Просмотр полной версии : И еще про датчик тока
bladerunner
07.09.2015, 10:57
Добрый день!
Подключил датчик тока 4-20мА к МВ110-8А.
МВ-110-8А общается с ПЛК110 по Модбасу.
Вопрос как интерпретировать данные?
В паспорте датчика говорится, что 20мА соответсвует току 50А.
На ПЛК приходит значение, например, 25. Как мне его перевести в амперы?
Спасибо!
Значит у вас ток выше 50А, раз у вас приходит например 25....
и при чем тут счетчик ?
Значит у вас ток выше 50А, раз у вас приходит например 25....
и при чем тут счетчик ?
А с чего ты взял, что 25 это миллиамперы.
bladerunner
07.09.2015, 11:24
Значит у вас ток выше 50А, раз у вас приходит например 25....
и при чем тут счетчик ?
Ток не может быть 50А. Автомат бы сработал. Не счетчик, конечно, а датчик. Исправил.
А с чего ты взял, что 25 это миллиамперы.
Вопрос именно, что означает эта цифра и как ее перевести в мА датчика, а потом в А сети...
Тут такое дело - модуль МВ110-8А является конфигурируемым.
Для ответа на Ваш вопрос надо иметь конфигурацию, залитую в модуль аналогового ввода МВ110-8А.
В каких "попугаях" (инженерных единицах) Вы там шкалу выставили, в таких и значение в контроллер прочтёте.
Назначили в амперах - получите в амперах, в долях ампера или долях процента шкалы - поимеете соответствующий результат.
bladerunner
07.09.2015, 12:39
Тут такое дело - модуль МВ110-8А является конфигурируемым.
Для ответа на Ваш вопрос надо иметь конфигурацию, залитую в модуль аналогового ввода МВ110-8А.
В каких "попугаях" (инженерных единицах) Вы там шкалу выставили, в таких и значение в контроллер прочтёте.
Назначили в амперах - получите в амперах, в долях ампера или долях процента шкалы - поимеете соответствующий результат.
Спасибо. В конфигуратор стоит верхняя планка Ain.H=100.000. Я правильно понимаю, что это означает, что при 20мА пробор будет показывать 100?
Соотвественно, мои 25 означают 5мА и 12.5А в сети?
Соотвественно, мои 25 означают 5мА и 12.5А в сети?Да, но только при условиях, что нижний предел шкалы ("планка") на интересующем Вас канале выставлен в ноль, и канал настроен на 4-20mA (а не на 0-20).
bladerunner
07.09.2015, 13:33
Спасибо!
Да, в настройках стоит датчик 4-20mA и нижняя граница стоит 0.
12.5 А, как-то многовато для моего случая... Я думаю, что попробую измерить реальную силу тока, который выдает датчик и сравнить с показателями...
Спасибо. В конфигуратор стоит верхняя планка Ain.H=100.000. Я правильно понимаю, что это означает, что при 20мА пробор будет показывать 100?
Соотвественно, мои 25 означают 5мА и 12.5А в сети?
Спасибо!
Да, в настройках стоит датчик 4-20mA и нижняя граница стоит 0.
12.5 А, как-то многовато для моего случая... Я думаю, что попробую измерить реальную силу тока, который выдает датчик и сравнить с показателями...
Если диапазон датчика задан 4-20, то для диапазона 0-100 Ваши 25 означают ток датчика 8мА, а не 5.
bladerunner
07.09.2015, 13:44
Если диапазон датчика задан 4-20, то для диапазона 0-100 Ваши 25 означают ток датчика 8мА, а не 5.
Хм... Это означает, что ток в сети 20А? Совсем много. Видимо, без амперметра не обойтись... ))
Хм... Это означает, что ток в сети 20А? Совсем много. Видимо, без амперметра не обойтись... ))
Да нет же, 8мА от датчика(4-20мА) соответствуют измеренному значению 12,5 А
4мА=0
5мА=6,25
6мА=12,5
7мА=18,75
8мА=25
9мА=31,25
10мА=37,5
11мА=43,75
12мА=50
13мА=56,25
14мА=52,5
15мА=68,75
16мА=75
17мА=81,25
18мА=87,5
19мА=93,75
20мА=100
Спасибо!
