проект сюда приложить?

rovki
27.09.2015, 10:07
Еще не забудьте правильно задать в СПК адреса регистров ПР .А так же контроль четности -отсутствует поставьте .

vnkorol
27.09.2015, 20:23
У меня во всех устройствах выключен контроль четности - 115200 8n1. А адреса - опрашиваю 8 регистров начиная с 0х0000 - это состояния выходов. Даже в КДС прказывает крвсный треугольник, т.е. не цепляется..

rovki
27.09.2015, 20:32
Может скорость уменьшить .....

vnkorol
27.09.2015, 20:45
надо бы найти и спросить товарищей из Ростова, что умный дом запилили на СПК и ПР...

SA104
28.09.2015, 09:53
На ПР настроил скорость, адрес. Вешаю на шину с остальными устройствами. На СПК добавил через ModBus Slave. Не соединяется, зараза. Куда копать? Проект сюда приложить?
Делал аналогичную связку, только с ПР114. Вы бы для начала само реле проверили с какой-нибудь Скадой или OPC сервером, а потом к СПК цепляли.
Стоповые биты вроде по умолчанию в ПРке - 1.5 поставлены, а как в проекте?

vnkorol
28.09.2015, 13:24
Делал аналогичную связку, только с ПР114. Вы бы для начала само реле проверили с какой-нибудь Скадой или OPC сервером, а потом к СПК цепляли.
Стоповые биты вроде по умолчанию в ПРке - 1.5 поставлены, а как в проекте?

А чем бы попроще проверить? В ПР поставил настройки как и в проекте как и у остальных устройств в сети...


Скорость снижать не хотелось бы.

SA104
28.09.2015, 16:42
Я проверял OPC сервером для приборов с интерфейсом rs485 и протоколом Modbus с оф. сайта. http://www.owen.ru/catalog/ors_drajveri_dlya_priborov_oven/opisanie
А на ПР110 светодиод обмена по RS485 моргает? Если нет, то может у вас ПР МИ485 не запитан.( Плоский шнурок интерфейсный может быть плохо обжат.)
Можно вообще для проверки без ПРМИ обойтись, если только один прибор к ноуту подключаете. Только адаптер USB-RS232 надо на чипе FTDI (позволяет программно сигналы Rx Tx инвертировать) ну и "секретную" :) перемычку в интерфейсном кабеле добавить.

vnkorol
28.09.2015, 19:47
олько адаптер USB-RS232 надо на чипе FTDI (позволяет программно сигналы Rx Tx инвертировать) ну и "секретную" :) перемычку в интерфейсном кабеле добавить.

а адаптер для программирования родной не подойдет?

SA104
28.09.2015, 20:37
а адаптер для программирования родной не подойдет?

Подойдет, только в шнуре программирования должны быть замкнуты контакты 4и5 до включения питания ПР110.

vnkorol
29.09.2015, 08:51
Я проверял OPC сервером для приборов с интерфейсом rs485 и протоколом Modbus с оф. сайта. http://www.owen.ru/catalog/ors_drajveri_dlya_priborov_oven/opisanie
А на ПР110 светодиод обмена по RS485 моргает? Если нет, то может у вас ПР МИ485 не запитан.( Плоский шнурок интерфейсный может быть плохо обжат.)
Можно вообще для проверки без ПРМИ обойтись, если только один прибор к ноуту подключаете. Только адаптер USB-RS232 надо на чипе FTDI (позволяет программно сигналы Rx Tx инвертировать) ну и "секретную" :) перемычку в интерфейсном кабеле добавить.

На ПР светодиод связь не горит и не моргает. ПРМИ при подключении шнурком плоским (пробовал два разных - одно и то же) - горят оба светодиода - и связь и питание.

SA104
29.09.2015, 09:46
Осциллографом бы тогда желательно глянуть, есть ли какая-то активность на Rx Tx. Или без ПРМИ попробовать. Насчет перемычки ошибся - надо 3-4, а не 4-5 .

vnkorol
29.09.2015, 12:23
Всё, разобрался. ПРка работает через OPC сервер MasterOPC. Всё прекрасно опрашивается на 115200 8n1. (через родной шнурок с волшебной перемычкой)

Пробую через RS485 адаптер и ПРМИ - тоже всё работает. Светодиод СВЯЗЬ помаргивает, всё ок.

