Просмотр полной версии : МВ110-16Д адресация при опросе по протоколу ОВЕН



GoodLuck
16.09.2015, 16:35
По протоколу ОВЕН опрашиваются 3 модуля МВ110-8А и 2 модуля МВ110-16Д.
Выявилась странная закономерность: совместно оба модуля МВ110-16Д не работают, то есть данные считываются только с одного модуля. Если этот модуль отсоединить от сети RS-485 или от питания, то с другого модуля начинают приходить данные.

Гарчев Евгений
16.09.2015, 16:52
Здравствуйте!
Какие адреса всех модулей?

GoodLuck
16.09.2015, 18:11
МВ110-8А: 24, 32, 40
МВ110-16Д: 48, 56

Гарчев Евгений
16.09.2015, 18:19
МВ110-16Д: 48, 56
А должны быть 48, 64 для протокола ОВЕН, поэтому и не работают вместе. При опросе многоканальных устройств по протоколу ОВЕН есть некоторые параметры, при обращении к которым, необходимо увеличивать адрес устройства.
Таким образом, в Вашем случае на запрос с адресом устройства 56, Вам будет пытаться ответить и модуль 16Д_48 (по 9-ому каналу) и модуль 16Д_56 (по первому каналу).

GoodLuck
16.09.2015, 18:20
Спасибо большое!