Вход

Просмотр полной версии : Вопрос по подключению ТРМ138 к PC через MOXA 1150



HukPoMaH
20.08.2015, 11:32
Не удается подключиться. В интернете встречал упоминания, что это возможно, но...
Настройки MOXA: RS-485 2W, COM1, 9600, Data bits 8, Parity - none, Stop bits 1, Flow - none
Настройки ТРМ138: 9.6, LEN 8, Parity no, Stop bits 1, Adr len 8, modbus addres 8, nFLt 0, Prot - RTU
Подключение на MOXA - переходник на клеммы, 3 (В) и 4(А), на приборе соответственно клеммы 55 и 56.
Перепробовал кучу программ - ответа от прибора нет, светодиод Tx мигает, RxD нет. MOXA живая, я с ней уже работал.
Операционка - Win7 домашняя расширенная 64 битная, с нее раньше и подключался к другим приборам.

Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?

Алексей Александрович
20.08.2015, 13:05
Настройки MOXA: RS-485 2W, COM1, 9600, Data bits 8, Parity - none, Stop bits 1, Flow - none
Это драйвер что ли у нее настраивается?
А конфигуратор запускали?

HukPoMaH
20.08.2015, 13:31
Ну да, настройки драйвера. Запускал, пишет, что идет сканирование, мигает Tx, ответа нет. Конфигуратор надо пробовать запускать по протоколу Овен?

Алексей Александрович
21.08.2015, 07:05
MOXA 1150 у меня нет. Работаю с ICP DAS I-7561 (USB в RS-232/422/485). Встает в оборудование вин7 как обычный СОМ без заморочек. Не настраиваю все равно большинство программ будут работать со своими настройками. Не ломайте голову о протоколе. Сбросте ТРМ в заводские настройки и запустите конфигуратор. Он сам найдет если все в порядке. Иногда в документации путают в 485 местами А и В.

Petrovi4
21.08.2015, 13:02
Похоже что МОХА не сильно дружит с овеном. Не так давно столкнулся с МОХА 5110, подружить с овеном так и не получилось. Есть подозрение на косяки драйвера от моксы.

ASo
21.08.2015, 13:04
У моксы не правильно обозначены А и В.

приборист
21.08.2015, 17:08
У моксы не правильно обозначены А и В.

Moxa Uport 1150
R+(D+) - А
R- (D- ) - B