Да, в настройках стоит датчик 4-20mA и нижняя граница стоит 0.
12.5 А, как-то многовато для моего случая... Я думаю, что попробую измерить реальную силу тока, который выдает датчик и сравнить с показателями...
Если диапазон датчика задан 4-20, то для диапазона 0-100 Ваши 25 означают ток датчика 8мА, а не 5.petera прав по части тока, а я был невнимателен.
Вы получаете 25% от шкалы.
Это 8mA в петле стандарта 4-20mA и, вместе с тем, соответствуют 12,5 А в измеряемой цепи.
bladerunner
08.09.2015, 13:36
Добрый день!
Я взял тестер и замерил ток датчика. Тестер я подключил в разрыв между +24 и одним концом датчика.
Далее я мерил силу тока датчика и смотрел, что показывает овен.
Получились такие значения:
Ток, мА Овен Коэффициент
1,9 4,3 2,3
6,5 15,6 2,4
7,7 24,2 3,1
10,0 37,7 3,8
И вот теперь я совсем ничего не понимаю.
Во-первых, таблица не линейная совсем.
Во-вторых, тока 25А у меня быть не может...
Какие будут идеи?
Спасибо!
Добрый день!
Я взял тестер и замерил ток датчика. Тестер я подключил в разрыв между +24 и одним концом датчика.
Далее я мерил силу тока датчика и смотрел, что показывает овен.
Получились такие значения:
Ток, мА Овен Коэффициент
1,9 4,3 2,3
6,5 15,6 2,4
7,7 24,2 3,1
10,0 37,7 3,8
И вот теперь я совсем ничего не понимаю.
Во-первых, таблица не линейная совсем.
Во-вторых, тока 25А у меня быть не может...
Какие будут идеи?
Спасибо!
А что это за циферки такие ?
А если так:
Да нет же, 8мА от датчика(4-20мА) соответствуют измеренному значению 12,5 А
4мА=0 %
5мА=6,25 %
6мА=12,5 %
7мА=18,75 %
8мА=25 %
9мА=31,25 %
10мА=37,5 %
11мА=43,75 %
12мА=50 %
13мА=56,25 %
14мА=52,5 %
15мА=68,75 %
16мА=75 %
17мА=81,25 %
18мА=87,5 %
19мА=93,75 %
20мА=100 %
Начало шкалы 4 mA -> 0%
Конец шкалы 20 mA -> 100%
Размах шкалы 20-4=16 mA.
На каждый милиампер тока, превышающего уровень нуля шкалы (4 mA) приходится 100/16=6,25%
У Вас код 25. И при озвученной Вами конфигурации модуля это - проценты шкалы.
Считаем: 4+(16*25/100)=8 mA - это для тока в петле 4-20;
или 50*25/100= 12,5 A - для измеряемого тока.
Так понятнее?
Добрый день!
Я взял тестер и замерил ток датчика. Тестер я подключил в разрыв между +24 и одним концом датчика.
Далее я мерил силу тока датчика и смотрел, что показывает овен.
Получились такие значения:
Ток, мА Овен Коэффициент
1,9 4,3 2,3
6,5 15,6 2,4
7,7 24,2 3,1
10,0 37,7 3,8
И вот теперь я совсем ничего не понимаю.
Во-первых, таблица не линейная совсем.
Во-вторых, тока 25А у меня быть не может...
Идеи?
Никаких, пока Вы не поясните в каком столбце у Вас ток петли 4-20 mA, а в каком - ток в шине, через датчик (в Амперах).
Я так понял, что датчик у Вас имеет трёх-проводное подключение: "плюс", "минус" и "выход 4-20".
Так?
Если так, то зачем Вам измерять общее потребление тока датчиком в разрыве питания +24VDC? Какое отношение это имеет к измерительным цепям?
bladerunner
08.09.2015, 16:26
Идеи?
Никаких, пока Вы не поясните в каком столбце у Вас ток петли 4-20 mA, а в каком - ток в шине, через датчик (в Амперах).
Я так понял, что датчик у Вас имеет трёх-проводное подключение: "плюс", "минус" и "выход 4-20".
