PDA

Просмотр полной версии : Masterscada запись выхода по кнопке



Fedor_a
01.08.2015, 14:52
Подскажите пожалуйста, какие варианты реализации записи в теги могут быть при нажатии кнопки? Например, есть кнопки МЕСТНЫЙ и ДИСТАНЦИОНЫЙ режимы управления. По нажатию кнопки МЕСТНЫЙ в тег OP_LOCAL должно записываться значение "true". По нажатию кнопки ДИСТАНЦИОННЫЙ в тег OP_LOCAL должно записываться значение "false". На каждую из кнопок предусмотрено разрешение нажатия, это еще по тегу ENLOCAL и ENDIST. В некоторых случаях нужно, чтобы контроллер мог сам сбрасывать или устанавливать тег OP_LOCAL, т.е. скада не должна писать значение постоянно, а только по событию нажатия кнопки. Т.е. нажали кнопку - значение попало в блок данных и после контроллер может его изменять, а скада значение тега не забивает постоянно своим значением каждый цикл. Переменная OP_LOCAL тип INOUT

SCADAMaster
01.08.2015, 17:52
Воспользуйтесь обратной связью у команды.
На закладке "опрос выхода" есть поле "Обратная связь" - перетащите в него ОРС переменную или выход ФБ, тогда контрол команды будет отображать значение приходящее по обратной связи.

Fedor_a
01.08.2015, 19:46
Воспользуйтесь обратной связью у команды.
На закладке "опрос выхода" есть поле "Обратная связь" - перетащите в него ОРС переменную или выход ФБ, тогда контрол команды будет отображать значение приходящее по обратной связи.

я правильно понял, тогда переменная не будет перезаписываться скадой каждый цикл?

SCADAMaster
01.08.2015, 20:54
Нет, по изменению.