Вечером буду пытаться на СПК еще поколдовать...

SA104
29.09.2015, 15:53
Удачи .

ASo
29.09.2015, 16:00
Вечером буду пытаться на СПК еще поколдовать...Проверьте правильность цоколевки. В одной из версий печатной доки была ошибка. Т.е. нумерация правильная, но изображение разъема - ошибочное.

vnkorol
29.09.2015, 19:38
Нет, через комп и rs485 адаптер всё работает. Контакты соответствуют надписям на прозрачной крышке.

С СПК так и не завелось. Читаю функцией 01 адрес 0х0000 - не отвечает...

capzap
29.09.2015, 19:53
Нет, через комп и rs485 адаптер всё работает согласно. Контакты соответствуют надписям на прозрачной крышке.

С СПК так и не завелось. Читаю функцией 01 адрес 0х0000 - не отвечает...

а где Вы прочитали, что в ПРке сетевые регистры и коился с нуля начинаются?

vnkorol
29.09.2015, 20:02
В мануале. Там начиная с нуля идут значения выходов. Или я напутал?

capzap
29.09.2015, 20:32
А адреса - опрашиваю 8 регистров начиная с 0х0000 - это состояния выходов.

почему называете тогда регистрами, раз читали мануал, тогда Вам должно быть известно, что есть альтернатива, это чтение 3 функцией одного регистра по нулевому адресу согласно той же таблицы. Может Вы где то здесь напутали и вместо бит пытаетесь вычитывать 8 слов. Насколько я заметил проекта Вы так и не выкладывали, прицепица за что то более конкретное не получается

vnkorol
29.09.2015, 20:49
Третьей функцией тоже пробовал - бесполезно. Проект выкладываю: https://www.dropbox.com/s/wclc5xlhp30jov4/ural122.projectarchive?dl=0

rovki
29.09.2015, 20:50
1-0 это дискр.выходы
2-1
3-2
4-3
5-2560 это аналоговые выходы
6-2562
7-2564
8-2566
9-43008 это дискр.выходы
10-43024
11-43040
12-43056
не понятно из таблицы ,про выходы 5-6

capzap
29.09.2015, 20:58
Третьей функцией тоже пробовал - бесполезно. Проект выкладываю: https://www.dropbox.com/s/wclc5xlhp30jov4/ural122.projectarchive?dl=0

архивный проект в 200 кб ни чего не показал

vnkorol
30.09.2015, 06:54
архивный проект в 200 кб ни чего не показал

Может, криво скачалось? Сейчас попробовал ссылку на своем - всё ок. на всякий случай еще выложу.
https://www.dropbox.com/s/wclc5xlhp30jov4/ural122.projectarchive?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6rbqd0i0qii5rg/ural122.zip?dl=0

vnkorol
30.09.2015, 06:58
1-0 это дискр.выходы
2-1
3-2
4-3
5-2560 это аналоговые выходы
6-2562
7-2564
8-2566
9-43008 это дискр.выходы
10-43024
11-43040
12-43056
не понятно из таблицы ,про выходы 5-6

Это откуда табличка? В 110, вроде, нет аналоговых выходов...

rovki
30.09.2015, 08:08
Это откуда табличка? В 110, вроде, нет аналоговых выходов...
ПР114.....

vnkorol
01.10.2015, 20:56
Народ, кто скрещивал эти устройства - поделитесь опытом... Ничего не получается...

vnkorol
03.10.2015, 11:00
Вести с полей. ПР114 прекрасно работает...

rovki
03.10.2015, 12:46
Интересней и полезней знать почему не работал :rolleyes:

vnkorol
03.10.2015, 13:45
Будет вечер - будет результат :) Или матюки...

vnkorol
03.10.2015, 15:36
Чуда не произошло. ПР110 из разных партий не цепляются к СПК207.

