PDA

Просмотр полной версии : Параллельная работа БП 120 на нагрузку



Алексей Геннадьевич
18.08.2015, 14:15
Возможна ли работа 4х БП 120 на общую нагрузку?
Импортные БП допускают подобное соединение, и это прописано в РЭ.

19592

Вольд
18.08.2015, 15:40
Возможна ли работа 4х БП 120 на общую нагрузку?
Импортные БП допускают подобное соединение, и это прописано в РЭ.

19592
Поставь развязывающие диоды по шине +24В на выходе каждого БП и не ломай голову.

Алексей Геннадьевич
18.08.2015, 20:49
Поставь развязывающие диоды по шине +24В на выходе каждого БП и не ломай голову.
Спасибо, "как-то не догадался" в проект с нуля костылей напихать.
Меня интересует, допускает ли работу 4х БП в параллель производитель.
Техподдержка молчит.
"Импортозамещение", мать его за ногу.
"Кипприбор" приостановил производство своих БП на 240 и 360 вт :mad:
Придётся скорее всего ваять БП из трёхфазного трансформатора, диодов и конденсаторов ...

Andrew_Stranger
19.08.2015, 08:20
Придётся скорее всего ваять БП из трёхфазного трансформатора, диодов и конденсаторов ...
А это не костыль получится?

Алексей Геннадьевич
19.08.2015, 09:12
А это не костыль получится?
Нет. Это полноценная инвалидная коляска. Такими темпами дедушкины магнитные усилители вместо приводов скоро ставить будем.
Импортозамещение
Габарит щита "едет" вверх.
Для 70х - 80х стандартное решение.

ASo
19.08.2015, 09:26
А что, на ОВЕНе свет клином сошелся?

Алексей Геннадьевич
19.08.2015, 09:40
А что, на ОВЕНе свет клином сошелся?
Нет конечно. Про кипприбор уже писал.
До 100-150вт блоки питания делают практически все. Большая мощность - только импорт.
А мне минимум 390 вт нужно.

Алексей Александрович
19.08.2015, 09:57
http://vorpost.ru/tovar.php?tovar=482

Эдуард_Н
19.08.2015, 10:54
Возможна ли работа 4х БП 120 на общую нагрузку?
Импортные БП допускают подобное соединение, и это прописано в РЭ.

19592

Пробовал я так соединять, ни чего хорошего, полетели эти блоки на ремонт.

ASo
19.08.2015, 10:56
Было бы странно иное. Разброс выходных напряжений, однако.

Эдуард_Н
19.08.2015, 11:04
В блоках сдохли цепи обраток, если бы через диоды их изначально завязали тогда ничего плохого бы не было.

Алексей Александрович
19.08.2015, 11:45
Алексей Геннадьевич написал вам в личку продублирую здесь
http://vorpost.ru/index.php?page=48

ASo
19.08.2015, 12:01
Было бы ровно тоже самое.

Алексей Геннадьевич
19.08.2015, 12:45
http://vorpost.ru/tovar.php?tovar=482
Спасибо, самое то что надо.

Алексей Геннадьевич написал вам в личку продублирую здесь
http://vorpost.ru/index.php?page=48
Я там всё сразу перерыл:)
Но именно на эту модификацию - нет.
Новая модификация?


Пробовал я так соединять, ни чего хорошего, полетели эти блоки на ремонт.
Спасибо, ясно.
Можете ещё одну довольно мутную характеристику БП120 пояснить?
"Пусковой ток-до 30а"
И как это понимать? Бросок тока при включении БП в цепи 220в, или допустимый бросок тока в цепи 24в при зарядке емкостной нагрузки?
Техподдержка ОВЕН молчит.

bmc938
19.08.2015, 15:13
Что бы блок питания мощностью 120 Вт из сети 30А отъел - быть такого не может. Это "допустимый бросок тока в цепи 24в при зарядке емкостной нагрузки".

Вольд
19.08.2015, 17:20
Возможна ли работа 4х БП 120 на общую нагрузку?
Импортные БП допускают подобное соединение, и это прописано в РЭ.

19592

"Деловой" человек, а что собираемся питать от сей конструкции ?

Алексей Геннадьевич
19.08.2015, 19:30
Что бы блок питания мощностью 120 Вт из сети 30А отъел - быть такого не может. Это "допустимый бросок тока в цепи 24в при зарядке емкостной нагрузки".

Блок питания БП30-24 отшибает автомат 1а "С" при включении после длительного простоя. У маркировки "С" кратность мгновенного расцепителя 7-10.
В БП60 встроена схема предзарядки конденсаторов, пускового броска нет.
БП120 ещё не применял, поэтому сказать ничего не могу. Предположу только, что схема предзарядки в них должна быть.


"Деловой" человек, а что собираемся питать от сей конструкции ?
Ничего, о мудрейший гуру электроавтоматики и всея КИПа. :)
А если знаете достойных отечественных производителей блоков питания мощностью 400вт и более, буду благодарен за линк на них.


Алексей Александрович выражаю вам свою благодарность за помощь.
Этот БП оказался именно новой разработкой, как я и предполагал в предыдущем посте.

ASo
19.08.2015, 19:45
А если знаете достойных отечественных производителей блоков питания мощностью 400вт и более, буду благодарен за линк на них.А что, на "псевдоимпортозамещении" свет клином сошелся? Или для Вас это директива?

