Просмотр полной версии : ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
Подскажите, имеется ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60, какой код нужно поставить в ТРМ, перепробовал разные, корректно не работает ? Вроде нужен 09 но при установке 09, ТРМ показывает обрыв???
Сергей0308
12.08.2015, 22:44
Подскажите, имеется ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60, какой код нужно поставить в ТРМ, перепробовал разные, корректно не работает ? Вроде нужен 09 но при установке 09, ТРМ показывает обрыв???
Надеюсь подключили согласно РЭ?
Сергей0308
12.08.2015, 22:45
И какая полная маркировка прибора?
Надеюсь подключили согласно РЭ?
Подключено всё правильно. Прибор показывает температуру как-то заторможено....и явно завышено, в параметрах B1-1 и B1-2 всё стоит по умолчанию.Полная маркировка прибора могу ошибаться( сейчас доступа к нему нет) ТРМ-1. Д.У.И.
Сергей0308
13.08.2015, 01:42
Код типа датчика должен быть "09", тут вы правы! Остальные параметры можно оставить по умолчанию(заводские установки)! Если индицирует обрыв проверьте сопротивление датчика, может контакты окислились, если не ошибаюсь при ноле градусов, должно быть 50 Ом!
Сергей0308
13.08.2015, 02:08
Вот подключение для прибора в динреечном корпусе:
19504
19505
Код типа датчика должен быть "09", тут вы правы! Остальные параметры можно оставить по умолчанию(заводские установки)! Если индицирует обрыв проверьте сопротивление датчика, может контакты окислились, если не ошибаюсь при ноле градусов, должно быть 50 Ом!
Сопротивление датчика мерял при комнатной температуре-показывает примерно 54 Ом.Подключен согласно схеме. В чем может быть проблема? Сам регулятор неисправен?
Сергей0308
13.08.2015, 07:45
Если подключили правильно, код типа датчика установили "09" и сопротивление 54 Ом, тогда остаётся только сам прибор! Подключили точно один конец датчика на 14, а другой на 15 и 16 клемму? Можно для эксперимента и перемычку поставить между 15 и 16 клеммой, только погрешность чуть больше будет!
LUCHNICK
13.08.2015, 19:31
Подскажите, имеется ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60, какой код нужно поставить в ТРМ, перепробовал разные, корректно не работает ? Вроде нужен 09 но при установке 09, ТРМ показывает обрыв???
А тестором не пробовали мерить сопротивление датчика не отключая от клемм? Если пробовали, то Вы, возможно, "убили" прибор.
А тестором не пробовали мерить сопротивление датчика не отключая от клемм? Если пробовали, то Вы, возможно, "убили" прибор.
Тестером на приборе не мерял. Если даже и мерял то как можно убить прибор??? Сопротивление тестера 20 МОм.
Если подключили правильно, код типа датчика установили "09" и сопротивление 54 Ом, тогда остаётся только сам прибор! Подключили точно один конец датчика на 14, а другой на 15 и 16 клемму? Можно для эксперимента и перемычку поставить между 15 и 16 клеммой, только погрешность чуть больше будет!
Для эксперимента ставил код 14, и ставил резистор 100 Ом,,,,показывает обрыв!
Сергей0308
13.08.2015, 20:56
Для эксперимента ставил код 14, и ставил резистор 100 Ом,,,,показывает обрыв!
Надо понимать один конец резистора на 14 клемму, второй на замкнутые между собой клеммы 15 и 16???
Сергей0308
13.08.2015, 21:02
Это для динреечного исполнения, вы написали что не уверенны с маркировкой прибора, для других исполнений прибора, подключение другое!
Надо понимать один конец резистора на 14 клемму, второй на замкнутые между собой клеммы 15 и 16???
именно так!
Это для динреечного исполнения, вы написали что не уверенны с маркировкой прибора, для других исполнений прибора, подключение другое!
Сегодня точно посмотрел ТРМ-1. Д.У.Р.
LUCHNICK
14.08.2015, 18:02
Тестером на приборе не мерял. Если даже и мерял то как можно убить прибор??? Сопротивление тестера 20 МОм.
Так Вы сомневаетесь? В современных тестерах (как правило) установлена батарейка на 9В, напряжение которой "прикладывается" к проверяемому устройству, если ставите прибор на измерение сопротивления (например, с целью убедиться, что сопротивление датчика и целостность линии в норме). А также читаем на странице 42 руководства по эксплуатации ТРМ-1-Д:
Внимание! При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить
прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при проверке цепей
необходимо использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В,
при более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора
обязательно
P.S. Я так в свое время "убил" ТРМ-32. Но урок усвоил:)
Eugene.A
14.08.2015, 19:31
Ну да, а если мультиметр питается от сети, то на его щупах 220В.
Сейчас измерил напряжение на щупах трех разных мультиметров, имеющихся под рукой, в режиме измерения сопротивлений на всех пределах оно не превышает 0,6В. Питание у двух из них 9В, у третьего - 3В. Никакой связи с напряжением питания нет.
Да и вообще, если бы промышленная автоматика от этого дохла, производители захлебнулись бы в возврате. Хоть какая-то защита, даже от той же статики, у входов быть обязана.
[QUOTE=LUCHNICK;178139]Так Вы сомневаетесь? В современных тестерах (как правило) установлена батарейка на 9В, напряжение которой "прикладывается" к проверяемому устройству, если ставите прибор на измерение сопротивления (например, с целью убедиться, что сопротивление датчика и целостность линии в норме). А также читаем на странице 42 руководства по эксплуатации ТРМ-1-Д:
Внимание! При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить
прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при проверке цепей
необходимо использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В,
при более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора
обязательно
P.S. Я так в свое время "убил" ТРМ-32. Но урок усвоил:)[/QUOА
А вы вобще в курсе принципа работы современных тестеров??? В которых ВСЕ!!! измерения сводятся к напряжению в 1 Вольт!!! И я написал, что измерения проводил при отключенном ТРМ.
