30.09.2008, 20:12
Здравствуйте. Требуется подключить ПЛК 150 к SCADA через OPC-сервер, при этом порт RS-485 занят, и возможно Debug тоже будет занят. Есть ли решение этой проблемы?
Здравствуйте. Требуется подключить ПЛК 150 к SCADA через OPC-сервер, при этом порт RS-485 занят, и возможно Debug тоже будет занят. Есть ли решение этой проблемы?
ethernet - :rolleyes:
через него и пограммировать, и scada, и плк, и панели ... до 16 соединений ;)
Ельцов Андрей
02.10.2008, 08:46
ethernet - :rolleyes:
через него и пограммировать, и scada, и плк, и панели ... до 16 соединений ;)
А почему до 16-ти?
ограничено только подсетью а не
до 16 соединений ;)
плюс есть такие "штучки" Nport 5110, nport 5130....
rs232 & rs485 over ethernet.
powerind
02.10.2008, 11:54
На счёт N-Port я понимаю отлично, но у Owen всё-таки есть OPC-драйверы, то есть OPC-сервер, и речь о нем. У моей SCADA нет драйвера под Owen и мне нужна связь через OPC, но OPC есть только под протоколы Owen и Modbus через COM-порты, а оба COM-порта ПЛК-150 у меня будут заняты. Посему, MOXA мне не поможет.
Такая вот задачка. Как вариант пока вижу только исользовать один COM порт для всех функций, а другой отдать под связь со SCADA.
Малышев Олег
02.10.2008, 20:58
Да конечно, это возможно. Либо через штатный кодесис OPC, либо через любой Modbus TCP OPC сервер.
powerind
02.10.2008, 23:26
Благодарю за совет! Буду изучать..
AlekseyNO
03.12.2008, 12:02
Здравствуйте. Компьютер подключенный через ethernet к рабочему, на котором работает CoDeSys и Scada?, видит ОРС сервера OWEN RS485 OPC server, OPC Server for CoDeSys V2_0, видит все переменные, но не читает их значения. Подскажите причины.