PDA

Просмотр полной версии : Схема подключения ТРМ251 в муфельной печи



ser2925
20.09.2015, 09:13
Добрый день!
Нужна ваша помощь в правильном подключении программатора в муфельной печи.
Имеем ТРМ251 ТРР + ТТР4044 + тены + термопара.
Подключил следующим образом:
На выход 1 и 2 программатора - подключил сеть.
На 3 и 4 - соответственно 3 и 4 ттр
На 10 и 11 - термопару
На 1 и 2 ттр - подключил тены
В чем моя ошибка? После всех настроек программатора и запуска программы набора температуры не происходит.

Вячеслав Михайлович
21.09.2015, 19:19
... + ТТР4044....

На 1 и 2 ттр - подключил тены...

Какие буквы у ТТР далее?
А где 220В50Гц?

ser2925
26.09.2015, 16:54
Вроде ZD3, под рукой его нет.
Т.е. помимо сети на программатор, нужна сеть и к тенам?
Подскажите куда подключать. Понимаю что к реле, но на какие контакты?

Вячеслав Михайлович
27.09.2015, 07:23
Вроде ZD3...
...к реле, но на какие контакты?

Модификация ТРМ251-ТРР предназначена для работы с ТТР.....ZD3, соединить: клеммы 3+ и 3+; клеммы 4- и4-.
Во время регулирования будет подмаргивать светодиод ТТР в такт со светодиодом на приборе.
На клемму 1 ТТР подать 220В50Гц, а к клемме 2 подключить вывод нагрузки, другой вывод которой подключить к нулю.
Сначала попробуйте в качестве нагрузки настольную лампу - она тоже должна подмаргивать в такт.

З.Ы. если все получится как надо, значит ЛИКБЕЗ прошел, если нет - переводись в менеджеры.

ser2925
28.09.2015, 07:19
Вячеслав Михайлович, большое спасибо за ЛИКБЕЗ.
Печь работает, температуру набирает.

Natusikven
10.10.2015, 10:42
Добрый день. Подскажите пожалуйста схему для подключения электродвигателя 380В в однофазную сеть через магнитный пускатель и кнопочный пост. Мощность двигателя 0,37kW. Спасибо.

Алексей ПМ
11.10.2015, 13:49
офтоп: http://www.owen.ru/forum/search.php?searchid=78738
натусиквен сдается либо бот, либо олень. Модеры, ау.

Эдуард_Н
11.10.2015, 15:18
Добрый день. Подскажите пожалуйста схему для подключения электродвигателя 380В в однофазную сеть через магнитный пускатель и кнопочный пост. Мощность двигателя 0,37kW. Спасибо.

Может через ПЧВ пустить?

ser2925
22.10.2015, 08:55
Модификация ТРМ251-ТРР предназначена для работы с ТТР.....ZD3, соединить: клеммы 3+ и 3+; клеммы 4- и4-.
Во время регулирования будет подмаргивать светодиод ТТР в такт со светодиодом на приборе.
На клемму 1 ТТР подать 220В50Гц, а к клемме 2 подключить вывод нагрузки, другой вывод которой подключить к нулю.
Сначала попробуйте в качестве нагрузки настольную лампу - она тоже должна подмаргивать в такт.

З.Ы. если все получится как надо, значит ЛИКБЕЗ прошел, если нет - переводись в менеджеры.

Прошу уточнить еще одну маленькую деталь в подключении тэнов.
Должен ли быть переходник при соединении конца тэна и провода идущего на 220В50Гц?
Ведь температура нагревательного элемента значительная и ее нужно снизить для подключения дальше по цепи.

Вячеслав Михайлович
22.10.2015, 16:28
... температура нагревательного элемента значительная ..

Применяют термостойкий провод, например, РКГМ; ...керамические бусы...

Владимир чайник
09.01.2018, 16:27
Добрый день.Вячеслав Михайлович а если у меня ТРМ 251 Щ ИРР а ТТР-HD-6025LA 60A. Не подскажите как правильно подключить термопару и нагревательный элемент.Заранее Вам благодарен, т.к для меня проблематичено даже набор этих тттттттттттрррррррррппппппппппррррррррр.и вопрос ТРМ
ИРР чем то отличается от ТРР

Вячеслав Михайлович
09.01.2018, 18:23
Вот ссылка с присоединенной схемой:*

http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=35004&d=1515485487 (http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=35004&d=1515485487)*

в схеме применяется блок питания БП15Б-Д2-24, Вам такой также нужен для подключения к регулирующему выходу (клеммам 3...4) прибора ТРМ251;
термопара подключается к входу1 (клеммам 10...11), резервная термопара подключается входу2 (клеммам 12...13);*
выход 7...8 у Вас релейный, Вы НЕ должны подключать*

Владимир чайник
09.01.2018, 20:06
Спасибо Вячеслав Михайлович. А если бы у меня был прибор ТРМ 251 ТРР тогда бы блок питания был бы не нужен?

Вячеслав Михайлович
10.01.2018, 06:46
... если бы у меня был прибор ТРМ 251 ТРР тогда бы блок питания был бы не нужен?*

*тогда б нужен был ТТР-HD-6025ZD3...*

еще, навеное, потребуется радиатор для ТТР*