PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь в настройке ТРМ138Р



Олег704
10.09.2015, 16:20
Здравствуйте, поскажите мне пожалуйста(разжуйте). как мне сделать чтобы предупредительная сегнализация срабатывала после заданного значения а не до . НА прибор подлючаются датчики термоконтроля ДТС064-50М, все параметры яотрегулировал согласно приложенной инструкции ,кроме предупредительной сигнализации т.е. ( мне нужно чтобы каналы моргали после 60 градусов ,а не до ). ЗАранее спасибо)

Александр Ч.
16.09.2015, 14:05
Конфигуратор ТРМ138-Параметры логических выходов-Логическое устройство №...-Выходная характеристика ЛУ(AL.T)-> изменить "обратный гистерезис"