Просмотр полной версии : ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ



Howa
23.09.2015, 15:34
Добрый день!
Подскажите есть ТРМ148ИИИИИИРР и "забугорное" оборудование в нем используются ТС с "хитрой" НСХ похожей на NI100, но при коррекции (то есть сдвиге -40 и наклоне 0,97 характеристики датчика) смещается похоже и диапазон измерений, так как при включении нагрева до 175 С датчики доходят до 162,8 С и дальше не идут показания, а регулятор продолжает греть пытаясь добраться до 175С и получается неконтролируемый перегрев. Есть ли возможность "подружить" это каким то образом, возможности заменить ТС нет (очень специфические), график зависимости сопротивления от температуры ниже.

Боднар Олег Миколайович
23.09.2015, 15:46
Посмотри НПТ-1, он работает с NI100, ко всему прочему можна настроить на нестандартную НСХ.

Howa
23.09.2015, 16:16
ТРМ148 тоже работает с NI100 (в этом и проблема, что это совсем не NI100) , вопрос в том что нужно ПИД регулирование для 5 каналов с такими ТС и всё на одной установке.
А также возможность видеть текущую температуру (можно запрограммировать любой тип ТС и "знать для себя" что 320градусов на приборе это реальные 175 которые мне нужны, но это же совсем не то). Может программно в ТРМ можно внести данную НСХ или может я не разобрался со всеми возможностями ТРМ148.

Боднар Олег Миколайович
23.09.2015, 16:32
Это NI100, но с другим наклоном характеристики, сименс такие применяет для своих контроллеров по отоплению и вентиляции.

Howa
23.09.2015, 19:53
Так как быть? Что посоветуете? Нет ли возможности как то в прошивке задать эту НСХ?
И почему показания ТС "упираются" в 162,8 градуса и дальше не идут, это из-за начальной коррекции смещения в минус 40 градусов?

Боднар Олег Миколайович
23.09.2015, 20:28
Искать преобразователь с NI100 с даной НСХ в 4...20мА, есть поизводители которые под заказ могут такие изготовить, но я знаю только в Украине, В России не в курсе... Если интересно могу поинтерисоваться у производителя.

Howa
23.09.2015, 20:34
И только так?
А цена вопроса, на 5 каналов?

Боднар Олег Миколайович
23.09.2015, 21:39
Завтра могу узнать, но только в гривнах.

валерий59
24.09.2015, 10:55
Максимальная температура измерения термопреобразователей с HCX 100H согласно ГОСТ Р 8.625-2006 180⁰С что равно 223,21Ом, у вас сопротивление датчика примерно 270 Ом =162⁰С, и превышает эту величину ,что явно вне диапазона эксплуатации датчика HCX 100H, наверное это и есть главная причина ограничение измерения прибором. ИМХО.