Просмотр полной версии : Трещит реле ПЛК73
Добрый вечер.
Может кто сталкивался. ПЛК73-ККККРРУУ. Реле 24VDC подключенное на К выход с использованием рекомендованного диода и запитанное от дополнительного блока питания, при появлении управляющего сигнала на выходе У начинает трещать. Треск пропорционален величине управляющего сигнала. Че это может быть ?
Николаев Андрей
21.08.2015, 17:36
Это может быть ШИМ.
Проверяйте, что сигнал идет только на выход У и не идет на выход К
Каким образом управляя реле вы на выход подаете величину управляющего сигнала ?
Если вы управляете реле, то должны подавать либо 0 - выключить, либо 1 - включить.
Ну и ШИМ для реле тоже вреден.
Господа, это не ШИМ ((((
На выход К подается 1, до тех пор пока не активирован выход У, реле работает без нареканий. Дребезг появляется только после активации аналогового выхода. Изначально грешил на то, что все было подключено на внутренний источник вторичного питания, развязал на внешний БП. Эффект остался (((. Реле не размыкается, но шумовые эффекты неизвестного происхождения напрягают.
Это может быть ШИМ.
Проверяйте, что сигнал идет только на выход У и не идет на выход К
Не вариант, отдельные переменные на каждый выход, режим отладки показывает статичное значение 0 / 1. При остановах, промежуточные значения также замечены не были.
схему подключения выходов (и К и У) на схеме покажите.
если в схеме железа ПЛК какая-то беда, то отладка ничего не покажет.
ПРограммно поменяйте выход К на другой и переподключите к нему реле.
а чтоб проверить свою логику - в онлайне сделайте стоп, и вручную в конфигурации пропишите значения на выходы.