Вход

Просмотр полной версии : Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?



KRUPSKIY
31.08.2015, 09:10
Необходимо подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК по USB. Планируется использовать адаптеры АС4. В РЭ указано, что количество устройств на шине RS485 - не более 32. Как лучше сделать? Использовать 3 шт АС4 и через тройник USB на вход USB ПК? Будет ли адекватно работать? На ПК будет стоять MASTERSCADA и OPC-сервер для СЕ301.

ASo
31.08.2015, 09:56
Если в линии не будет ничего, кроме этих счетчиков - подключайте в одну линию без повторителей.

Scream
31.08.2015, 09:57
" Использовать 3 шт АС4 и через тройник USB на вход USB ПК?"
Должно работать. Тут наверное надо посмотреть пропускную способность.
У меня например на одном usb хаб моха 8 портов rs232, все работают на 9600, поключенны весовые терминалы в режиме непрерывной посылки, тоесть в каждый момент времени 9600 * 8, что в принципе позволяет вполне работать без проблем. Но если есть вариант не использовать тройник, лучше не используйте.

KRUPSKIY
31.08.2015, 10:03
То есть возможно на один АС4 повесить 80 счетчиков и не заморачиваться? В моем случае счетчики расположены в трех рядом расположенных цехах. Можно ли для упрощения монтажа сделать сеть типа звезда из трех лучей на один АС4 ?

Scream
31.08.2015, 10:04
То есть возможно на один АС4 повесить 80 счетчиков и не заморачиваться? В моем случае счетчики расположены в трех рядом расположенных цехах. Можно ли для упрощения монтажа сделать сеть типа звезда из трех лучей на один АС4 ?

нет, читать инструкцию и вики

ASo
31.08.2015, 10:22
То есть возможно на один АС4 повесить 80 счетчиков и не заморачиваться? В моем случае счетчики расположены в трех рядом расположенных цехах. Можно ли для упрощения монтажа сделать сеть типа звезда из трех лучей на один АС4 ?
Прочитайте инструкцию на счетчик.

KRUPSKIY
31.08.2015, 13:09
В инструкции на счетчик указано, что возможно подключение до 256 устройств на одну линию.

ASo
31.08.2015, 13:19
Вот и подключайте. Если на этой линии не будет иных устройств, не допускающих подобное.

capzap
31.08.2015, 13:58
Прочитайте инструкцию на счетчик.

а инструкция верна? Почему они написали полный байт, если 0 широковещательный, а 248-255 зарезервированы

ASo
31.08.2015, 14:01
Верна.
Там протокол не MODBUS

Baitullin
01.09.2015, 11:03
В инструкции на счетчик указано, что возможно подключение до 256 устройств на одну линию.

В АС4 (по крайней мере в моем) стоит драйвер RS-485 - микросхема MAX14780.
"Any combination of the MAX14780E, as well as other RS-485 transceivers with a total of 32-unit loads or fewer, can be connected to the line." (с) Maxim Integrated Products.
Отсюда и 32 шт. в инструкции. Так что 3 штуки АС4 все-таки нужно.