Просмотр полной версии : Подключение собственных термопар к плк138



Fix_m
08.09.2015, 09:23
прошу подсказать специалистов. собираемся сами изготовить термопары из хромель+копель. из каких лучше изготовить? из изолированных или неизолированных проводов? какой толщины необходимы? у нас есть 0,25; 0,5; 0..75 мм2.
тащить на 4-5 метров длины. подключить надо к плк138. все ли нормально? сможет ли плк верно измерять температуру? подскажите, кто может. :eek:

Алексей Геннадьевич
08.09.2015, 12:05
Если вас устроит точность +-30% то пойдёт. Для дачи.

Fix_m
08.09.2015, 13:56
Если вас устроит точность +-30% то пойдёт. Для дачи.

почему такая плохая точность?

Зоя
08.09.2015, 14:07
Какая максимальная тем-ра измеряемой среды? Где будет установлен датчик? Будет он касаться металлических поверхностей?

Алексей Геннадьевич
08.09.2015, 14:26
почему такая плохая точность?
Потому, что "на коленке" не обеспечить нормальной повторяемости. И от электрода которым спай делать будете много зависит.
Деталь вроде-бы простая, но технологических граблей... :confused:
Вообщем: производители не за красивые глаза деньги берут.

И на производстве такая "экономия" так выйдет боком, что 2 камаза с термопарами дешевле обойдутся.

Но для самодельного паяльника - пойдёт.:D

Вообщем Зоя вам термопару подберёт, будет как в лучших домах лондона и парижа.

Fix_m
08.09.2015, 17:46
Какая максимальная тем-ра измеряемой среды? Где будет установлен датчик? Будет он касаться металлических поверхностей?

максимальная температура - 150 градусов цельсия.
сам спай будет точно касаться металл.частей. (будет прилеплен к металлической трубе).
остальная часть термопары тоже будет вестись вдоль труб.

Fix_m
08.09.2015, 17:50
Какая максимальная тем-ра измеряемой среды? Где будет установлен датчик? Будет он касаться металлических поверхностей?

вобщем это горячие трубы на стенде. надо измерять температуру в разных точках. планировалось прикреплять термопары прям к трубе (так как необходимо знать примерную температуру). таких точек - 12. что можете предложить?

Алексей Геннадьевич
09.09.2015, 07:45
вобщем это горячие трубы на стенде. надо измерять температуру в разных точках. планировалось прикреплять термопары прям к трубе (так как необходимо знать примерную температуру). таких точек - 12. что можете предложить?
Воспользоваться изолирующими слюдяными (или какие сейчас есть) прокладками и термопастой. Сверху место контакта покрыть теплоизоляцией.
У ПЛК и модулей расширения - один провод общий для всех входов, Т.Е. термопары электрически соединены.

Fix_m
09.09.2015, 10:36
Воспользоваться изолирующими слюдяными (или какие сейчас есть) прокладками и термопастой. Сверху место контакта покрыть теплоизоляцией.
У ПЛК и модулей расширения - один провод общий для всех входов, Т.Е. термопары электрически соединены.

спасибо! что означает "Т.Е. термопары электрически соединены" ? как это повлияет на мое подключение? простите ,я просто не специалист.

Алексей Геннадьевич
09.09.2015, 11:04
спасибо! что означает "Т.Е. термопары электрически соединены" ? как это повлияет на мое подключение? простите ,я просто не специалист.
В модуле ввода или ПЛК один провод соединён с общим проводом АЦП. При подключении неизолированных спаев термопар будете иметь "спецэффекты" в виде некорректных данных.
Модули с гальванической развязкой каждого аналогового входа от других аналоговых входов - это совсем другая цена.
Пример:
http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224_8a_1837.pdf
Стр 51.

Зоя
11.09.2015, 10:18
Можно использовать поверхностные термопары с отрытым рабочим спаем. При монтаже спая к поверхности трубы используйте эпоксидную смолу, чтобы потенциал, который может быть на трубе не пришел на вход прибора.
Маркировка термопары ДТПL011-0,5/1,5, стоимость 417,72 руб с НДС за 1 шт.
По наличию узнавайте в отделе сбыта ((495)64-111-56, sales@owen.ru).
Описание: http://www.owen.ru/catalog/preobrazovateli_termoelektricheskie_termopari_v_my agkoj_izolyatcii_poverhnostnie/opisanie

Алексей Геннадьевич
12.09.2015, 23:24
При монтаже спая к поверхности трубы используйте эпоксидную смолу, чтобы потенциал, который может быть на трубе не пришел на вход прибора.

А слюда +КПТ8 уже не модно? И в случае необходимости перемещения термопар на другое место более приемлемо. А эпоксидку-только зубилом. Не факт, что термопара выживет.

Зоя
14.09.2015, 14:13
Главное изолировать рабочий спай. Способ может быть разный.

Baitullin
17.09.2015, 08:48
А зачем Вам вообще термопары? Тем более, такой длины. ДТС224 медные (до 150 градусов) или платиновые (до 250, чтоб с гарантией) - лучшее решение имхо в смысле точности и надежности для Вашей задачи. Дороговато конечно. Зато удобно.
Или ДТС3225 как вариант.
А что такое ПЛК138? может быть, ТРМ138?