Здравствуйте. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой. На компьютере установлена Мастер Скада на 32 точки и Lectus. Ну соответственно, показания в Мастер Скада приходят через ОРС Lectus, но почему то тренд сохраняется переодически. Т.е. 15 дней архив показаний есть, 15 дней нет(примерно, бывает 12 есть, 18 нет). В скаде параметры по поводу памяти установлены, количество дней установлено 300. По какой причине это может происходить????

SCADAMaster
18.09.2015, 08:10
Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать,сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.

звездочка
18.09.2015, 08:15
а куда вам выслать. И хотелось бы сказать, что раньше таких проблем не было. Узнала об этом буквально сегодня, скада с лектусом работает сравнительно недавно, но раньше таких проблем не припоминаю, потому что тренд начальство просматривает примерно раз в месяц или в два, но и при возникновении неисправностей.

звездочка
18.09.2015, 08:18
и да проект простейший, там просто показания и графики. никаких расчетов или еще чего-то более сложного

SCADAMaster
18.09.2015, 08:34
Можно сюда приложить. Заархивируйте и прикрепите к теме.
Или положите на файлообменник (Yandex.Disk, Google.Drive) и вышлите ссылку.

звездочка
18.09.2015, 08:40
вот проект

SCADAMaster
18.09.2015, 09:52
Здравствуйте. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой. На компьютере установлена Мастер Скада на 32 точки и Lectus. Ну соответственно, показания в Мастер Скада приходят через ОРС Lectus, но почему то тренд сохраняется переодически. Т.е. 15 дней архив показаний есть, 15 дней нет(примерно, бывает 12 есть, 18 нет). В скаде параметры по поводу памяти установлены, количество дней установлено 300. По какой причине это может происходить????
Архивация настроена правильно.
Поясинте что значит Т.е. 15 дней архив показаний есть, 15 дней нет(примерно, бывает 12 есть, 18 нет) ? То есть старые данные не теряются, но на каком промежутке времени они отсутствуют?

звездочка
18.09.2015, 10:14
Открываем тренд например первой печи, хотим посмотреть что она показывала на промежутке с 1 сентября по сегодняшний день, а на тренде график только с 1 по 3 сентября, потом как будто был выключен компьтер (только если приблизишь прямая идет) и появляются потом только 18 числа. но мы точно знаем, что компьютер был постоянно в работе, показания отображаются ежедневно 24 часа в сутки. и так же в других месяцах

звездочка
18.09.2015, 10:17
и то прямая не всегда есть, на некоторых показаниях и то она начинается чуток раньше как тренд начинает отображаться

SCADAMaster
18.09.2015, 10:23
Выделите в дереве объектов любую из проблемным переменных и перейдите на вкладку "Данные". Посмотрите какие значения и с каким признаком качества были в этом время.
Вариантов тут два - либо компьютер выключаются (или он переходит в ждущий режим), либо ОРС сервер по какой то причине перестает передавать данные.
Вообще рекомендуем вам сменить Lectus на наш Modbus Universal. Тем более у вас всего 21 тег, поэтому можно использовать бесплатную версию.
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944

звездочка
18.09.2015, 10:26
по логу в орс опрос проходит без ошибок.

звездочка
18.09.2015, 10:28
а могу я в данных посмотреть за конкретное число или там только по минутам опираться?

звездочка
18.09.2015, 10:31
я выделила переменную там написано данные за ...(10) минут, изменяю ставлю например 4320, как показывало за 18 число так и показывает

SCADAMaster
18.09.2015, 10:35
Задаете глубину запроса в минутах, затем прокручиваете вниз.
Также перед этим зайти в режиме разработки Сервис - Настройка - Режим исполнения - Максимальный размер буфера данных для просмотра. Задайте параметр 10000000. Это позволит увидеть больше строк архивных данных.

звездочка
18.09.2015, 10:38
попробывала сейчас. показывают данные с 3 сентября, а потом перескакивает на 18

звездочка
18.09.2015, 10:46
вот нашла интересный момент, показывает, что как бедто ее 3 сентября остановили. Качество написано - норм останов. И 18 числа в 3-30 качество показывает норм. Но я лично каждый день делаю так называемый обход и скада была в рабочем режиме и работала. Тем более это делаю не только я. и все видели, что она работает. Что это может быть????

звездочка
18.09.2015, 10:49
тем более- эти параметры просматриваются 24 часа в сутки машинистами, это очень важные параметры для нашего предприятия

SCADAMaster
18.09.2015, 13:03
попробывала сейчас. показывают данные с 3 сентября, а потом перескакивает на 18
А какой признак качества?
Сделайте скриншот.


вот нашла интересный момент, показывает, что как бедто ее 3 сентября остановили. Качество написано - норм останов. И 18 числа в 3-30 качество показывает норм. Но я лично каждый день делаю так называемый обход и скада была в рабочем режиме и работала. Тем более это делаю не только я. и все видели, что она работает. Что это может быть????
Чудес не бывает. Если стоит флаг останова, значит скаду останавливали.

звездочка
21.09.2015, 10:08
Признак качества написан Норма-останов. Значит тут действительно чудеса ))) потому что 15 дней останова не было и все наблюдали параметры

SCADAMaster
21.09.2015, 12:55
Разбирайтесь с операторами