Здравствуйте! 1) Подскажите, как подключить индукционный датчик с СИ 8 для подсчета импульсов. 20154
Датчик, как я понимаю PNP NO. В электрике особо не силен, поэтому сильно не ругайтесь =) Подключал по схеме 20155 , не считает. Что делаю неправильно ?
2) Если не использовать индукционный датчик, просто будут механические контакты. Например на валу. После определенного кол-ва импульсов будут замыкаться контакты на включение станка. Но датчик должен сброситься и считать дальше, потом опять включать станок. Как это реализовать в настройках си 8 ?

Павел Братковский
26.09.2015, 19:31
вольтметром можно проверить что, выдает датчик в нормальном состоянии, и в сработанном....напишите результаты

Сергей0308
26.09.2015, 19:41
Посмотрите РЭ, откуда Вы взяли, что счётные импульсы должны поступать на третий вход?

Сергей0308
26.09.2015, 19:46
И если в электрике не особо силен, Вам будет проще взять датчик с выходным транзистором, структуры n-p-n!

Вольд
27.09.2015, 11:02
Посмотрите РЭ, откуда Вы взяли, что счётные импульсы должны поступать на третий вход?
Картинка из РЭ приведена, там третий вход и показан.

Yaroslav47ru
27.09.2015, 11:24
Можно ли сделать без инд. датчика. На механических контактах ?

Вольд
27.09.2015, 12:32
Можно ли сделать без инд. датчика. На механических контактах ?
У тебя вал сколько оборотов в минуту делает ? Ты свою задачу подробно опиши, иначе не понятно что требуется.

rovki
27.09.2015, 13:02
Вообше то вход3 это сброс ,2-блокировка ,1-счет .....

Yaroslav47ru
27.09.2015, 13:06
1) Есть 2 механических датчика. 1-ый на валу, считает кол-во оборотов. Постоянного кол-ва оборотов нет, но , например, после счета 10 оборотов, замыкается К1 и К2 на СИ 8.
2) К1 - замкнулся, включил станок и разомкнулся. К2 - замкнулся постоянно.
3) Второй механический датчик, отвечает за К2( Включает пневмоцилиндр) Будет размыкаться принудительно, наподобие концевика.
Я просто подключил 2 провода к СИ8 (Это 1 -ый датчик =) ) на 14 и 13 20159 В настройках вроде чуть-чуть разобрался. Замыкаю контакты, после FinH 10 замыкается К1. Считает дальше.
Не могу разобраться, что указать в настройках , чтобы после счета импульсов К1 замкнулся и разомкнулся ( это работает), а К1 - замкнулся постоянно и разомкнулся только после срабатывания концевика.
Как-то так .....

Вольд
27.09.2015, 13:43
Вал с какой частотой вращается ? Если частота не большая, то лучше использовать ПР110, будет дешевле и удобнее чем на СИ8. Зачем применять для автоматизации ТП примитивные средства ?

Yaroslav47ru
27.09.2015, 13:51
Вал с какой частотой вращается ?
Постоянной частоты вращения нет. Я с валом наверно запутал вас... Если абстрагироваться от вала и принять просто механические контакты, замыкание которых считает СИ 8

Вольд
27.09.2015, 13:59
Постоянной частоты вращения нет. Если абстрагироваться от вала и принять просто механические контакты, замыкание которых считает СИ 8
Ну тогда напиши с какой максимальной частотой могут замыкаться контакты.

Yaroslav47ru
27.09.2015, 14:03
Ну тогда напиши с какой максимальной частотой могут замыкаться контакты.
Ну , примерно , 1 оборот - 1 сек.

Вольд
27.09.2015, 14:35
Ну , примерно , 1 оборот - 1 сек.
Ну тогда ставь ПР110. Решишь свою задачу с блеском и будешь в шоколаде.:rolleyes:
Я думаю фирма "ОВЕН" пойдет тебе на встречу и обменяет СИ8 на ПР110.
Если надумаешь переходить на ПР110, то прежде сделай проект в OWEN Logic и проверь его в симуляторе.
Если в симуляторе все получится, то смело меняй СИ8 на ПР110.

Yaroslav47ru
27.09.2015, 16:02
Помогите по настройкам. Счетчик сосчитал импульсы - замкнул К 1 и К 2, при этом К1 сразу разомкнулся а К2 остался замкнутым. Дальше пошел опять считать. В момент счета - размыкается К2, при этом счет не сбрасывается. Досчитал - опять замыкается К1 и К2. И т д

Сергей0308
27.09.2015, 18:47
Для включения-выключения достаточно одного выходного реле, например К2, но Вы я вижу разумных решений не применяете, хорошо, можно сделать по-вашему: во-первых задаем верхнюю границу счёта с запасом, больше количества импульсов от момента начала подсчёта на включение до момента выключения!
20162
Задаём Set1=5(время включённого состояния установите сколько вам надо), Set2=2; то есть по достижению уставки К1 включается на заданное время, а К2 включается и остаётся включённым до замыкания концевика, который подключаем к контактам 9 и 10 для сброса счётчика! Вроде как бы элементарно, зачем тут голову ломать?
20163

Yaroslav47ru
27.09.2015, 20:24
Не спорю, может для кого то это и просто, но я , к сожалению, необходимых знаний по терминологии и принципу работы не имею. Поэтому и прошу помощи.

Yaroslav47ru
27.09.2015, 20:32
1. Может я чего то не понимаю, но как на одно реле я повешу 2 устройства. Причем одно включается - когда контакт просто замыкается, а второе - замкнулось и остается в таком состоянии, выключилось - через концевик.
2. Еще момент. Когда сработал концевик, то счетчик не должен сброситься.

