Доброго времени суток! Возникла проблема с ТРМ 202.Подключен датчик давления ОТ-1 (МН-2), токовый выход 4-20, по стандартной схеме.Питание 24в в норме.Модуль питания БП02Б-Д1 (ОВЕН).Показания прибора дрейфуют от 70 до 100 кг.при давлении в системе 70 кг. Куда рыть ?

G.Mark
26.08.2015, 16:45
Какой предел по давлению у датчика? Как настроили преобразование в приборе?

frederik625
26.08.2015, 16:53
Предел по давлению 0\400 бар. Немного не понятно,что значит "как настроили преобразование в приборе?" Настройки произведены согласно руководства по эксплуатации к прибору. Может что то упустили ?

G.Mark
27.08.2015, 13:10
Параметры in.L1 и in.H1 (если датчик подключен ко входу 1) какие указали?

rwg
27.08.2015, 15:14
Доброго времени суток! Возникла проблема с ТРМ 202.Подключен датчик давления ОТ-1 (МН-2), токовый выход 4-20, по стандартной схеме.Питание 24в в норме.Модуль питания БП02Б-Д1 (ОВЕН).Показания прибора дрейфуют от 70 до 100 кг.при давлении в системе 70 кг. Куда рыть ?
Полезно измерить напряжение на измерительном входе ТРМ, по нему рассчитать ток, затем соответствующее току давление и по нему определить, кто виноват, датчик или ТРМ. Чаще бывает виноват датчик. Кстати, а с каких пор давление измеряют в килограммах?

frederik625
27.08.2015, 16:21
Параметры in.L1 и in.H1 (если датчик подключен ко входу 1) какие указали? -0-400 КГС/СМ.

frederik625
27.08.2015, 16:24
Полезно измерить напряжение на измерительном входе ТРМ, по нему рассчитать ток, затем соответствующее току давление и по нему определить, кто виноват, датчик или ТРМ. Чаще бывает виноват датчик. Кстати, а с каких пор давление измеряют в килограммах?

Виноват ТРМ, датчик испытывали с ТРМ-1, все в порядке.

rwg
27.08.2015, 17:10
Виноват ТРМ, датчик испытывали с ТРМ-1, все в порядке.

Если так, как Вы говорите, неисправен ТРМ, а конкретно микросхема АЦП или источника опорного напряжения внутри него или образцовый резистор снаружи его. Но при перемонтаже на время проверки всегда есть риск ошибиться из-за контактных явлений. Метод вольтметра намного надёжнее, тем более, что ТРМ - это тоже просто разновидность вольтметра.