ASo
03.10.2015, 16:15
Барабашка?

vnkorol
03.10.2015, 16:18
хз. но печаль - это точно. придется вместо 110 114 ставить, а там схема, вроде, другая. просто клеммники не переткнешь.

ASo
03.10.2015, 16:31
110 опрашивается модбас мастером с компа?

vnkorol
03.10.2015, 16:34
Да. Абсолютно без проблем.

ASo
03.10.2015, 16:37
Тогда и СПК проблем быть не должно. Чудес не бывает.

vnkorol
03.10.2015, 16:42
и тем не менее, одна и та же конфигурация, одни и те же настройки порта. разве что прошивки разные у 110 и 114 (установлены последние).

vnkorol
04.10.2015, 07:50
Вести с полей. И положительные и отрицательные. Обновил программу OWEN Logic. Там немного другой интерфейс с настройками порта. ПР114 обновил до 2.81, залил проект сделал настройки 485 порта - умерла ПРка. Теперь в программе не видится, проект не залит, логика не работает. В принципе, хрен бы с ней. Пытаюсь с ПР110 работать - софт в упор пытается обновить прошивку с 2.80 до 2.81, прогресс идет, но остается как и было 2.80. Настройки порта менять могу, а адрес - хоть убей, остается 16. Попробовал в проекте в СПК прописать 16 - один фиг не видится релюха.

vnkorol
04.10.2015, 08:04
И вообще, в последней версии Logic 1.8.4 build 105 не записывается проект без обновления прошивки до 2.81. Как будто обновляет, но по факту остается старая. Хрень полная, короче.

Эдуард_Н
04.10.2015, 08:54
И вообще, в последней версии Logic 1.8.4 build 105 не записывается проект без обновления прошивки до 2.81. Как будто обновляет, но по факту остается старая. Хрень полная, короче.

Не пользуйтесь этой версией для ПР110 и 114!!! Она не доработанная, глючная!!! Пользуйтесь версией Logic 1.7 build 51.

vnkorol
04.10.2015, 09:42
Не пользуйтесь этой версией для ПР110 и 114!!! Она не доработанная, глючная!!! Пользуйтесь версией Logic 1.7 build 51.

Мил человек! Где раньше был? :) Всё заработало за исключением убитой ПР114 :)

Эдуард_Н
04.10.2015, 10:02
Так веточка про ПР200 рядом, думал увидите...

rovki
04.10.2015, 12:07
Так а где вы раньше были -проекта нет ,версии ОЛ нет .По умолчанию -кто работает с ПР110,114 используют версию 51 ,а вас не туда понесло ....

ASo
04.10.2015, 13:17
А кто работает со всеми типами ПР?

rovki
04.10.2015, 14:04
А кто работает со всеми типами ПР?
Использовать 2 версии ОЛ (51 и 1№№),пока не отладят последнею .

vnkorol
04.10.2015, 14:05
Как ни крути, хороший такой подарочек от ОВЕНа... Ну да ладно. Сражение не закончено. Подклюяаю к СПК на порт одну ПР - работает прекрасно. Если в гирлянду с МДВВ и ТРМ138 - ПР отваливается. Естественно, у всех адреса разные и всё без смены настроек по отдельности работает. с резистором на конце пробовал - не помогает. длина - СПК - 50см - ТРМ - 50см - МДВВ - 5м - ПР100.

rovki
04.10.2015, 14:07
Так может в гирлянде дело ,поменяйте местами ПР и ТРМ .Кто отвалится?

vnkorol
04.10.2015, 14:10
это сложно будет поменять... может быть из-за того, что короткие линки соединены просто обычными проводами монтажными, а дальняя ПР - витой парой?

rovki
04.10.2015, 14:17
Гадать сложно и непродуктивно .В чем проблема открутить 2винта?Или они у вас в разных щитах,но тогда делайте шлейф как положено...и делайте выводы

ASo
04.10.2015, 14:45
Использовать 2 версии ОЛ (51 и 1№№),пока не отладят последнею .

Они ставятся на один комп?

