PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-30 и МУ110-6У



sashakim
31.07.2015, 11:19
Добрый день форумчане...
Подскажите что я сделал не так?
Подключил МУ110-6у к ПЛК110, сделал настройки, опрос ведется (лампочка RS-485 моргает). В конфигурации ПЛК прописал регистры согласно инструкции, написал простейшую программу, в которой на выход МУ110 подаю значение 500, но на выходах МУ110 сигнал 0 Вольт. Выполнил юстировку МУ110, тем самым убедился, что сигнал есть.
Что еще можно проверить. Подскажите....

_Mikhail
31.07.2015, 11:29
Выкладывай проект, будем смотреть.

Валенок
31.07.2015, 12:16
И на 6У тоже

sashakim
31.07.2015, 22:59
Я выложу скриншоты проекта и подробные мои действия... Проект на 6У выложу позже, но зачем?
1. вставил входы и выходы. присвоил переменные. 19223
2. в конфигурации ПЛК добавил прибор. присвоил адрес прибора согласно конфигурации МУ110-6У (адрес 56)19224
3. добавил выход, в котором прописал номер регистра (0).19225
4. добавил выход, в котором прописал номер регистра (1). 19226
Будет смешно, но я пробовал прописать регистры от 0 до 60.

petera
01.08.2015, 00:04
Я выложу скриншоты проекта и подробные мои действия... Проект на 6У выложу позже, но зачем?

Затем, что бы убедится действительно ли порт МУ110-6у настроен так же как и в ПЛК. Например действительно в МУ110-6у установлен режим ASCII
19227
или все таки RTU.

Будет смешно, но я пробовал прописать регистры от 0 до 60.
Не смешно, а грустно:(
19228
При чем здесь Real output module?
В руководстве на модуль черным по белому написано, что используются целые числа
19229
По сему нужны Register output module.
Соответственно и в программе нужно использовать переменные целого типа
19230

LUCHNICK
01.08.2015, 13:16
Добрый день форумчане...
Подскажите что я сделал не так?
Подключил МУ110-6у к ПЛК110, сделал настройки, опрос ведется (лампочка RS-485 моргает). В конфигурации ПЛК прописал регистры согласно инструкции, написал простейшую программу, в которой на выход МУ110 подаю значение 500, но на выходах МУ110 сигнал 0 Вольт. Выполнил юстировку МУ110, тем самым убедился, что сигнал есть.
Что еще можно проверить. Подскажите....

Добрый день! Была аналогичная проблема, разгадка была в фразе из инструкции:
"Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). "
После того, как программист ее прочитал, он что-то изменил в настройках и все заработало. (Я принимал стендовые испытания). Может и у Вас аналогичная история.

_Mikhail
01.08.2015, 16:55
Добрый день! Была аналогичная проблема, разгадка была в фразе из инструкции:
"Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). "
После того, как программист ее прочитал, он что-то изменил в настройках и все заработало. (Я принимал стендовые испытания). Может и у Вас аналогичная история.
Если ты внимательно смотрел скрины, то должен был увидеть, что peterа уже указал на причину. она настолько явная, что дальше искать не стоит

sashakim
03.08.2015, 09:25
Ребята, большое спасибо... Очень помогли.:D
Фраза: "Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). " говорит о том, что во вкладке где задается адрес регистра в Command нужно выбрать Write multiple registers (0x10).
Еще раз всем большое спасибо.