PDA

Просмотр полной версии : Подбор контроллера для камерной печи оплавления припоя



irtechnologies
17.09.2015, 00:34
Доброго дня.
Прошу помощи в подборе контроллера для преобразования стандартного встраиваемого духового электрического шкафа в конвекционную печь оплавления припоя.
Контроллер должен обеспечивать функции:
- нагрев печи (имеется 2 ТЭНа на 220В по 1,5кВт - сверху и снизу) согласно заданному термопрофилю - желательно порядка 5-8 программируемых температурных точек на заданных интервалах времени
- иметь некий архив этих термопрофилей с возможностью выбора номера программы как автономно, так и с ПК
- возможность настройки кривых термопрофилей как автономно, так и с помощью ПК
- управление конвекционным вентилятором - здесь скорее всего просто независимое включение на некоторое задаваемое время через определенные интервалы в течении всего времени рабочего цикла
- управление вентилятором охлаждения для выдерживания заданной кривой термопрофиля в режиме снижения температуры

Александр Ч.
17.09.2015, 11:42
Удобнее всего конечно применить в этом случае СПК.., плюс нужное количество модулей ввода/вывода. У СПК встроенная архивация, экран для ввода параметров, Ethernet для связи с ПК(СПК2..).

Алексей Геннадьевич
18.09.2015, 19:11
irtechnologies ПР200. Модель со встроенными аналоговыми входами.


Удобнее всего конечно применить в этом случае СПК.., плюс нужное количество модулей ввода/вывода. У СПК встроенная архивация, экран для ввода параметров, Ethernet для связи с ПК(СПК2..).
А не жирно будет, для простой печки-то?

irtechnologies
20.09.2015, 05:43
На первый взгляд, идеально подходит МЕТАКОН-613-T-ТП. Вроде бы очень просто программируется. Однако нет встроенного источника для питания ТТК и непонятно насколько он дружелюбен с ПК (хотя это и не самое важное в озвученном перечне хотелок, можно и с автономной работой). А на ПЛК63/73 сложно собрать и запрограммировать аналог? Ценник одного порядка. Что лучше выбрать человеку, не знакомому с программированием?

Вячеслав Михайлович
20.09.2015, 07:22
... Что лучше выбрать человеку, не знакомому с программированием?

Много мудрите чтобы получить цветмет в духовом шкафу... Проще всего ТРМ251 (3программы) + ТТР.
...А потом придет головняк, когда брызги цветмета закакают ваш духовой шкаф и конструкции.

Проверено на выплавлении баббита - чуть не угробили спирали печи.

irtechnologies
20.09.2015, 14:29
Много мудрите чтобы получить цветмет в духовом шкафу... Проще всего ТРМ251 (3программы) + ТТР.
...А потом придет головняк, когда брызги цветмета закакают ваш духовой шкаф и конструкции.

Проверено на выплавлении баббита - чуть не угробили спирали печи.

А как на нем можно на втором выходе сконфигурировать включение вентилятора продувки (охлаждения) в подобии ПИД-режима после завершения цикла нагрева и выдержки - ведь фактически это 2-й канал управления?

Вячеслав Михайлович
21.09.2015, 19:29
... сконфигурировать включение вентилятора продувки (охлаждения)...

Используйте выход 2 + реле времени.
Попробуйте включить контроль Lba-аварии.
Руками.

irtechnologies
21.09.2015, 22:26
Используйте выход 2 + реле времени.
Попробуйте включить контроль Lba-аварии.
Руками.

Увы, в такой конфигурации МЕТАКОН-614-T-ТП с реверсивным выходом смотрится явно предпочтительнее, чем ТРМ251 + реле времени. Какой-то он недоделанный этот ТРМ251 несмотря на победные реляции производителя - ибо ежели контроллер предназначен для управления печами, то отсутствие канала управления вентилятором - это явное упущение, которое потребитель должен восполнять подручными средствами!

capzap
21.09.2015, 22:50
Увы, в такой конфигурации МЕТАКОН-614-T-ТП с реверсивным выходом смотрится явно предпочтительнее, чем ТРМ251 + реле времени. Какой-то он недоделанный этот ТРМ251 несмотря на победные реляции производителя - ибо ежели контроллер предназначен для управления печами, то отсутствие канала управления вентилятором - это явное упущение, которое потребитель должен восполнять подручными средствами!

