Просмотр полной версии : Подключение к СПК105 по RS-485
alexfromnn
26.08.2015, 22:56
Знающие люди, подскажите! При подключении устройств к СПК105 по RS-485 нужно ли ставить внешний терминирующий резистор 120 Ом между выводами 1 и 6 СОМ-порта, или резистор впаян уже внутри ПЛК?
Во-первых, можно взять в руки тестер и померить. На отключенном оборудовании, разумеется.
Во-вторых, производитель не знает топологию Вашей сети, в конце или в середине шлейфа шины RS-485 Вы соблаговолите подключить свой прибор. Поэтому "намертво впаяный" терминаторный резистор никто из вендоров никогда не ставит.
alexfromnn
27.08.2015, 07:35
Во-первых, можно взять в руки тестер и померить. На отключенном оборудовании, разумеется.
Во-вторых, производитель не знает топологию Вашей сети, в конце или в середине шлейфа шины RS-485 Вы соблаговолите подключить свой прибор. Поэтому "намертво впаяный" терминаторный резистор никто из вендоров никогда не ставит.
Ок, спасибо за консультацию
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot