Просмотр полной версии : Управление насосом ГВС
Разработана схема управления двумя насосами с одного ПЧ. Двигатель 90 кВт. Расстояние от ШУ до насоса 8 метров. Подскажите, насколько возможно подключение двигателя через контакторы к ПЧ, все блокировки предусмотрены, чтобы ПЧ не остался без нагрузки... И рекомендации по подбору РСТ и РМТ... Возможно ли обойтись без них? Кабель на выходе используем экранированный.
Контактор и остался без нагрузки понятия несовместимые, есть время полного отключения.
У нас используется такая технология. Дискретный выход частотника блокирует СТОП пускателя до полной остановки. Потом переключай и ПУСК.
Разработана схема управления двумя насосами с одного ПЧ. Двигатель 90 кВт. Расстояние от ШУ до насоса 8 метров. Подскажите, насколько возможно подключение двигателя через контакторы к ПЧ, все блокировки предусмотрены, чтобы ПЧ не остался без нагрузки... Скорее всего Вам нужен не контактор, а выключатель безопасности по месту с доп.контактом.
И рекомендации по подбору РСТ и РМТ... Возможно ли обойтись без них? Кабель на выходе используем экранированный.8 метров можно и без фильтров.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot