PDA

Просмотр полной версии : Проблема с настройкой МК110-4K.4P



SuperChu
08.09.2015, 14:44
Добрый день. Требуется помощь в настройке блока мк110-4к4р. Блок подключается к панели СПК110 по модбас. Не удается корректно настроить режим работы без управления по сети. Например:
На первом входе имею 1, на выходе имею включенное реле. Когда подключаю сеть - выходное реле начинает щелкать. Реле соответствующие остальным входам - молчат.
Параметры:
Управление по сети - нет
Режим работы по тайм-ауту - автоматическое управление
Режим функционирования - работа
максимальный сетевой тайм аут t.out - 0 (специально поставил, что бы исключить "аварию").

DIP1 off
DIP2 on
DIP3 off
DIP4 on
Что я делаю не правильно?

К сожалению не удается загрузить сюда файл конфигурации.

SuperChu
09.09.2015, 19:53
Разобрался. В проекте используются несколько таким модулей, часть управляется через мод бас, часть автоматически. Описывал понятное дело одинаково.Оказалось что в авт. режиме прибор все равно принимает сигналы по мод бас и вырубает выход (т.к. я писал на выход 0) ,но потом переключается на сигнал со своего входа и включается.

Александр Ч.
16.09.2015, 14:09
По идее всегда думал, что если "Управление по сети"- нет. То вообще смысла подключаться по сети нет