Просмотр полной версии : Вопрос по САУ-У



Tempest
13.08.2015, 11:16
Добрый день! Собрал блок управления для осушения резервуара. Алгоритм 01. У меня вопрос, при аварии он включает насос (реле 1),так же и при переводе тумблера стоп выполнения алгоритма, можно ли настроить чтобы при аварии он не включал насос? или это особенность контроллера? так как получается что насос может работать в сухую, откачав воду с резервуара. В РЭ про состояния выхода при аварии не нашёл ни слова.

LUCHNICK
13.08.2015, 19:42
Реле аварии включается при затоплении датчика F1 переполнения резервуара. У Вас насос работает на осушение, т.е при переполнении бака насос должен работать, пытаясь понизить уровень, что здесь не так? Если Вы хотите останавливать насос при аварийном низком уровне, то прибор надо запрограммировать на алгоритм 20 и соответствующими настройками добиться этого.

Tempest
14.08.2015, 07:46
Оставил как есть, просто реле 1 подключил последовательно с реле 2, выход реле 2 настроено так чтобы при аварии или переключении тумблера стоп выполнение алгоритма оно выключалось.

LUCHNICK
14.08.2015, 09:00
Хозяин-Барин, но, помоему, Вы что-то напутали или не допоняли...
Согласно схемы подключения по инструкции САУ-У стр.50 к нему подключаются 3 электрода, не считая общего. У Вас только 2. У Вас нет электрода F1 аварийного верхнего уровня, который управляет реле 2. Реле 2 предназначено для сигнализации о переполнении резервуара, а не управления насосом. Насосом управляет только реле 1. При настройки на осушение резервуара (Ваша задача) параметр Lo устанавливается 1, при этом реле 1 (управления насоса) включается если уровень воды выше среднего электрода F2, а выключается при понижении уровня ниже датчика F3, при том, что есть разрешение на работу насоса(замкнут ключ S1 входе4). Реле 1 отключено, если ключ S1 разомкнут. Если регистрируется авария датчиков, то как ведет себя реле 1 не описано в инструкции, но по идее, должно отключиться.
Так что, по моему мнению, Вы подключили и настроили прибор не верно. Отключать насос при переполнении не правильно, хотя у Вас датчик переполнения вообще не задействован.

Tempest
14.08.2015, 11:03
Хозяин-Барин, но, помоему, Вы что-то напутали или не допоняли...
Согласно схемы подключения по инструкции САУ-У стр.50 к нему подключаются 3 электрода, не считая общего. У Вас только 2. У Вас нет электрода F1 аварийного верхнего уровня, который управляет реле 2. Реле 2 предназначено для сигнализации о переполнении резервуара, а не управления насосом. Насосом управляет только реле 1. При настройки на осушение резервуара (Ваша задача) параметр Lo устанавливается 1, при этом реле 1 (управления насоса) включается если уровень воды выше среднего электрода F2, а выключается при понижении уровня ниже датчика F3, при том, что есть разрешение на работу насоса(замкнут ключ S1 входе4). Реле 1 отключено, если ключ S1 разомкнут. Если регистрируется авария датчиков, то как ведет себя реле 1 не описано в инструкции, но по идее, должно отключиться.
Так что, по моему мнению, Вы подключили и настроили прибор не верно. Отключать насос при переполнении не правильно, хотя у Вас датчик переполнения вообще не задействован.

Возможно, но он нужен только для сигнализации, а в нашем случае сигнализация не нужна, смысл в ней если рядом никого нет? Установил всё согласно схеме, работает как надо. На стр 22 так написано: Состояние «Авария датчиков» прибора предполагает остановку выполнения алгоритма,
перевод контактов реле в разомкнутое состояние и мигание светодиодов «К1», «К2», «К3».
Условия для перехода в указанное состояние приведены в описаниях конкретных алгоритмов
(см. Приложение В). В данном алгоритме оно остается включенным.

MAXIM_DON
01.08.2024, 19:22
У меня такая же проблема как и у Вас,плюс к этому ,при переходе на ручной режим также включается К1,при подаче питания на контроллер -вкл.реле К1 хотя время задержки выполнения программы еще не вышло.Компания заменила на новые и те жи самые проблемы.Есть еще один алгоритм которым можно заменить -16,но там нет аварийного уровня от переполнения и еще одна косячина-если после осушения верхнего уровня,но затопленном нижнем уровнем произойдет откл.напряжения,то после его восстановления контроллер не включит насос,да и нужно поставить перемычку вместо датчика потока.

Slavik2243
20.10.2024, 18:24
Здравствуйте. Напишу сюда. Проблема в САУ У.САУ У управляет насосами циркуляции. Алгоритм 11. При пуске задержка есть. При работе насоса не отрабатывает время Т0 и Т1. На изменения не реагирует. При размыкании контактов 10-11 сработка сразу, без задержки. В работе 4 блока . САУ-У-Щ1. Может, кто что подскажет. Спасибо заранее.

FPavel
20.10.2024, 18:52
Возможно, в этой теме ответит представитель Овен, если пропустит - обращайтесь в техподдержку.
От Вас попросят письмом предоставить видео с настройками прибора и демонстрацию ошибки - хоть на макете на столе, хоть на оборудовании.

У меня была не такая, но подобная ошибка - после консультаций и проверки в сервисцентре отправлял на завод для перепрошивки.

Slavik2243
20.10.2024, 19:08
Спасибо за ответ.Будем ждать и надеяться.