Просмотр полной версии : Управление насосной станцией
Добрый день. Получили сегодня запрос на изготовление выносного пульта управления. В общем имеется насосная станция во взрывобезопасном исполнении. Но к ней в комплекте пришел шкаф питания и управления в обычном общепромышленном исполнении. Соотв. сейчас возникла задача изготовления выносного пульта во взрывозащищенном исполнении, для управления станцией в непосредственной близости от нее самой. Требования по элементам управления следующие: Кнопки пуск-стоп, лампы работа, авария, регулирование частоты при помощи внешнего потенциометра и индикация текущей частоты. Изначально я планировал собрать такой пульт со всеми элементами и "кинуть" на клеммы все цепи, чтобы в шкафу просто подключиться к нужным точкам. Получив документацию оказалось, что все управление происходит через ПЧ Altivar 61 и выносной графической панели HMISTU655. Соотв. "воткнуться" в цепи управления напрямую не получится. Сейчас как основной вариант рассматриваю использование ПР200 с преобразователем интерфейса Ethernet–RS232/RS485 для связи со шкафом. На ПР реализовать пуск-стоп станции и лампы индикации (передавать в шкаф по modbus), регулирование частоты просто через выносной потенциометр (клеммы на частотнике пустуют) или еще лучше продублировать также через modbus, а индикацию частоты выполнить через ИТП11. В самом шкафу соот. придется ставить концентратор и переделывать софт для ПЧ под мои задачи.
Соотв. вопрос - имеет ли такое решение право на жизнь? Либо возможно есть еще какие-нибудь варианты решения данной проблемы.
Василий Кашуба
31.08.2015, 21:24
ПР200 можно применить, но пока среда программирования сыровата.
вам и простого ПР110(8/4) за глаза + модуль http://it-devices.blogspot.ru/p/tcpip-110-110-114.html ,зачем ПР200 для кнопки и 2х лампочек? Или дождаться выпуска модуля блютуз для ПР и на смартфоне сделать пульт управления ;)
Да, на пр-ке с модулем интерфейсныйм ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 Вы сможете реализовать свою задачу, мини-скаду от rovki, можно будет установить на планшет, и у вас получится полноценный пульт управления с мониторингом параметров и трендами, и регистратором . По цене эта система не будет иметь аналогов.
Да, на пр-ке с модулем интерфейсныйм ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 Вы сможете реализовать свою задачу, мини-скаду от rovki, можно будет установить на планшет, и у вас получится полноценный пульт управления с мониторингом параметров и трендами, и регистратором . По цене эта система не будет иметь аналогов.
Вот вам смешно, а мне необходимо решить задачу с учетом того, что кто-то не доделал свою работу и поставил непригодное для работы оборудование. Я бы с радостью обошелся меньшими ресурсами, но необходимо сделать так, чтобы была возможность "прикрутить" пульт к уже существующему шкафу.
Вот вам смешно, а мне необходимо решить задачу с учетом того, что кто-то не доделал свою работу и поставил непригодное для работы оборудование. Я бы с радостью обошелся меньшими ресурсами, но необходимо сделать так, чтобы была возможность "прикрутить" пульт к уже существующему шкафу.
Почему Вы думаете что мне смешно, эта система и разрабатывается для горящих проэктов, где времени делать новый монтаж нету, а деньги для проводов, и никому не нужного оборудования уже успешно:) освоили.
С помощью этого оборудования, можно сделать пульт управления любого агрегата, быстро и дешево.
Почему Вы думаете что мне смешно, эта система и разрабатывается для горящих проэктов, где времени делать новый монтаж нету, а деньги для проводов, и никому не нужного оборудования уже успешно:) освоили.
С помощью этого оборудования, можно сделать пульт управления любого агрегата, быстро и дешево.
Ну в целом моя мысль имеет право на жизнь как считаете?
Ну в целом моя мысль имеет право на жизнь как считаете?
только зачем вам езернет? вам сразу RS485 с панели. и в перед за орденами.
только зачем вам езернет? вам сразу RS485 с панели. и в перед за орденами.
Сам частотник с HMI панелью в шкафу соединен по Modbus TCP через Ethernet.
Сам частотник с HMI панелью в шкафу соединен по Modbus TCP через Ethernet.
А ВПАНЕЛИ HMISTU655 разве есть езернет?
Когда-то видел эту панель, там есть RJ-45 разьем, но это последовательный порт RS-232, но я могу ошибаться, давно это было.
А ВПАНЕЛИ HMISTU655 разве есть езернет?
По документации есть, хотя сейчас почему-то начал сомневаться что именно по Modbus TCP. Возможно и нет. Но в данном случае пожалуй лучше возможность заложить... Т.к. вживую не видел ни установку ни шкаф и толком никто ничего сказать не может
По документации есть, хотя сейчас почему-то начал сомневаться что именно по Modbus TCP. Возможно и нет. Но в данном случае пожалуй лучше возможность заложить... Т.к. вживую не видел ни установку ни шкаф и толком никто ничего сказать не может
там есть 1 RS-485 ТОЧНО, в разьеме RJ-45, там наверное сделан консольный последовательный порт RS-232.
берите 485 и работайте по модбус рту, это точно заработает, 485 в частотнике есть.
там есть 1 RS-485 ТОЧНО, в разьеме RJ-45, там наверное сделан консольный последовательный порт RS-232.
берите 485 и работайте по модбус рту, это точно заработает, 485 в частотнике есть.
Ну так и поступим, но преобразователь интерфейса Ethernet–RS232/RS485 все-таки как резервный прибор оставлю.
Ну так и поступим, но преобразователь интерфейса Ethernet–RS232/RS485 все-таки как резервный прибор оставлю.
не нужно, 485 будет работать без проблем, не связывайтесь никогда с дополнительным гемороем, проблем и так всегда хватает.
а мне кажется вы пока обсуждаете второстепенные вещи, устройства должны иметь степень защиты соответствующую и пока всё что было предложено не подойдет
а мне кажется вы пока обсуждаете второстепенные вещи, устройства должны иметь степень защиты соответствующую и пока всё что было предложено не подойдет
Что вы имеете ввиду?
Естественно, степень взрывозащиты.
Естественно, степень взрывозащиты.
Ну это как раз таки не проблема. Занимаемся произ-вом шкафов в exd исполнении, поэтому собственно и задача попала к нам
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot