PDA

Просмотр полной версии : Masterscada + ПЛК100 Masterplc+модули ввода вывода + ИП320



Oak
08.08.2015, 11:15
Есть необходимость построить такую конфигурацию -
Masterscada + ПЛК100 Masterplc +модули ввода вывода+ ИП320

Предполагаю модули ввода вывода повесить на rs485 ПЛК, ИП320 по rs232 (или правильнее и проще тоже на 485?), ПЛК к scada по ethernet.

Насколько правильна и разумна такая схема подключения?
Как в такой конфигурации справится с программированием ПЛК MasterPLC?

Кто делал нечто подобное? Какие подводные камни?

Спасибо.

Кстати. Новая MasterPLC + HMI Designer с какими панелями овен умеет работать? Может и с ИП320?

SCADAMaster
08.08.2015, 15:59
ИП320 по rs232 (или правильнее и проще тоже на 485?),

У ПЛК100 один RS-485, так что 232 единственный вариант для панели.



Насколько правильна и разумна такая схема подключения?
Как в такой конфигурации справится с программированием ПЛК MasterPLC?

Кто делал нечто подобное? Какие подводные камни?

Вполне разумно.
По MasterPLC ничего сложного нет. Но для панели нужно будет в свойствах контроллера включить "Разрешить внешний доступ к параметрам" и у порта к которому подключена панель включить режим "Связь с верхним уровнем" - тогда контроллер будет отвечать по этому интерфейсу по Modbus.

Сергей Колесник
24.09.2015, 02:11
Делал нечто подобное. Если еще актуально, могу выслать пример.

Oak
24.09.2015, 12:50
Вроде, уже со всем почти разобрался, но посмотреть на чужие работы всегда полезно.
Если не трудно, присылайте.
Спасибо.