Просмотр полной версии : УКТ38-Щ4.АТ
Подскажите, пожалуйста, при подключение к УКТ38-Щ4.АТ пассивных датчиков с выходным сигналом 4-20мА и блока питания =24В нужно ли подключать так же шунтирующий резистор или нет ? Если да то какова его роль и на сколько Ом ставить. В руководстве по эксплуатации ничего про него не сказано и в схеме он тоже не отображён, однако я не раз натыкался на него в различных схемах, к примеру при подключении активных датчиков с токовым выходом 4-20мА для прибора МВ110-224.8А указан шунтирующий резистор Rш=50 Ом.
Подскажите, пожалуйста, при подключение к УКТ38-Щ4.АТ пассивных датчиков с выходным сигналом 4-20мА и блока питания =24В нужно ли подключать так же шунтирующий резистор или нет ? Если да то какова его роль и на сколько Ом ставить. В руководстве по эксплуатации ничего про него не сказано и в схеме он тоже не отображён, однако я не раз натыкался на него в различных схемах, к примеру при подключении активных датчиков с токовым выходом 4-20мА для прибора МВ110-224.8А указан шунтирующий резистор Rш=50 Ом.
У данной модификации резисторы стоят внутри прибора.
Ничего внешнего ставить не надо.
Сами приборы измеряют не ток, а напряжение, поэтому и пользуются данными резисторами, на которых при прохождении тока 4-20 мА возникает соответствующее падение напряжения, которое и измеряет прибор.
Спасибо за ответ. Ещё небольшой вопрос, схема подключения верная или нет ?19692
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot