Просмотр полной версии : Токовый задатчик на ПР114
КиповеЦ_
18.09.2015, 16:18
Добрый день!
Подскажите, как можно реализовать на ПР114 след.задачу:на 1 из 5 входов подается дискретный сигнал от датчиков, на аналоговом выходе, в зависимости на какой вход придет 1, должен появится сигнал: 4, 8, 12, 16 или 20 мА?
А если на 2 входа придет 1 ?
Можете взять макрос ППЗУ от rovki например и там прописать.
используйте FSEL макрос значение 1-ток 20ма .0.5-10ма......
КиповеЦ_
18.09.2015, 16:53
[QUOTE=melky;181049]А если на 2 входа придет 1 ?
Вряд ли, датчики - индуктивные, стоят через 10 см, реагируют на перемещение железной пластины.
КиповеЦ_
18.09.2015, 16:55
используйте FSEL макрос значение 1-ток 20ма .0.5-10ма......
Скиньте, пожалуйста, ссылку.
не могу .в испании нет под рукой компа .ищите поиском на теме....
в РЭ указано, что 0,5 это 12 мА, получается 0=4 мА и ниже не прыгнешь
Сергей0308
18.09.2015, 21:46
не могу .в испании нет под рукой компа .ищите поиском на теме....
Надеюсь не навсегда Вы нас покинули, виллу купите и вернётесь, а то без Вас всё макросозамещение встало!
Надеюсь не навсегда Вы нас покинули, виллу купите и вернётесь, а то без Вас всё макросозамещение встало!макросвилла не помешала бы:cool:
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot