PDA

Просмотр полной версии : проблема с OWEN MODBUS OPC



arthurio
30.07.2015, 20:02
Качал новый OPC сервер от 19.01.2015.
использую 2 ком-порта : 1 - МУ11032Р, МВ11032ДН, 2 - МУ11032Р, МВ11032ДН, МВА8.
два не используются, но там настройки висят для несуществующих портов.
Подключаю к Masterscada и при работе системы, сервер ПОСТОЯННО, с периодичностью в 30 секунд падает и завершает свою работу. После чего скада толкает его - он запускается и через 30 секунд опять рушится.
Система Win7x64.
Что посоветуете?

smk1635
30.07.2015, 20:18
Качал новый OPC сервер от 19.01.2015.
использую 2 ком-порта : 1 - МУ11032Р, МВ11032ДН, 2 - МУ11032Р, МВ11032ДН, МВА8.
два не используются, но там настройки висят для несуществующих портов.
Подключаю к Masterscada и при работе системы, сервер ПОСТОЯННО, с периодичностью в 30 секунд падает и завершает свою работу. После чего скада толкает его - он запускается и через 30 секунд опять рушится.
Система Win7x64.
Что посоветуете?

Использовать Modbus Universal MasterOPC сервер от Инсат. На Win7x64 работает стабильно. Проверено.

v.borovikov
31.07.2015, 09:44
Добрый день.
Спасибо, что сообщили о проблеме. Будем разбираться.
Пока предлагаю скачать и использовать наш новый ОРС сервер http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21739.

arthurio
31.07.2015, 11:28
Добрый день.
Спасибо, что сообщили о проблеме. Будем разбираться.
Пока предлагаю скачать и использовать наш новый ОРС сервер http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21739.

Вы знаете, скачал я ваш OPC. Заметил следующее:
1. Нет МВА8 в библиотеке. Добавил отдельно устройство МВА8, настроил все параметры и он не опрашивается.
2. Список параметров, выводимых для ПЧВ не хватает для того, чтобы использовать его для работы по замкнутому контуру через RS-485.
Что посоветуете?

Гарчев Евгений
31.07.2015, 11:55
Вы знаете, скачал я ваш OPC. Заметил следующее:
1. Нет МВА8 в библиотеке. Добавил отдельно устройство МВА8, настроил все параметры и он не опрашивается.


адресация регистров в МВА8 полностью аналогична адресации в МВ110-8А. Работа пользовательских устройств в данной версии ОРС-сервера не поддержана.



2. Список параметров, выводимых для ПЧВ не хватает для того, чтобы использовать его для работы по замкнутому контуру через RS-485.
Что посоветуете?

Укажите, пожалуйста, какие параметры для опроса частотника Вы хотели бы видеть в стандартных настройках.

v.borovikov
31.07.2015, 13:34
Решение проблемы OWEN MODBUS OPC, сборка от 19.01.2015

Решение проблемы следующее:
Надо в свойствах OPC_ModBus.exe поставить галочку запустить программу с совместимостью с XP SP3, и галочку напротив "Выполнять эту программу от имени администратор"
После этого надо будет запускать МастерСкаду от имени администратора.

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/lTbiIxmeiCHzx

arthurio
04.08.2015, 13:51
по поводу ПЧВ: использую следующие параметры:
CTW - c34f
REF - c359
STW - c417
MAV - c421
8-94 обратная связь - 22eb
Частота в % - 3f15
Частота в Гц - 3f01

Далее.
Работа с OPC c протоколом ОВЕН тоже оставляет желать лучшего.
Использую СИ8. В доках написано поддержка 485 интерфейса. Ну думаю отлично, по модбасу обмен организую. Фиг там. Только на форумах нашел, что поддежрка только протокола ОВЕН.
Поставил OPC, настроил. Постоянно ловлю ошибки по интерфейсу. И со скоростями игрался и период опроса увеличивал - все равно есть ошибки обмена.

Вольд
04.08.2015, 13:57
Далее.
Работа с OPC c протоколом ОВЕН тоже оставляет желать лучшего.
Использую СИ8. В доках написано поддержка 485 интерфейса. Ну думаю отлично, по модбасу обмен организую. Фиг там. Только на форумах нашел, что поддежрка только протокола ОВЕН.
Поставил OPC, настроил. Постоянно ловлю ошибки по интерфейсу. И со скоростями игрался и период опроса увеличивал - все равно есть ошибки обмена.
Отдельные битые пакеты при обмене это нормально, от них избавиться в принципе невозможно.

arthurio
04.08.2015, 13:59
это то нормально, но они выскакивают каждые 40-60 секунд.

Вольд
04.08.2015, 14:02
это то нормально, но они выскакивают каждые 40-60 секунд.

И что страшного ? Битые пакеты драйвер обмена должен надежно выявлять и отбраковывать.

arthurio
04.08.2015, 14:05
а страшного то, что при необходимости вычисления усредненного расхода за длительный промежуток времени, во время вычисления расхода проскакивают нули и значение получается некорректным в итоге.

Вольд
04.08.2015, 14:08
а страшного то, что при необходимости вычисления усредненного расхода за длительный промежуток времени, во время вычисления расхода проскакивают нули и значение получается некорректным в итоге.

Я же написал, что битые пакеты драйвер обмена должен надежно выявлять и отбраковывать. Если это не так, то драйвер плохой

arthurio
04.08.2015, 14:19
получается так.