Просмотр полной версии : АСР уровня воды и давления пара в деаэраторе



Егор1989
01.08.2015, 11:52
Доброго всем время суток.
Подскажите пожалуйста, с помощью какого контроллера (производства ОВЕН) можно реализовать систему автоматического регулирования уровня воды и давления пара в деаэраторе? В данный момент в котельной с паровыми котлами САР деаэратора реализовано на базе контроллера ИУК-31 "Агрострой", но возможности самому изменить программу (логику) нет, т.к. программа настройки контроллера есть только у представителя "Агрострой" который за каждый вызов заявляет большую сумму! Проблема в том, что в деаэраторе периодически происходят сильные гидроудары в результате которых все трубы уже как решето!Также используются Агростроевские датчики давления и разности давлений(уровня) с неправильным диапазоном измерения. Мы приобрели новые (ЭЛЕМЕР АИР-20)т.к. есть опыт работы с этими датчиками, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Теперь нужен хороший контроллер который реализует наши САР!

Василий Кашуба
01.08.2015, 12:05
Обратите внимание на ПР114.

Сергей0308
01.08.2015, 15:23
ПР200 как бы больше подходит, если приводы регуляторов с аналоговым(4-20мА) входом и если на верхний уровень данные передавать(например в мастерскаду) выйдет дешевле! Регулятор температуры отдельно будет?

_Mikhail
01.08.2015, 16:52
В нашей котельной (2008г) изначально стоял на деаэраторе S7-200, после того как он сгорел, вместо него были установлены ТРМ-212 (2шт) и с них взяли сигналы на управление и визуализацию в Masterscada. больше ничего не меняли. Все датчика остались родные.

faritZ
01.08.2015, 20:44
Не так давно работал в организации которая ваяла деаэраторы. В основном вакуумного типа. Я занимался автоматикой. Делали шкафы управления на Овен ПЛК110.
(фото прилагаю). Как я понимаю у Вас деаэратор атмосферный типа ДА. Они работают на "начальном эффекте", давление внутри поддерживается около Р=1,2 кгс/см2
 Т=104.
Хотя есть атмосфеные деаэраторы высокого давления (где имеется острый пар) но реже.
На счет гидроударов. Они могут быть при малом обьеме деаэратора и отсутствии аккумуляторного бака. При резком повышении расхода уровень снижается и паровое пространство
резко охлаждется. Возможно регулятор уровня надо поставить в зависимость от расхода. И еще надо проверить наличие гидрозатвора и соответствие его размеров режиму
эксплуатации деаэратора19231

Егор1989
01.08.2015, 21:23
_mikhail, изучив документацию я тоже больше склоняюсь к использованию ТРМ-212. Скажите пожалуйста сколько и какие у вас используются САР на деаэраторе? и почему у вас 2 ТРМа?несколько деаэраторов? Мы регулируем расход воды в деаэратор с помощью рег.клапана (линейный привод) PSL202 dn65 какие клапана у вас используются? Сможете ли вы скинуть конфигурацию ТРМа, буду очень благодарен.

Егор1989
01.08.2015, 21:50
У нас деаэратор БДА-8. Изначально по проекту используется датчик давления пара в деаэраторе на максимальное давление 40 кПА. В реальности гидроудары начинаются с 12-15кПа. В регуляторе установлено поддерживание давления 8 кПА, почему так, я не могу сказать. Но температура питательной воды поддерживается 102-104 градуса. Подскажите пожалуйста, какой уровень воды (от перелива) должен поддерживаться в деаэраторе БДА-8 и его максимальное отклонение +- в см?
http://www.tt-k.ru/BDA.htm

Егор1989
01.08.2015, 21:56
Faritz, а за счет чего паровое пространство резко охлаждается?Температура воды на входе в деаэратор 90-100 градусов.На выходе 102-104 но редко бывает когда падает до 96 градусов.