Просмотр полной версии : Переход на тренд при аварийном значении переменной



kudyakov12
09.09.2015, 11:34
Подскажите, как сделать автоматический переход на другую мнемосхему(в которой находится тренд) при превышении аварийных границ?

SCADAMaster
09.09.2015, 12:50
С помощью модуля событие отслеживаете нарушение границ (есть специальная функция OPCBounds( )). И затем с помощью действия открываете нужное вам окно.

kudyakov12
09.09.2015, 14:13
Не могли бы написать пример формулы? я что-то не пойму как она должна выглядеть.

SCADAMaster
09.09.2015, 14:37
Например так
OPCBounds( Значение )=ВПГ