Алексей Геннадьевич
19.08.2015, 20:00
А что, на "псевдоимпортозамещении" свет клином сошелся? Или для Вас это директива?
Именно директива. Снабжение не может заказывать через интернет. Через фирму-"дилера" заказ идёт 2-3месяца.
Маразм высочайшей пробы.

ASo
19.08.2015, 21:13
У дилеров на складе нет?

Алексей Геннадьевич
19.08.2015, 21:41
У дилеров на складе нет?
Вы кавычки не заметили? Писал у "дилеров".
По мне - лишняя прокладка.
И не я второй акт марлезонского балета заказывал.

Вольд
19.08.2015, 21:52
Ничего, о мудрейший гуру электроавтоматики и всея КИПа. :)
А если знаете достойных отечественных производителей блоков питания мощностью 400вт и более, буду благодарен за линк на них.


Я уже писал что надо тебе сделать. Будет дешево и надежно. Но если ты такой упертый, то рой землю носом дальше.

kolyan
20.08.2015, 19:55
Нет конечно. Про кипприбор уже писал.
До 100-150вт блоки питания делают практически все. Большая мощность - только импорт.
А мне минимум 390 вт нужно.

Контравт.
У них были большой мощности.

Алексей Геннадьевич
20.08.2015, 21:29
Я уже писал что надо тебе сделать. Будет дешево и надежно. Но если ты такой упертый, то рой землю носом дальше.
Это на самый крайний случай. Если никаких других вариантов не будет.

Контравт.
У них были большой мощности.
Все БП большой мощности у них - это импорт. Который ждать 3 месяца.

Вольд
21.08.2015, 11:24
Кто знает толк в источниках питания, тот оценит мой выбор: http://www.electronshik.ru/class/modulnie-vstraivaemie-istochniki-pitaniya-12050504/page:2

По этой ссылке найдешь то что тебе надо, там есть на любой вкус, цвет и кошелек.

Бери и будешь в шоколаде.

Meanwell - это высокий класс и это не пустые слова.

Да простит меня фирма "ОВЕН", но им еще учиться и учиться у Meanwell как надо делать источники питания.

melky
21.08.2015, 13:27
По опыту со Шнайдеровскими БП, которые по РЭ допускают паралельную работу - горят они сцуки :)
Так что диоды самое правильно решение.

Вольд
21.08.2015, 14:36
По опыту со Шнайдеровскими БП, которые по РЭ допускают паралельную работу - горят они сцуки :)
Так что диоды самое правильно решение.
Золотые слова.

Алексей Геннадьевич
21.08.2015, 14:51
Кто знает толк в источниках питания, тот оценит мой выбор: http://www.electronshik.ru/class/modulnie-vstraivaemie-istochniki-pitaniya-12050504/page:2
Спасибо. отдал в снабжение.
По габаритам - идеально.


По опыту со Шнайдеровскими БП, которые по РЭ допускают паралельную работу - горят они сцуки :)
Так что диоды самое правильно решение.
Для параллельной работы выходное напряжение настраивать надо. +- 0,01в- 0,05в.
А кто это делать будет?

bmc938
21.08.2015, 15:05
Недавно ставили блоки питания, допускающие параллельную работу. Для параллельной работы был отдельный разъем синхронизации.

Алексей Геннадьевич
21.08.2015, 15:11
Недавно ставили блоки питания, допускающие параллельную работу. Для параллельной работы был отдельный разъем синхронизации.
А вот это уже грамотно сделано.

melky
21.08.2015, 16:06
Алексей Геннадьевич не поверите, все настраивается, но вот берут и горят.

bmc938
24.08.2015, 13:21
А вот это уже грамотно сделано.

Вот такие:
http://www.mean-well.ru/store/RSP-1500-27/

Алексей Геннадьевич
25.08.2015, 12:32
Вот такие:
http://www.mean-well.ru/store/RSP-1500-27/
Вот таки БП можно безо всяких колебаний и раздумий использовать для работы на параллельную нагрузку.
Измерение напряжения непосредственно на нагрузке даёт возможность выбирать подводящие провода по токовой нагрузке, а не по падению напряжения в них.

bmc938
25.08.2015, 14:23
Вот таки БП можно безо всяких колебаний и раздумий использовать для работы на параллельную нагрузку.
Измерение напряжения непосредственно на нагрузке даёт возможность выбирать подводящие провода по токовой нагрузке, а не по падению напряжения в них.
Вот только я замучался кабеля синхронизации городить из говна и палок - нет в продаже таких разъемов. А без синхронизации включается только один блок. Подстройкой напряжения можно завести второй, но ненадолго - изменилась нагрузка, и привет.

Алексей Геннадьевич
26.08.2015, 09:05
Вот только я замучался кабеля синхронизации городить из говна и палок - нет в продаже таких разъемов. А без синхронизации включается только один блок. Подстройкой напряжения можно завести второй, но ненадолго - изменилась нагрузка, и привет.
У производителей БП разъёмов синхронизации или ещё лучше-готовых кабелей тоже нет?:confused:

bmc938
26.08.2015, 14:27
У них даже в каталоге их нет.

Алексей Геннадьевич
26.08.2015, 17:32
У них даже в каталоге их нет.
Это же просто издевательство!:mad: