Вход

Просмотр полной версии : ТРМ32 Щ4 СОБЫТИЕ P−−2



Дмитрий КИПиА
17.09.2015, 08:24
Здравствуйте.

Возникла проблема:

Прибор обеспечивает защиту системы от превышения заданного значения Тобр.max., но автоматически НЕ восстанавливает и систему и НЕ переходит в режим нормальной работы. P−−2 на нижнем цифровом индикаторе прибора. КЗР закрыт. U-10=001.0

Baitullin
18.09.2015, 08:36
А значения Тобр реальной и Тобр max по графику из настроек прибора для данной точки как соотносятся в этот момент?

Дмитрий КИПиА
18.09.2015, 10:07
42 реальная обр., 41 обр. макс.

Baitullin
18.09.2015, 10:36
Ну так ИМХО при 39-40 реальной должно в регулирование перейти при дельте 1, а у Вас 42.

Дмитрий КИПиА
18.09.2015, 10:44
Есесно, но далее, остывает обратка аж до 20... и усё, КЗР закрыт.