Добрый день! Собрал блок управления для осушения резервуара. Алгоритм 01. У меня вопрос, при аварии он включает насос (реле 1),так же и при переводе тумблера стоп выполнения алгоритма, можно ли настроить чтобы при аварии он не включал насос? или это особенность контроллера? так как получается что насос может работать в сухую, откачав воду с резервуара. В РЭ про состояния выхода при аварии не нашёл ни слова.

LUCHNICK
13.08.2015, 19:42
Реле аварии включается при затоплении датчика F1 переполнения резервуара. У Вас насос работает на осушение, т.е при переполнении бака насос должен работать, пытаясь понизить уровень, что здесь не так? Если Вы хотите останавливать насос при аварийном низком уровне, то прибор надо запрограммировать на алгоритм 20 и соответствующими настройками добиться этого.

Tempest
14.08.2015, 07:46
Оставил как есть, просто реле 1 подключил последовательно с реле 2, выход реле 2 настроено так чтобы при аварии или переключении тумблера стоп выполнение алгоритма оно выключалось.

LUCHNICK
14.08.2015, 09:00
Хозяин-Барин, но, помоему, Вы что-то напутали или не допоняли...
Согласно схемы подключения по инструкции САУ-У стр.50 к нему подключаются 3 электрода, не считая общего. У Вас только 2. У Вас нет электрода F1 аварийного верхнего уровня, который управляет реле 2. Реле 2 предназначено для сигнализации о переполнении резервуара, а не управления насосом. Насосом управляет только реле 1. При настройки на осушение резервуара (Ваша задача) параметр Lo устанавливается 1, при этом реле 1 (управления насоса) включается если уровень воды выше среднего электрода F2, а выключается при понижении уровня ниже датчика F3, при том, что есть разрешение на работу насоса(замкнут ключ S1 входе4). Реле 1 отключено, если ключ S1 разомкнут. Если регистрируется авария датчиков, то как ведет себя реле 1 не описано в инструкции, но по идее, должно отключиться.
Так что, по моему мнению, Вы подключили и настроили прибор не верно. Отключать насос при переполнении не правильно, хотя у Вас датчик переполнения вообще не задействован.

Tempest
14.08.2015, 11:03
Хозяин-Барин, но, помоему, Вы что-то напутали или не допоняли...
Согласно схемы подключения по инструкции САУ-У стр.50 к нему подключаются 3 электрода, не считая общего. У Вас только 2. У Вас нет электрода F1 аварийного верхнего уровня, который управляет реле 2. Реле 2 предназначено для сигнализации о переполнении резервуара, а не управления насосом. Насосом управляет только реле 1. При настройки на осушение резервуара (Ваша задача) параметр Lo устанавливается 1, при этом реле 1 (управления насоса) включается если уровень воды выше среднего электрода F2, а выключается при понижении уровня ниже датчика F3, при том, что есть разрешение на работу насоса(замкнут ключ S1 входе4). Реле 1 отключено, если ключ S1 разомкнут. Если регистрируется авария датчиков, то как ведет себя реле 1 не описано в инструкции, но по идее, должно отключиться.
Так что, по моему мнению, Вы подключили и настроили прибор не верно. Отключать насос при переполнении не правильно, хотя у Вас датчик переполнения вообще не задействован.

Возможно, но он нужен только для сигнализации, а в нашем случае сигнализация не нужна, смысл в ней если рядом никого нет? Установил всё согласно схеме, работает как надо. На стр 22 так написано: Состояние «Авария датчиков» прибора предполагает остановку выполнения алгоритма,
перевод контактов реле в разомкнутое состояние и мигание светодиодов «К1», «К2», «К3».
Условия для перехода в указанное состояние приведены в описаниях конкретных алгоритмов
(см. Приложение В). В данном алгоритме оно остается включенным.