Так?
Если так, то зачем Вам измерять общее потребление тока датчиком в разрыве питания +24VDC? Какое отношение это имеет к измерительным цепям?
Прошу прощения за не подробный вопрос и разъехались цифры.
Итак, схема подключения тестера.
19844
Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =
Третья колонка - это вторая/первую.
Кстати, первые две цифры я перепутал местами!!!
А = 4.3 мА => О = 1.9
А = 6.5 мА => О = 15.6
А = 7.7 мА => О = 24.2
А = 10.0 мА => О = 37.7
С уважением,
Александр
Прошу прощения за не подробный вопрос и разъехались цифры.
Итак, схема подключения тестера.
19844
Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =
Третья колонка - это вторая/первую.
Кстати, первые две цифры я перепутал местами!!!
А = 4.3 мА => О = 1.9
А = 6.5 мА => О = 15.6
А = 7.7 мА => О = 24.2
А = 10.0 мА => О = 37.7
С уважением,
Александр
Почти попадает в табл. из поста 11
4мА=0
5мА=6,25
6мА=12,5
7мА=18,75
8мА=25
9мА=31,25
10мА=37,5
11мА=43,75
12мА=50
13мА=56,25
14мА=52,5
15мА=68,75
16мА=75
17мА=81,25
18мА=87,5
19мА=93,75
20мА=100
Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =
А = 4.3 мА => О = 1.9
А = 6.5 мА => О = 15.6
А = 7.7 мА => О = 24.2
А = 10.0 мА => О = 37.7
Хотите проверить?
Легко.
Из измеренного в петле значения тока мы должны вычесть ток начала шкалы (4 mA) и полученную разность разделить на размах шкалы (20-4=16 mA). Умножив частное на 100% мы должны получить показания канала в "Овене".
Приступим:
(4,3-4)*100/16 = 1,875 %
(6,5-4)*100/16 = 15,625 %
(7,7-4)*100/16 = 23,125 %
(10-4)*100/16 = 37,5 %
Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля? ;)
Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
Решать вам.
bladerunner
08.09.2015, 17:04
Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля? ;)
Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
Решать вам.
Почти попадает в табл. из поста 11
Тут нет подходящего смайла - FACEPALM. С этим разобрался, но получается, что сила тока слишком большая.
Я подумал и у меня такая мысль появилась. Если у меня через датчик тока проходит только фаза, это означает, что полученные результаты мне нужно делить на 2?
-ap
_Mikhail
08.09.2015, 17:07
А какая мощность подключенной нагрузки?
С этим разобрался, но получается, что сила тока слишком большая.
Максимальный измеренный Вами ток: 37,7%50А=18,85А
А уж много это или мало, Вам виднее.
Я подумал и у меня такая мысль появилась. Если у меня через датчик тока проходит только фаза, это означает, что полученные результаты мне нужно делить на 2?
С какого перепугу?
Гоните эту мысль прочь.
Лучше поведайте нам про вашу систему.
У Вас какая нагрузка? Чем и как Вы регулируете ток?
Является ли Ваш датчик тока TrueRMS (http://www.kipis.ru/info/?ELEMENT_ID=3149)-прибором?
Возможно, для простейшего прибора Вам придётся использовать эмпирическую таблицу коррекции, но тогда нужно как-то знать форму кривой тока.
bladerunner
09.09.2015, 10:47
В общем.... Еще раз трижды (facepalm). Я посмотрел мощность нагрузки. Это 2500 Вт и 1800 Вт. То есть все соответствует тому, что измеряется. )))
Заодно пошел изучил тема про автоматы. Теперь понимаю, почему C16 нормально держит ток 18-20А. )))
Большое всем спасибо! В следующий раз буду читать вначале учебник физики, а потом писать )))
Тут нет подходящего смайла - FACEPALM.http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/mosking.gif Надо просто места (http://www.kolobok.us/index.php) знать:
http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/facepalm.gif
В общем.... Еще раз трижды (facepalm)
http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/facepalm.gifhttp://www.kolobok.us/smiles/light_skin/facepalm.gifhttp://www.kolobok.us/smiles/light_skin/facepalm.gif