Eugene.A
16.08.2015, 21:34
измерения сводятся к напряжению в 1 Вольт!
Не совсем, например, измерения тока как правило осуществляются при напряжении до 0,1В.
Собственно, напряжение, при котором измеряется сопротивление, сделано меньше 0,6В для того, чтобы при измерениях в схеме на результат не оказывали шутнтирующее воздействие P-N переходы полупроводниковых приборов, т.к. у кремниевого P-N перехода напряжение открывания около 0,6В. Чтобы проверять P-N переходы, у тестеров имеется специальная функция, для этого через измеряемую цепь пропускается некоторый ток и измеряется падение напряжения на щупах. На переключателе эта функция обозначена символом диода.
И проверить, не превышает ли напряжение на щупах тестера 0,6В, легко - надо попытаться измерить сопротивление диода в обеих направлениях. Если прибор ничего не покажет - значит, напряжение ниже 0,6В.
LUCHNICK
17.08.2015, 09:47
[QUOTE=LUCHNICK;178139]
P.S. Я так в свое время "убил" ТРМ-32. Но урок усвоил:)[/QUOА
А вы вобще в курсе принципа работы современных тестеров??? В которых ВСЕ!!! измерения сводятся к напряжению в 1 Вольт!!! И я написал, что измерения проводил при отключенном ТРМ.
Вы сообщали, что тестером не проводили измерений на ТРМ-1, а теперь, что измерения были, но при выключенном приборе.
Когда я вывел из строя ТРМ-32 (давно это было), я тоже проводил все измерения при выключенном приборе. А после проверки включил, и по всем каналам прочерки, пришлось отсылать в ремонт, по гарантии. В ТРМ-32 с настройками датчика особо не на путаешь, 100Ом или 50Ом, в зависимости от модификации и датчик под данную модификацию.Я тогда "дурака включил" (перед руководством), чегой-то прибор бракованный попался. Но кошка-то чует, чью сметанку съела.Не знаю, может быть это совпадение и прибор изначально был не исправен (прибор был новый), но маловероятно. Больше никогда я не проводил измерений с подключением тестора к каким либо приборам во входные измерительные схемы.
Вчера померил напряжение на выходе своего тестора, в зависимости от режима до 2.98В (в режиме прозвонки диодов). 2,98В при прямом измерении на щупах прибора без нагрузки. При замере сопротивления 50 Ом напряжение на резисторе составляло 0,06В.
Не совсем, например, измерения тока как правило осуществляются при напряжении до 0,1В.
Собственно, напряжение, при котором измеряется сопротивление, сделано меньше 0,6В для того, чтобы при измерениях в схеме на результат не оказывали шутнтирующее воздействие P-N переходы полупроводниковых приборов, т.к. у кремниевого P-N перехода напряжение открывания около 0,6В. Чтобы проверять P-N переходы, у тестеров имеется специальная функция, для этого через измеряемую цепь пропускается некоторый ток и измеряется падение напряжения на щупах. На переключателе эта функция обозначена символом диода.
И проверить, не превышает ли напряжение на щупах тестера 0,6В, легко - надо попытаться измерить сопротивление диода в обеих направлениях. Если прибор ничего не покажет - значит, напряжение ниже 0,6В.
Я имел ввиду не напряжения на щупах тестера, а то , что процессор мультиметра при обработке данных при измерениях-сводит всё к 1 Вольту, т.е и на щупах мультиметра не может быть напряжения более 1 вольта.
Eugene.A
20.08.2015, 22:33
Я имел ввиду не напряжения на щупах тестера, а то , что процессор мультиметра при обработке данных при измерениях-сводит всё к 1 Вольту, т.е и на щупах мультиметра не может быть напряжения более 1 вольта.
Нет, конечно. Большинство недорогих тестеров построены на микросхеме ICL7106, точнее, на её бескорпусном аналоге в виде капли компаунда на плате, хотя печатный монтаж обычно выполнен в виде, позволяющем установить и корпусную микросхему. У неё штатное напряжение, соответствующее полной шкале, 200,0 мВ.
"FIGURE 1. ICL7106 TEST CIRCUIT AND TYPICAL APPLICATION WITH LCD DISPLAY COMPONENTS SELECTED FOR 200mV FULL SCALE"
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf
Но это не значит, что напряжение на щупах ограничено этим напряжением, естественно. Когда дисплей показывает переполнение, это означает, что напряжение на её входе превышает 200 мВ, хотя может и не превышать 1 В. Но, например, в режиме проверки диодов оно обычно превышает 1 В, просто перед подачей непосредственно на вход микросхемы оно проходит через делитель.
Нет, конечно. Большинство недорогих тестеров построены на микросхеме ICL7106, точнее, на её бескорпусном аналоге в виде капли компаунда на плате, хотя печатный монтаж обычно выполнен в виде, позволяющем установить и корпусную микросхему. У неё штатное напряжение, соответствующее полной шкале, 200,0 мВ.
"FIGURE 1. ICL7106 TEST CIRCUIT AND TYPICAL APPLICATION WITH LCD DISPLAY COMPONENTS SELECTED FOR 200mV FULL SCALE"
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf
Но это не значит, что напряжение на щупах ограничено этим напряжением, естественно. Когда дисплей показывает переполнение, это означает, что напряжение на её входе превышает 200 мВ, хотя может и не превышать 1 В. Но, например, в режиме проверки диодов оно обычно превышает 1 В, просто перед подачей непосредственно на вход микросхемы оно проходит через делитель.
Полностью согласен......но тут шла речь не про диоды, а про сопротивление.