Просмотр полной версии : ТРМ 201 управление двумя приводами
Papagun78
31.07.2015, 11:27
Есть такая задача:
Ёмкость с жидкостью, датчик уровня аналоговый, два насоса откачки, одна ТРМ201. Необходимо контролировать уровень жидкости в ёмкости и выдавать управляющий аналоговый сигнал на насосы откачки. Наполнение ёмкости происходит автономно и непредсказуемо. Аналоговый управляющий выход у ТРМ201 всего один. Как можно выдать один сигнал (4-20) на два привода? Можно ли его каким-либо образом расключить без дополнительных технических средств? Или нужен какой-то разветвитель сигнала?
Есть такая задача:
Ёмкость с жидкостью, датчик уровня аналоговый, два насоса откачки, одна ТРМ201. Необходимо контролировать уровень жидкости в ёмкости и выдавать управляющий аналоговый сигнал на насосы откачки. Наполнение ёмкости происходит автономно и непредсказуемо. Аналоговый управляющий выход у ТРМ201 всего один. Как можно выдать один сигнал (4-20) на два привода? Можно ли его каким-либо образом расключить без дополнительных технических средств? Или нужен какой-то разветвитель сигнала?
Включить оба приемника последовательно в линию 4-20.
Papagun78
31.07.2015, 13:07
Включить оба приемника последовательно в линию 4-20.
Соединил "+" первого приёмника с "-" второго. Подал 20мА на оставшиеся клеммы. Результат: на первом приёмнике "обрыв датчика" на втором - 20мА. Если соединить "-" первого с "+" второго - то на первом приёмнике 20мА а на втором "обрыв датчика". Что я делаю не так?
Соединил "+" первого приёмника с "-" второго. Подал 20мА на оставшиеся клеммы. Результат: на первом приёмнике "обрыв датчика" на втором - 20мА. Если соединить "-" первого с "+" второго - то на первом приёмнике 20мА а на втором "обрыв датчика". Что я делаю не так?
Выложи РЭ на свои привода или дай ссылку.
Papagun78
31.07.2015, 13:25
Сейчас привода от меня далеко, я экспериментирую на МВ110-8АС. Все манипуляции провожу с аналоговыми входами 1 и 2. Но сами привода NORDAC SK-500E
Сейчас привода от меня далеко, я экспериментирую на МВ110-8АС. Все манипуляции провожу с аналоговыми входами 1 и 2. Но сами привода NORDAC SK-500E
C МВ110-8АС не получится, т.к. Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный
вход.
Последовательно, в разрыв одного провода, можно подключать только гальванически изолированные приемники. Что для отдельных приводов будет выполняться.
ЗЫ.
19201
Papagun78
31.07.2015, 13:47
C МВ110-8АС не получится, т.к. Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный
вход.
Последовательно, в разрыв одного провода, можно подключать только гальванически изолированные приемники. Что для отдельных приводов будет выполняться.
ЗЫ.
19201
Спасибо, так и сделаю.
C МВ110-8АС не получится, т.к. Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный
вход.
Последовательно, в разрыв одного провода, можно подключать только гальванически изолированные приемники. Что для отдельных приводов будет выполняться.
ЗЫ.
19201
petera, а где источник для питания токовой петли 4...20 мА ?
Papagun78
31.07.2015, 14:48
petera, а где источник для питания токовой петли 4...20 мА ?
Дык... жеж... там над левым верхним квадратиком так и написано "Источник" - имеется в виду датчик в сборе и функционирующий.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot