PDA

Просмотр полной версии : связь плк 150 через орс сервер инсат



Yerabdi
22.09.2015, 18:26
нет связи плк 150 инсат орс сервером соединение через ethernet.все сделал как на примере
а как можно через cmd проверить пингуется ли плк

Сергей Колесник
23.09.2015, 01:38
Хотелось бы получить больше информации. В каком примере?

Yerabdi
23.09.2015, 08:48
ну никак инсат орс сервер не может связаться с плк150 выдает ошибка опроса устройства,IP 192.168.100.6 адрес плк
связь через изернет

melky
23.09.2015, 11:29
И сеть у вас 192.168.100.Х ?

Сергей Мих
23.09.2015, 11:32
А в ПЛК такой же IP адрес и маска- 255.255.255.0 прошиты? Заводской 10.0.6.10 и маска- 255.255.0.0

Сергей Колесник
24.09.2015, 04:31
Прежде всего нужно на компьютере, в командной строке, набрать команду ping 192.168.100.6 и получить ответ на посылки. Если нет то в ПЛК-браузере установить необходимый адрес. Все должно получится.

Yerabdi
24.09.2015, 10:10
Спасибо всем разобрался тему можно закрывать