Просмотр полной версии : МВ110-224.8А подключение сигнала 0-10 В



Altavi
08.09.2015, 11:15
Добрый день!
Скажите допускается ли подключение ко входу прибора делителя напряжения?

Задача:
Имеем датчик 0-10В необходимо его подключить к данному прибору

Ryzhij
08.09.2015, 11:21
Не вижу препятствий. Защитой от перенапряжений озаботьтесь, и - вперёд!

Altavi
08.09.2015, 11:50
Спасибо за ответ!
Подскажите по вопросу, а какие резисторы (номиналы) допускаются использовать в делителе?

Eugene.A
08.09.2015, 12:07
ОВЕН РД10 — Краткое описание
Делитель напряжения предназначается для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...10В к измерительным приборам, воспринимающим унифицированный сигнал напряжения 0...1В.

Делители могут быть использованы во вторичной аппаратуре систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе подконтрольных Ростехнадзору, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, телемеханических информационно-измерительных комплексах и т.д
http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie
Входное сопротивление делителя
2,0 кОм ± 0,1%

Выходное сопротивление делителя
0,2 кОм ± 0,1%
Но имейте в виду, верхний резистор делителя должен быть 1,8 кОм, нижний - 200 Ом.

Altavi
08.09.2015, 13:13
Ох тыж а я и не заметил что Овен предлагает делитель, упущение, теперь все ясно. Огромное спасибо!