Просмотр полной версии : Помогите мучаюсь уже сутки ПЛК 100 и ПМ01 по CSD



07malan
02.08.2015, 12:23
Задача в принципе простая, но дело в том что я новичок в программировании ПЛК
В одном месте стоит резервуар для питьевой воды там установлено САУ М7Е к которому подключены электродные датчики уровня, выход реле управления насосом идет на дискретный вход ПЛК 100 24 РЛ, но второй дискретный вход приходит сигнал "авария" с того же сау. В другом месте (водозабор) установлены насосы, пуском насосов управляет дискретный выход плк 100 24рм, + дискретный выход "авария". В общем мне надо управлять насосами удаленно, связь по средствам модемов ПМ01 по CSD, я "поженил" один дискретный вход с дискретным выходом, а вот второй не могу, плюс ко всему, после первого сеанса ПМ выдает modem fault=1 и всё, помогите, мучаюсь уже сутки

Andrew_Stranger
02.08.2015, 22:16
А зачем у вас два Universal Modbus Device в 100_12_rl_pro? Сделайте один, со вторым адресом, и с двумя переменными. Max Timeout лучше поставить около 2500 вместо 150.

07malan
03.08.2015, 16:13
А в 100_12_rm_pro всё верно ???