гы, такие упущения на каждом шагу и называется это другим словом, на днях купил ребенку лего из коллекции, теперь к человечкам и машинке требует замок, в несколько раз дороже, селяви

Ljaksey
04.11.2015, 11:38
при нагреве вентилятор в духовке не нужен. Для охлаждения? - Вы хотите ЭТИМ дышать?

irtechnologies
28.03.2016, 19:40
Используйте выход 2 + реле времени.
Попробуйте включить контроль Lba-аварии.
Руками.
Купил ТРМ251-ТРР, пытаюсь приспособить его к печи. Прошу подробного совета как именно можно включить руками контроль Lba-аварии с целью заставить включить по этому выходу реле для вентилятора продувки или открытия дверцы в печи на последнем, 5-м шаге программы.

Вячеслав Михайлович
29.03.2016, 11:50
Вы же писали в #8 :


irtechnologies (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=7771) ...
...Какой-то он недоделанный этот ТРМ251...

теперь внимательно кури РЭ и форум этого прибора...

Параметр LbA установить в on.
Параметр d.LbA установить минимально необходимое значение регулируемой величины на 5 шаге.
Параметр t.LbA установить такое время контроля, в течение которого величина перестанет изменяться.
Потребуется подгонка этих параметров по Вашему процессу.

irtechnologies
29.03.2016, 18:04
Вы же писали в #8 :



теперь внимательно кури РЭ и форум этого прибора...

Параметр LbA установить в on.
Параметр d.LbA установить минимально необходимое значение регулируемой величины на 5 шаге.
Параметр t.LbA установить такое время контроля, в течение которого величина перестанет изменяться.
Потребуется подгонка этих параметров по Вашему процессу.

Проблема в том, что внутри программы технолога пошагово изменять параметры Lba невозможно. Их можно задавать только в целом на каждую из трех программ. 23489

Вячеслав Михайлович
30.03.2016, 07:17
... внутри программы технолога пошагово изменять параметры Lba невозможно. Их можно задавать только в целом на каждую из трех программ...

получается, как написал capzap (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=10755) в #9 ...селяви..
Попробуйте через канал сигнализации..

Вы хотите управлять конвекционным вентилятором, вентилятором охлаждения, да еще пошагово менять параметры - это, наверное, через чур сложно для прибора ТРМ251... Вам предлагали в #2, #3 подходящие..

irtechnologies
16.06.2016, 22:14
Решил несколько упростить задачу - конвекционный вентилятор работает постоянно, а вместо вентилятора охлаждения специальный привод открывает дверцу печки. Сначала прицепил привод печки на сигнализацию К2 с умыслом, что на 5-м шаге при задании резкого снижения температуры с 220 до 100 градусов например, за 10 секунд, по идее должна сработать сигнализация по превышению температуры. Однако сигнализация не срабатывает и контроллер долго и тупо ждет когда температура в печи упадет естественным образом. При этом если на участках роста температуры задать уровень превышения температуры ниже порога "заброса" в точке выхода на выдержку, то авария К2 срабатывает как положено. Никакие танцы с бубном вокруг задания верхнего и нижнего уровней к результатам не привели. Что я делаю не так? Автонастройка ПИД проведена, сигнализация настроена на U-образную логику (в противном случае срабатывает сигнализация по превышению порога на прогретой печи при повторной загрузке) и настроена так, чтобы не срабатывать на переходных "забросах" по температуре.
Попытка задействовать Lba-аварию вообще не привела ни к каким хорошим результатам - сигнализация по К3 вообще включается когда ей самой захочется и непонятно как она вообще контролирует этот самый разрыв контура.

irtechnologies
19.06.2016, 13:36
Н-да, ТРМ251 - дебильный контроллер...
В общем, победить удалось: Lba- аварию отключил, выставил прямую логику срабатывания сигнализации К2 с уставкой температуры на 232 градуса. Теперь при забросе температуры выше установленной в Программе Технолога в 230 градусов на последнем рабочем шаге, дверца печи открывается, что мне в общем-то и нужно. Однако это явно мой первый и последний контроллер от Овена с такой долбанутой логикой работы сигнализации. Что такое в реальности U-образная логика и по какому принципу работает контроль Lba-аварии - пусть со всем этим в дальнейшем трахаются сами разработчики, если они не в состоянии вменяемо описать сие чудо в Руководстве!

kon48
19.06.2016, 17:46
irtechnologies!
Весьма печально, что вы свои собственные не доработки пытаетесь переложить на чужие плечи.
Исходите из того, что любое устройство (прибор) рассчитан на определенную (по большей части типовую) область применения.
Гибкость в управлении придает программное обеспечение, а любой из ТРМ ( ТРМ101, ..., ТРМ251) в большей степени - приборы
первичной информации о технологическом процессе.
В своей практике решаю подобные задачи разработкой ПО.

irtechnologies
19.06.2016, 18:02
Вы читать написанное умеете? Еще раз: логика работы выходов по аварии в руках обычного пользователя не во всем работает так как описано в Руководстве!