Вход

Просмотр полной версии : задача по вентиляции и обогреву платежных термииналов.



Arnyclochcov
01.09.2015, 11:45
Здравствуйте. подскажите как лучше организовать систему вентиляции и обогрева внутри уличного платежного терминала самообслуживания (УТС), установленного на АЗС.
задача заключается во включении обогрева при падении температуры внутри до +10 - +15 градусов с возможностью регулировки порога, а так же во включении приточной вентиляции при повышении температуры до +20 - +25 градусов так же с возможностью регулировки порога.
в качестве нагревательного элемента планируется использовать нагревающий саморегулирующийся кабель.
задача осложнена необходимостью использовать датчики во взрывобезопасных корпусах.
необходима индикация о включении нагрева и вентиляции.
количество УТС на объекте - 3 шт.
помогите подобрать необходимое для данной задачи оборудование.

Baitullin
01.09.2015, 12:51
ИМХО ТРМ138В http://www.owen.ru/catalog/universal_nij_izmeritel_regulyator_vos_mikanal_nij _oven_trm138v/opisanie, расположенный, разумеется, во взрывобезопасном месте, - на все 3 УТС хватит. Плюс 3 датчика из http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazovateli_soprotivleniya_dts_eh_tipa_ts m_tsp_vo_vzrivozashishennom_ispolnenii/opisanie. Вот только как со взрывозащитой нагревателя/вентилятора быть, не могу сказать.
Или, если проще, по 1 шт. 2ТРМ1 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_dvuhkanal_nij_oven_2trm1/opisanie + барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА http://www.owen.ru/catalog/barier_iskrozashiti_oven_iskra/opisanie + укзанный выше датчик - на каждый УТС.

melky
01.09.2015, 13:58
Про датчики какой-то бред, у вас сам терминал взрывобезопасный ?, питание терминала и все потроха взрывобезопасны ?

Чтобы использовать барьеры, их необходимо устанавливать во взрывобезопасной зоне...

Baitullin
01.09.2015, 14:29
Чтобы использовать барьеры, их необходимо устанавливать во взрывобезопасной зоне...
Конечно, как и ТРМ-ки, разумеется. Их вроде во взрывобезопасном исполнении ОВЕН еще не делает.
Про потроха не знаю. Про них не спрашивали. :D

жекон
01.09.2015, 14:41
На мой взгляд проще всего ТРМ202, на один канал приточку, на второй нагрев

Baitullin
01.09.2015, 15:25
А чем ТРМ202 проще 2ТРМ1? Тем, что с RS-485, не нужным вроде бы топикстартеру?

kolyan
01.09.2015, 16:24
А чем ТРМ202 проще 2ТРМ1? Тем, что с RS-485, не нужным вроде бы топикстартеру?

Он не проще, но информативнее - как-никак 2 индикатора.
Намного удобнее щёлканья кнопками.

Baitullin
01.09.2015, 17:16
А 2 индикатора там и не нужно... канал измерения температуры один. А уставки уж посмотреть и пощелкать можно.

Дмитрий Артюховский
02.09.2015, 14:43
есть готовое решение - модуль для термостатирования платежных терминалов, продают некоторые конторы занимающиеся этими самыми терминалами. сильно сомневаюсь чтобы получилось дешевле.

maxsus
09.09.2015, 10:59
в качестве нагревателя что планируете использовать?