Сергей0308
27.09.2015, 20:34
Да, ещё вот так настройте:
20164
Короче спросите, что не ясно!
Надеюсь, логику работы я правильно понял?

Сергей0308
27.09.2015, 20:39
1. Может я чего то не понимаю, но как на одно реле я повешу 2 устройства. Причем одно включается - когда контакт просто замыкается, а второе - замкнулось и остается в таком состоянии, выключилось - через концевик.
2. Еще момент. Когда сработал концевик, то счетчик не должен сброситься.

Тогда логику работы напишите по пунктам, чтобы было ясно и понятно, пока я такого не вижу!

Сергей0308
27.09.2015, 20:54
1. Может я чего то не понимаю, но как на одно реле я повешу 2 устройства. Причем одно включается - когда контакт просто замыкается, а второе - замкнулось и остается в таком состоянии, выключилось - через концевик.
2. Еще момент. Когда сработал концевик, то счетчик не должен сброситься.

По первому пункту может быть множество вариантов, например когда контакт реле кратковременно замыкается, включается дополнительное реле и становится на самоблокировку, затем выключается от концевика!

Сергей0308
27.09.2015, 21:17
Мне пока понятно, что есть какая-то уставка, по достижению которой включается К1 и К2, дальше абсолютно ничего не понятно, как я понял К2 выключается от концевика, просветите, что там должно случиться???

Сергей0308
27.09.2015, 22:05
Может при включении(К1 и К2) счётчик сбрасывается и начинает отсчёт уставки заново, или как? Вы же пишете, что количество оборотов разное, что как-то непонятно! Точка начала отсчёта уставки - включение К1 и К2???

Yaroslav47ru
27.09.2015, 22:34
1. Считаем импульсы. Определенное кол-во.
2. Сосчитал до 10, например, и одновременно, замкнулся к1 (кратковременно) включил станок через TTL порт и замкнулся к2 (постоянно), включил пневмоцилиндр.
3. Цикл счета идет по новой. К2 при этом отстается замкнутым. Пневмоцилиндр работает. Счет идет.
4. Когда счет еще не дошел до 10, концевиком выключается к2 ( пневмоцилиндр ).
5. Счет дошел до 10 - опять пункт 1. И т д.

Сергей0308
27.09.2015, 22:41
1. Считаем импульсы. Определенное кол-во.
2. Сосчитал до 10, например, и одновременно, замкнулся к1 (кратковременно) включил станок через TTL порт и замкнулся к2 (постоянно), включил пневмоцилиндр.
3. Цикл счета идет по новой. К2 при этом отстается замкнутым. Пневмоцилиндр работает. Счет идет.
4. Когда счет еще не дошел до 10, концевиком выключается к2 ( пневмоцилиндр ).
5. Счет дошел до 10 - опять пункт 1. И т д.

Теперь ясно, сброс счётчика и начало нового отсчёта уставки - включение К1 и К2!!!

Yaroslav47ru
27.09.2015, 22:50
К1 и к2 - выходы си8

Сергей0308
27.09.2015, 22:57
Настраиваем 2 ЛУ, как 1, как я писал, первое не используем, оно нам не понадобиться, ставим дополнительное реле, как я писал, оно будет при кратковременном замыкании К2 включаться и становиться на самоблокировку, а выключаться от концевика, между 9 и 10 клеммой счётчика ставим перемычку, вроде всё!

Сергей0308
27.09.2015, 23:00
Могут быть и другие варианты, это первое, что на ум пришло!

Yaroslav47ru
27.09.2015, 23:01
Настраиваем 2 ЛУ, как 1, как я писал, первое не используем, оно нам не понадобиться, ставим дополнительное реле, как я писал, оно будет при кратковременном замыкании К2 включаться и становиться на самоблокировку, а выключаться от концевика, между 9 и 10 клеммой счётчика ставим перемычку, вроде всё!
Сергей - спасибо за ответы. Буду пробовать.

Сергей0308
28.09.2015, 01:34
Я полагаю есть смысл использовать обе реле(К1 и К2), по достижению уставки обе включаются на заданное время, 100 мс должно быть достаточно, одно включает ваш станок, другое - дополнительное реле, получаем гальваническую развязку цепей управления и упрощается схема подключения дополнительного реле, можно реле на любое напряжение применить без дополнительных сложностей!

Сергей0308
28.09.2015, 02:37
Посмотрел диапазон времени нахождения во включённом состоянии, меньше секунды не задать(можно 1 импульс пропустить), можно попробовать задать Set1,2=2, может успеет ваш станок и дополнительное реле включиться! Если не успевают, завести сброс счётчика через нормально-разомкнутые(замыкающиеся) контакты дополнительного реле(на клеммы 9 и 10)!

Сергей0308
28.09.2015, 21:18
Я художник очень плохой, поэтому схему подключения дополнительного реле получилось намалевать пока так!
20176

"АСС-ПАК"
29.11.2015, 15:45
Здравствуйте. У меня проблема в том что я не могу попасть в настройки "группы А" ( СИ-8 ), просмотреть могу, а изменять нет. Возможно стоит пин-код, сомо собой которого я не знаю. Возможно ли какое нибудь действие что бы сбросить всё на заводские параметры, включая пин-коды?

Сергей0308
29.11.2015, 18:36
Здравствуйте. У меня проблема в том что я не могу попасть в настройки "группы А" ( СИ-8 ), просмотреть могу, а изменять нет. Возможно стоит пин-код, сомо собой которого я не знаю. Возможно ли какое нибудь действие что бы сбросить всё на заводские параметры, включая пин-коды?

Всё написано в РЭ на СИ8! Но существует 2 путя: 1. ждать пока кто-то посмотрит и скажет; 2. самому посмотреть РЭ! Что предпочтительно, решать Вам, попробуйте код "55"!