Просмотр полной версии : ТРМ 151 выдаёт ошибку 81



Rustik
28.09.2008, 17:22
Здравствуйте. У меня такая проблема. Использую ТРМ 151-01 для управления двухпозиционным нагревателем по заданному графику. При этом на первый вход подаю аналоговый токовый сигнал с пирометра, а второй оставляю пустым. Соответственно второй регулятор выключаю вообще. Программа всего из трёх шагов: 1-ая программа, 1-ый шаг - достижение температуры 200 гр с заданной скоростью, 2-ой шаг - удержание в недолгого времени, 3-ий шаг - снижение температуры с заданной скоростью. Вроде ничего сложного, но ТРМ 1 и 2 шаг выполняет безупречно, а при переходе на третий выдаёт 81 ошибку. При старте со второго шага переход на третий получается. В чём дело?! Какие только программы ни вбивал в него - всё равно дальше второго шага не идёт.

Папулов Сергей
29.09.2008, 09:19
Пришлите на почту papulov@owen.ru файл Вашей настройки прибора в .dbf формате (через меню: файл\импорт в dbf) с описанием алгоритма работы.

Rustik
29.09.2008, 20:30
Дело в том, что я, к сожалению:( , не имею адаптера ОВЕН АС3, поэтому конфигурирую прибор "в ручную" (кстати, адаптер должен входить в комплек поставки?). Датчик температуры - пирометр, выдающий аналоговый токовый сигнал 0-20 мА. Конфигурацию 1-го входа я задал соответствующую. Второй вход выключил, установив значение in-t = OFF.
В "Основных параметрах конфигурации" настроил только первый к***** установил режим двухпозиционного регулятора rEG.t = CPr. Время задержки вкл/выкл и время удержания состояния,а также гистерезис оставил равным нулю. В программе технолога установил масштаб времени "час.мин". Требуемый алгоритм : нагрев рабочего тела с 0 до температуры 200 градусов втечение 20 минут, далее удержание в течении 10 минут и плавное остывание втечение 20 минут до 40 градусов. Я использую для реализации этого алгоритма четыре шага первой программы:
1 шаг: St.tY = bL - обычный шаг
LG.PS = SP - логика перехода " по значению"
Sn.PS = Gt.SP - условие для перехода "значение со входа больше значения SP.PS"
in.Ps =1 - номер входа для чтения
SP.PS = 200
В параметрах уставки задал:
LF.LU = 10 - скорость, которая обеспечивает нагрев втечение 20 мин.
P.-SP = vAL
SP.LU = 200
Нижнюю и верхнюю допустимые границы уставки не трогал.
2 шаг: St.tY = bL - обычный шаг
LG.PS = timE - логика перехода " по времени "
t.PS = 00.10 - время шага 10 мин.
В параметрах уставки задал:
LF.LU = 0
P.-SP = vAL
SP.LU = 200
3 шаг: St.tY = bL - обычный шаг
LG.PS = SP - логика перехода " по значению"
Sn.PS = Lt.SP - условие для перехода "значение со входа меньше
значения SP.PS"
in.Ps =1 - номер входа для чтения
SP.PS = 40
В параметрах уставки задал:
LF.LU = 10 - скорость, которая обеспечивает остывание втечение 20 мин.
P.-SP = vAL
SP.LU = 40
4 шаг - конец программы.
Вот, то что я вбиваю в ТРМ, но он упорно пишет 81 ошибку при переходе
на третий шаг. Что я делаю не так?:confused:

Папулов Сергей
30.09.2008, 12:00
Скорректируйте программу следующим образом:
1 шаг:
St.tY = Conn - шаг с переходом
nU.Pr = 1 первая программа
nU.St = 2 переход на второй шаг
LG.PS = SP переход по достижению порогового значения
Sn.PS = Gt.SP - условие для перехода "значение со входа больше значения SP.PS"
in.Ps =1 - номер входа для чтения
SP.PS = 200
В параметрах уставки задал:
LF.LU = 10 - скорость, которая обеспечивает нагрев втечение 20 мин.
P.-SP = vAL
SP.LU = 200
Нижнюю и верхнюю допустимые границы уставки не трогал.

2 шаг:
St.tY = Conn - шаг с переходом
nU.Pr = 1 первая программа
nU.St = 3 переход на третий шаг
LG.PS = SP переход по достижению порогового значения
LG.PS = timE - логика перехода " по времени "
t.PS = 00.10 - время шага 10 мин.
В параметрах уставки задал:
LF.LU = 0
P.-SP = vAL
SP.LU = 200

3 шаг:
St.tY = Conn
nU.Pr = 1 первая программа
nU.St = 4 переход на четвертый шаг
LG.PS = SP - логика перехода " по значению"
Sn.PS = Lt.SP - условие для перехода "значение со входа меньше
значения SP.PS"
in.Ps =1 - номер входа для чтения
SP.PS = 40
В параметрах уставки задал:
LF.LU = 10 - скорость, которая обеспечивает остывание втечение 20 мин.
P.-SP = vAL
SP.LU = 40

4 шаг - конец программы.

ПС: так же можно на второй вход повесить перемычку и указать что там измерительная термопара (для индикации).
ППС: преобразователь интерфейса в комплект к приборам не идет и покупается дополнительно.

Rustik
30.09.2008, 21:38
Переконфигурация обычных шагов на шаги с переходом результата не дала.


ПС: так же можно на второй вход повесить перемычку и указать что там измерительная термопара (для индикации). - это мне клеммы 12,13,14 закоротить что ли?

Rustik
01.10.2008, 21:10
Опачки!!!:) Второй вход закоротил, и заработал ТРМ-чик!!! Огромное спасибо!!!

Папулов Сергей
03.10.2008, 12:28
Всегда пожалуйста ))