Вход

Просмотр полной версии : ТРМ 201 управление двумя приводами



Papagun78
31.07.2015, 11:27
Есть такая задача:
Ёмкость с жидкостью, датчик уровня аналоговый, два насоса откачки, одна ТРМ201. Необходимо контролировать уровень жидкости в ёмкости и выдавать управляющий аналоговый сигнал на насосы откачки. Наполнение ёмкости происходит автономно и непредсказуемо. Аналоговый управляющий выход у ТРМ201 всего один. Как можно выдать один сигнал (4-20) на два привода? Можно ли его каким-либо образом расключить без дополнительных технических средств? Или нужен какой-то разветвитель сигнала?

petera
31.07.2015, 11:34
Есть такая задача:
Ёмкость с жидкостью, датчик уровня аналоговый, два насоса откачки, одна ТРМ201. Необходимо контролировать уровень жидкости в ёмкости и выдавать управляющий аналоговый сигнал на насосы откачки. Наполнение ёмкости происходит автономно и непредсказуемо. Аналоговый управляющий выход у ТРМ201 всего один. Как можно выдать один сигнал (4-20) на два привода? Можно ли его каким-либо образом расключить без дополнительных технических средств? Или нужен какой-то разветвитель сигнала?
Включить оба приемника последовательно в линию 4-20.

Papagun78
31.07.2015, 13:07
Включить оба приемника последовательно в линию 4-20.

Соединил "+" первого приёмника с "-" второго. Подал 20мА на оставшиеся клеммы. Результат: на первом приёмнике "обрыв датчика" на втором - 20мА. Если соединить "-" первого с "+" второго - то на первом приёмнике 20мА а на втором "обрыв датчика". Что я делаю не так?

Вольд
31.07.2015, 13:16
Соединил "+" первого приёмника с "-" второго. Подал 20мА на оставшиеся клеммы. Результат: на первом приёмнике "обрыв датчика" на втором - 20мА. Если соединить "-" первого с "+" второго - то на первом приёмнике 20мА а на втором "обрыв датчика". Что я делаю не так?
Выложи РЭ на свои привода или дай ссылку.

Papagun78
31.07.2015, 13:25
Сейчас привода от меня далеко, я экспериментирую на МВ110-8АС. Все манипуляции провожу с аналоговыми входами 1 и 2. Но сами привода NORDAC SK-500E

petera
31.07.2015, 13:36
Сейчас привода от меня далеко, я экспериментирую на МВ110-8АС. Все манипуляции провожу с аналоговыми входами 1 и 2. Но сами привода NORDAC SK-500E
C МВ110-8АС не получится, т.к. Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный
вход.
Последовательно, в разрыв одного провода, можно подключать только гальванически изолированные приемники. Что для отдельных приводов будет выполняться.

ЗЫ.
19201

Papagun78
31.07.2015, 13:47
C МВ110-8АС не получится, т.к. Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный
вход.
Последовательно, в разрыв одного провода, можно подключать только гальванически изолированные приемники. Что для отдельных приводов будет выполняться.

ЗЫ.
19201

Спасибо, так и сделаю.

Вольд
31.07.2015, 14:15
C МВ110-8АС не получится, т.к. Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный
вход.
Последовательно, в разрыв одного провода, можно подключать только гальванически изолированные приемники. Что для отдельных приводов будет выполняться.

ЗЫ.
19201

petera, а где источник для питания токовой петли 4...20 мА ?

Papagun78
31.07.2015, 14:48
petera, а где источник для питания токовой петли 4...20 мА ?

Дык... жеж... там над левым верхним квадратиком так и написано "Источник" - имеется в виду датчик в сборе и функционирующий.