Эдуард_Н
04.10.2015, 14:49
Они ставятся на один комп?

Ставятся, если при установке указать разные папки.

ASo
04.10.2015, 14:59
Общие библиотеки точно не конфликтуют?

rovki
04.10.2015, 15:13
Они ставятся на один комп?
ну а как же ,у меня их с десяток накопилось ,надо уже ранее 51 все удалить ...

rovki
04.10.2015, 15:14
Общие библиотеки точно не конфликтуют?
в разных папках нет,не конфликтуют ...

vnkorol
04.10.2015, 16:15
Гадать сложно и непродуктивно .В чем проблема открутить 2винта?Или они у вас в разных щитах,но тогда делайте шлейф как положено...и делайте выводы

Подцепил всё нормальным шлейфом - работает прекрасно. Теперь осталось осилить логику управления с СПК...

Не тут-то было. В сети при нормальном шлейфе (витая пара) категорически не хотят работать ПР110 и МДВВ. Буду пробовать выкидывать МДВВ и ставить вместо него отдельные модули ввода и вывода.

rovki
04.10.2015, 17:05
попробуйте чуть снизить скорость в сети ...

vnkorol
04.10.2015, 17:12
По опыту, на какой работать?

capzap
04.10.2015, 17:32
По опыту, на какой работать?
38400 будет в самый раз

vnkorol
04.10.2015, 19:12
Опять мистика. на 38400 ПР не видится даже когда на шлейфе одно. МДВВ и ТРМ успешно работают...

rovki
04.10.2015, 19:19
А другого ПРМИ нет ,для проверки?

vnkorol
04.10.2015, 19:37
Есть. Перевел СПК и ПР на 57600 - тишина. Заменил ПРМИ - завелось. Перевел всё на 38400 - опять нет коннекта. Не дай бог с овеном на ответственном производстве дело иметь :)

vnkorol
06.10.2015, 21:48
начал планомерно искать проблему. оказывается, к ПР невозможно уже подключиться opc сервером. ощущение, что с адресом и скоростью беда. Когда ведется опрос, лампочка связь на ПРМИ мигает, а на самом ПР - нет...

capzap
07.10.2015, 07:20
начал планомерно искать проблему. оказывается, к ПР невозможно уже подключиться opc сервером. ощущение, что с адресом и скоростью беда. Когда ведется опрос, лампочка связь на ПРМИ мигает, а на самом ПР - нет...

иногда бывает слетает адрес слейва на по умолчанию(16) Когда в ПР заливаете проект, лучше еще раз проверить какое значение установлено в адресации слейва

vnkorol
07.10.2015, 19:07
Веселье продолжается. Взял новую 110 + прми. Залил проект, выставил 115200 8n1 - коротким шлейфом к СПК - заработало. Поменял скорость на 38400 - не заработало. Вернул 115200 - опять не работает :)

capzap
07.10.2015, 22:14
Веселье продолжается. Взял новую 110 + прми. Залил проект, выставил 115200 8n1 - коротким шлейфом к СПК - заработало. Поменял скорость на 38400 - не заработало. Вернул 115200 - опять не работает :)

поменяли, причем прпвильно, на обоих сторонах интерфейса?

vnkorol
08.10.2015, 07:30
поменяли, причем прпвильно, на обоих сторонах интерфейса?

Да. Обязательно.

capzap
08.10.2015, 07:50
Да. Обязательно.
на некоторых устройствах изменения вступают в силу после перегрузки

vnkorol
08.10.2015, 08:05
Без вариантов. На столе прошиваю в одной комнате и несу в щит в другую. Естественно, отключая питание...

capzap
08.10.2015, 08:09
у меня один раз только не работала скорость 38400, но это было на ПК и это было через бибку блютуза, ПР-ки и плк работают на этой скорости

vnkorol
08.10.2015, 08:19
А можно попросить Ваш проект на ПР и настройки порта, чтобы уж полностью повторить у себя? А то уже батюшку с кодилом вызывать хочу...

capzap
08.10.2015, 08:47
у меня только заготовка для КДС3, для ПР не выбраны соответствующие адреса и мастер не совсем мастер а шаблон для тестирования, зато проверенный и рабочий. А на ПР то какая разница, слейв как слейв

PS собрал, проверил работает

vnkorol
08.10.2015, 20:32
test.owl - данные в файле некорректны или повреждены. А в проекте что, через syscom опрос ведется?

rovki
08.10.2015, 21:38
test.owl - данные в файле некорректны или повреждены.?
Это потому что версии перевали за сотню ,а рабочих для ПР110 одна -51 ,а тест написан в 96 ,например ...

Sibiryak22rus
20.04.2017, 06:09
Здравствуйте.
пытаюсь соединить СПК207 + ПР-МИ485 + ПР110-12Д-8Р.
считываю функцией 02 состояние входа, в устройстве 12 входов я могу считать только 10 (больше каналов в Modbus Slave не добавляются).
считываю функцией 04 16 битное состояние входов, вроде могу считать значения всех входов.
но ни как не могу добиться управлением выходами, уже перебрал все функции, результата нет.
подскажите что сзелать чтобы вуыходы заработали?
30682

Василий Кашуба
20.04.2017, 07:53
Здравствуйте.
пытаюсь соединить СПК207 + ПР-МИ485 + ПР110-12Д-8Р.
считываю функцией 02 состояние входа, в устройстве 12 входов я могу считать только 10 (больше каналов в Modbus Slave не добавляются).
считываю функцией 04 16 битное состояние входов, вроде могу считать значения всех входов.
но ни как не могу добиться управлением выходами, уже перебрал все функции, результата нет.
подскажите что сзелать чтобы вуыходы заработали?
30682
А программы приложить? Экстрасенсов на форуме нет, так что без программ, помочь вам не получится.

capzap
20.04.2017, 08:05
Здравствуйте.
пытаюсь соединить СПК207 + ПР-МИ485 + ПР110-12Д-8Р.
считываю функцией 02 состояние входа, в устройстве 12 входов я могу считать только 10 (больше каналов в Modbus Slave не добавляются).
считываю функцией 04 16 битное состояние входов, вроде могу считать значения всех входов.
но ни как не могу добиться управлением выходами, уже перебрал все функции, результата нет.
подскажите что сзелать чтобы вуыходы заработали?
30682

Не знаю зачем конечно в таком вопросе проекты, но вопросы всёравно остаются, Вы когда перечитывали последний раз документацию (http://www.owen.ru/uploads/re_pr110_1955.pdf), раздел 3.3 на 16 странице, где Вы там нашли что можно записывать физические выхода, только через проект ПР через сетевые переменные это получится

Sibiryak22rus
20.04.2017, 09:24
с сетевыми переменными попробую.
до этого пробовали подключать ПР110 к SMH2010, при этом программа из SMH записывала на прямую выходы ПР110, поэтому решили что с СПК207 заработает тем более.

Sibiryak22rus
20.04.2017, 09:50
с сетевыми переменными так же не работает

capzap
20.04.2017, 10:01
с сетевыми переменными так же не работает

а документ то все же читали или нет? По каким адресам пытаетесь с выходами или с сетевыми переменными работать, на скрине виден только адрес входов. Так же модбас в спк может не работать если переменные в проекте не используются

Sibiryak22rus
20.04.2017, 10:46
инструкцию читали, может чего поняли не так.
http://dropmefiles.com/CHQjV

SA104
20.04.2017, 10:56
с сетевыми переменными так же не работает
В связке с ПР114 сетевые переменные работают, на запись и чтение.
Не думаю, что в ПР110 сетевой обмен принципиально по другому реализован.

Василий Кашуба
20.04.2017, 11:24
а документ то все же читали или нет? По каким адресам пытаетесь с выходами или с сетевыми переменными работать, на скрине виден только адрес входов. Так же модбас в спк может не работать если переменные в проекте не используются
Поэтому и попросил проект, что бы вопросов было поменьше. :)

Sibiryak22rus
20.04.2017, 11:30
Поэтому и попросил проект, что бы вопросов было поменьше. :)
свой "проект" залил