PDA

Просмотр полной версии : MasterOPC. Пропадает связь



Александр_Гранд
23.09.2015, 19:22
Всех приветствую!
Долго думал в какую ветвь писать. Остановился здесь.

Обстановка
В шкафу ПЛК110-60. Питается 24В от БП Meanwell 120В (с хорошим запасом). Релюхи и пара крупных контакторов (движок на 37кВт). Скада KVision OPC через MasterOPC Universal Modbus Server (вер 3, лицензия). ОС: Windows 8.1 Single Language. Ноутбук с ПЛК цепляем по Ethernet. Кабель висит, по каналам не прокладывал, от силовых далеко. Да, еще.. заземления нет, так что ПЛК и БП не заземлены. Нули собраны в кучу на клеммнике.

Проблема
Всё вроде норм, но когда срабатывает крупный контактор, связь ПЛК - скада пропадает. Не всегда. Когда через раз, когда через десять. Потом восстанавливается. Но работать очень не удобно.

Раньше связь была организована через Codesys OPC сервер и Gateway при прочих тех же обстоятельствах. Описанных выше проблем не возникало ни разу, но с этим сервером были свои программные проблемы, поэтому перешли на MasterOPC. И тут такое...

Такое впечатление создалось, что MasterOPC более нежный в плане помех и просадок питания...
Подскажите как быть? Куда копать?

SCADAMaster
25.09.2015, 09:46
По нашем ОРС лучше задавать темы в разделе MasterSCADA


Такое впечатление создалось, что MasterOPC более нежный в плане помех и просадок питания...

ОРС это программный продукт и ему все равно на помехи. Что ему пришло на шину, то он и обработал.
Помехи влияют на устройства, кабели, конвертеры.



Подскажите как быть? Куда копать?
Нужно посмотреть на вкладке "Сообщения" и "Запросы" - что происходит на шине. Скорее всего будут сообщения что не установлено соединение по IP.